> 500 киловатный котел с заниженым теплосьемом
Роман5000
сообщение 23.4.2010, 15:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



ситуация такая. есть котельная двухконтурная. система гвс максимальной мощностью на 250 квт.

но оказалось что заказчик не может нагрузить ее так.(нет душевых, моечных и прочего, не построили)
и будет пользовать вероятно 50-80 и переменно в добавок. то есть вообще без разбора воды.
котельная 2 по 500 квт. теплообменники 2 по 150 квт на гвс. регулирование на трехходовом.
2 ступенчатая горелка.

так вот что делать летом.? систему построили под нагрузку описаную в тз. а реально грузить нечем. только отполение. а летом что делать? как заставить работать ее при такой нагрузке? или это вообще не реально?
или проще поставить электро бойлер и все?

и насколько проблемно поставить еще один газовый водонагреватель в другом помещении(кухне) и подсоединить к грп котельной или сразу после шкафа.
я просто не занимался такими доделками и особо не вкурсе процесса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Роман5000   500 киловатный котел с заниженым теплосьемом   23.4.2010, 15:16
- - jota   Поставьте бак-аккумулятор для ГВ. Котёл через тепл...   23.4.2010, 21:15
- - Роман5000   я тоже думал насчет бака аккумулятора, но я не раб...   26.4.2010, 7:56
- - Роман5000   блин не найду никак обвязку бака, у меня с теплооб...   26.4.2010, 10:37
- - jota   По-моему, принцип такой. (без арматуры и т.д.)   26.4.2010, 11:00
- - Роман5000   он типа стрелки? и марку скажите хоть какую нибуд...   26.4.2010, 11:28
|- - jota   Цитата(Роман5000 @ 26.4.2010, 11:28) и ма...   26.4.2010, 13:20
- - Alex_   Поставьте лучше импортный эмалированный бойлер ГВС...   26.4.2010, 14:13
- - Роман5000   а почему в бак. по моему надо перед ТО ставить. он...   26.4.2010, 14:14
- - Alex_   Суть одна - надо аккумулировать тепло, чтобы не пу...   26.4.2010, 14:33
- - Роман5000   это понятно. но зачем в бак. просто если в бак то ...   26.4.2010, 14:43
|- - jota   В баке смешивание небольшое. Холодная вода тяжелее...   26.4.2010, 14:58
- - Роман5000   если перед ТО ставить емкость то на выходе из них ...   26.4.2010, 15:22
- - shadow   Ёмкостный водонагреватель Viessmann Vitocell V-100...   26.4.2010, 19:02
- - Роман5000   А не слышали про требования сэс, чтоб температура ...   19.5.2010, 9:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных