> Распределённая/Резервируемая система на ICP DAS 8000 серия
Гость_relict_*
сообщение 27.4.2010, 16:18
Сообщение #1





Guest Forum






возможно ли и стоит ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- relict   Распределённая/Резервируемая система на ICP DAS 8000 серия   27.4.2010, 16:18
- - AlexG   Лучше взять нормальный контроллер, чем резервирова...   28.4.2010, 11:46
- - ktulu   "Лучше взять нормальный контроллер, чем резер...   29.4.2010, 16:55
- - relict   почему сразу старьё? если взять теже самые Lincon ...   4.5.2010, 12:29
- - relict   И всё таки, если нужна повышенная надёжность во вз...   4.5.2010, 17:00
- - starshoy2001   если вам нужна действительно надежная система не с...   4.5.2010, 17:19
- - Abysmo   ЦитатаИ всё таки, если нужна повышенная надёжность...   4.5.2010, 18:12
- - starshoy2001   OMRON,MITSUBISHI   4.5.2010, 18:25
- - relict   По Rockwell никак не могу найти свежие прайсы толь...   4.5.2010, 22:30
|- - Andy79   Цитата(relict @ 4.5.2010, 23:30) Вопрос т...   5.5.2010, 8:34
- - Сергей Долганов   Цитатас Siemens всё ясно там всё своё и всё ...   5.5.2010, 5:51
- - relict   значит можно взять сименсы s7-400 к примеру и запр...   5.5.2010, 16:09
- - Сергей Долганов   Цитатазначит можно взять сименсы s7-400 к примеру ...   5.5.2010, 16:35
- - relict   А ПЛК от MITSUBISHI программятся на Codesys? Вооб...   5.5.2010, 18:35
|- - Sniper007   Цитата(relict @ 5.5.2010, 19:35) А ПЛК от...   5.5.2010, 20:32
- - Abysmo   Цитататоже программируется в Codesys 3 Под 3 CoDe...   5.5.2010, 22:37
|- - Sniper007   Цитата(Abysmo @ 5.5.2010, 23:37) Под 3 Co...   6.5.2010, 7:09
|- - Михаил_PLC   Цитата(Sniper007 @ 6.5.2010, 7:09) WAGO-I...   6.5.2010, 9:01
- - jakudzaa   Контроллеры от Moeller программируються на CoDeSys...   5.5.2010, 22:50
- - starshoy2001   тот мицубиши который под CodeSys негоден для резер...   6.5.2010, 7:21
- - GraevSergey   Цитата(relict @ 4.5.2010, 13:29) почему с...   6.5.2010, 16:09
- - relict   всё идёт к тому, что нельзя использовать обычные п...   6.5.2010, 18:54
- - CHANt   Цитата(relict @ 6.5.2010, 21:54) всё идёт...   7.5.2010, 7:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных