> Вентиляция химической лаборатории, Подскажите ПДК хим элементов
Tavr2000
сообщение 23.4.2010, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.7.2009
Пользователь №: 36630



Долго искал СНИПы по хим лабораториям. Вот нашел один СНиП 41-01-2003
Там формула
Прикрепленный файл  clip_image002.gif ( 451 байт ) Кол-во скачиваний: 33

Lwz - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч;
mро - расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч;
qwz, q1 - концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за ее пределами, мг/м3;
qin - концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3;

Где найти "mро" и "qwz, q1" вообще непонятно) Там обычный кабинет химии в принципе. Тут товарищ советует сделать 300м3\ч на 1 шкаф и не париться, но там в принципе один большой шкаф и как бы в шахматном порядке зонты через одно рабочее место. Вот думаю может над каждым рабочим местом сделать зонт, тогда хоть равномерно вытягивать будет=) Подскажите плиз) я пойду еще Снипы искать)

Там 4 рабочих места 300м3\ч на каждое наверно)

Вот ещё нарыл=)

При определении производительности местного отсоса скорости воздуха в сечении открытого проема сплошного укрытия или зонта принимать следующие:
- для сплошных укрытий и зависимости от предельно допустимой концентрации паров и газов:
более 50 мг/м3 - 0,5 м/сек.;
более 5 до 50 мг/м3 включительно - 0,7 м/сек.;
менее 5 мг/м3 - 1,3 м/сек.;
- для зонтов при наличии водяных паров, газов высокой температуры и газов с удельным весом меньшим, чем удельный вес воздуха и рабочей зоне, - 1 м/сек., в остальных случаях - 1,3 м/сек.

Чёт я не понял, а почему чем больше предельно допустимой концентрации паров и газов тем ниже скорость воздуха


Сообщение отредактировал Tavr2000 - 23.4.2010, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных