HeatServ
сообщение 20.4.2010, 7:12
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50392
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Обследовали одну проблемную систему. Проползали, замерили, написали отчёт, нарисовали графики. Выдали рекомендации. Заказчик сразу выдвинул вопрос - сделаете как надо? Да какие вопросы, сделаем конечно...
Вопрос цены для зака в принципе не стоит, дело времени.
Система разлетается на две фасадных ветви, элеваторную схему применить-сохранить никак, с перепадами плохо совсем. А сама ориентация здания по странам света очень удачна для... Вобщем закопошилась в голове антисоветчина всякая, а именно - пофасадка. Изначально независимой систему делать не подразумевается, и вот вопрос - какие подводные камни могут быть у пофасадки, если присоединение зависимое?
Над схемой думаю ещё, выложу попозже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HeatServ   Пофасадное регулирование   20.4.2010, 7:12
- - Сергей А.   Какая ж антисоветчина - идея пофасадки как раз с с...   20.4.2010, 8:20
|- - HeatServ   Цитата(Сергей А. @ 20.4.2010, 9:20) Какая...   20.4.2010, 8:30
|- - Бойко   Цитата(Сергей А. @ 20.4.2010, 9:20) Какая...   20.4.2010, 9:13
- - jota   Экономия расчётная, а недогрев реальный.....   20.4.2010, 9:00
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 20.4.2010, 10:00) Экономия ...   20.4.2010, 9:09
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 20.4.2010, 9:09) Поясни...   20.4.2010, 10:05
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 20.4.2010, 11:05) Учту насч...   20.4.2010, 10:21
|- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 20.4.2010, 11:21) Это о...   20.4.2010, 10:31
- - HeatServ   Схема приблизительно такая. Понятное дело - на вво...   20.4.2010, 9:42
- - Бойко   Надо удержать постоянный расход по фасадам. Т.е. ч...   20.4.2010, 9:53
|- - HeatServ   Цитата(Бойко @ 20.4.2010, 10:53) Надо уде...   20.4.2010, 10:02
|- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 20.4.2010, 11:02) С эти...   20.4.2010, 10:13
- - испытатель   Относительно "пофасадки" согласен с jota...   20.4.2010, 13:46
- - aforest   Хоневелл Смайл ,кстати, с двумя датчиками наружной...   20.4.2010, 14:22
- - HeatServ   Цитата(aforest @ 20.4.2010, 15:22) Причем...   20.4.2010, 14:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 10:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных