volk35-72
сообщение 21.4.2010, 8:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488



Реальный объект. Вопрос в исполнении разводки отопления радиаторного.
Все радиаторы с нижним подключением через "бинокли" прямые с функцией отключения прибора.
На всех радиаторах и полотенцесушителях предполагаются термоголовы с выносным датчиком типа RAW-K 5032 Danfoss

Вариант первый это делать систему согласно проекта из ппр и взять "бинокли" с функцией регулирования. В проекте стоят терморегуляторы под радиаторами что это за такое?

Вариант второй - поэтажные ящики с балками и расходомерами, лучевая разводка.

В котельной предполагается два котла на 48кВт на отопление и на 25кВт на гвс летом и в качестве аварийного.
Емкостной бойлер 300л косвенного нагрева, теплообменник бассейна, теплые полы.
Обвязка котельной предполагается вот так...

А если не ставить стрелку, а просто кинуть петлю д50 из подачи в обратку и на эту петлю подключить систему отбора тепла?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- volk35-72   система отопления прошу совета   21.4.2010, 8:17
- - Wizlock   Интересный проект Вопрос по фоткам, попутно отвеч...   22.4.2010, 7:57
- - Роман5000   1 оставь что нибудь одно. или стрелку или узел сме...   22.4.2010, 12:32
- - jota   Котельная. При работе на гидравлический разделител...   22.4.2010, 13:12
- - Wizlock   ЦитатаТак как стоит у Вас - это с функцией зарядки...   22.4.2010, 15:26
|- - jota   Цитата(Wizlock @ 22.4.2010, 15:26) Можно ...   22.4.2010, 19:24
- - volk35-72   Пардоньте схемку котельной просто неправильно нари...   22.4.2010, 22:14
- - volk35-72   Вот так подвязывается оборудование + 20 кВт бассей...   22.4.2010, 22:27
- - volk35-72   Смесительный узел перед котлом - для Поддержания ...   23.4.2010, 8:08
- - Wizlock   ЦитатаПроект рисовала проектная организация. Чест...   23.4.2010, 9:36
- - volk35-72   личный дом это   23.4.2010, 9:45
- - Wizlock   Вот смотрю на прайс Dan...s RAW-K 16,76 евро (Тер...   23.4.2010, 9:55
- - Роман5000   батареи клади в пол. монтаж проще и дешевле. а с п...   23.4.2010, 10:45
- - Saha_   Схемы эти, "проектировщики" взяли с сайт...   23.4.2010, 12:16
- - demon185   Вот про ППР это вы зря, никакой возни если умеешь ...   28.4.2010, 16:15
- - Роман5000   переход ппр-сталь стоит дофига. а пластиковые деше...   29.4.2010, 13:42
- - demon185   а вы посмотрите таблицы у производителя по периоду...   30.4.2010, 10:41
- - Роман5000   я укладывал километр фд премиум 50.примерно 500 от...   30.4.2010, 12:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных