Здравствуйте. Устроился на новую работу и столкнулся с проблемой. Прошу у вас совета уважаемые господа, вы меня не раз выручали, думаю и сейчас не оставите в беде. Суть заключается в следующем. На предприятии имеются 2 паровых котла ДКВР 6,5/13, паровая магистраль износилась, конденсат не возвращается в котельную, а просто сливается. Начальство решило вместо восстановления перейти на перегретую воду, т.е. паром греть воду в теплообменнике до 150 гр. При этом пар будет подаваться от одного из котлов (один котёл будет всегда работать на теплообменник). Котлы работают на газе. Пар от котла может быть дан давлением от 2 до 6 атм. Потребителями являются два цеха. Основная нагрузка идет на отопление(калориферы). Первый цех порядка 2,3 Гкал, второй 0,8 Гкал + на производство 0,5 Гкал Итого 3,6 Гкал- это в зимний период, а летом остаётся только производство 0,5Гкал Имеется в наличии пароводяной подогреватель ПП 1 108-7-IV, через который планируется всё это делать. Из паспорта номинальный расход воды 188 м3/ч, t1=70гр., t2=150 гр. Уравнение теплового баланса для пароводяного теплообменника Q=Dп(iп-iк)*кпд=G*c(t2-t1). Для давления 2 атм. и расхода пара 6,5 т/ч. Принимая кпд=99% Имеем кол-во теплоты, передаваемое от пара к воде Q= 1.806(кг/с) * (2707,08-504,82)*0,99=3937,51кВт=4,6 Гкал. Решая вторую часть уравнения, находим расход воды через теплообменник G=3937,51/4,19(150-70)=11,7 кг/с=42т/ч Так как я с паром никогда не сталкивался, возникают вопросы: Что будет происходить с водой в теплообменнике с полученным расходом 42т/ч(если необходим номинал 188т/ч) вода будет перегреваться больше 150гр? Что будет с паром, перейдёт ли он в теплообменнике в конденсат? После теплообменника конденсат должен попасть в деаэратор, находящийся этажом выше. Почитав форум узнал, что нужно правильно обвязать теплообменник. Есть несколько способов. Где можно про это почитать поподробнее и какой способ для меня более оптимален.
|