Olgerd
сообщение 28.4.2010, 8:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54212



Доброго времени суток всем!
Был недавно на одном предприятии. У них стоит установка охлаждения воды на базе винтового компрессора J&E Hall. Если я правильно понял с рассказов инженера и директора, то установка изначально проектировалась под аммиак. Но учитывая какие-то трудности то ли с разрешениями, то ли с лицензиями, они не могут использовать аммиак и хотят запустить эту систему на R22. Причем у них есть проект, одной небезызвестной компании, выполненный в ужасном качестве с минимум тех. данных, но на эту же установку на R22. По этому проекту все замечательно будет работать... У меня же очень большие сомнения. Производительность установки, заявленная в проекте составляет 243 кВт при Ти=-3С, Тк=30С (водяной конденсатор) на R22. Я поискал в интернете характеристики модели компрессора, которая там стоит. Данных очень мало, но есть объемная производительность, которая составляет 415 м3/ч. Характеристики пленочного испарителя вообще даны только для аммиака и его холодопроизводительность составляет 202 кВт... Кто-нибудь когда-нибудь вообще сталкивался с подобным? Я еще не проверял по конденсатору, градирне и трубопроводам, но, догадываюсь, что и там картина будет неутешительная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olgerd   Работа аммиачной установки на фреоне R22   28.4.2010, 8:30
- - airwave   Футуристично. Тут есть спецы по аммиаку. Что ск...   28.4.2010, 9:14
- - Olgerd   Футуристично не то слово Сейчас сяду анализироват...   28.4.2010, 9:20
- - narkom   При объемной производительности 415м3/час холодопр...   28.4.2010, 18:44
- - Olgerd   Совершенно верно! Кроме того, конденсатор, тож...   29.4.2010, 8:46
- - airwave   Цитатаскорость потока 23,89 кг/сек. и возникают ...   29.4.2010, 10:50
- - Olgerd   Ну кто его знает, тут я готов списать на неточност...   29.4.2010, 10:56
- - vadim999   Обидно, что "Короля хладагентов", так бе...   29.4.2010, 14:43
- - narkom   Производительность испарителя 202 кВт соответствуе...   29.4.2010, 15:07
- - Olgerd   Цитата(vadim999 @ 29.4.2010, 15:43) Обидн...   29.4.2010, 15:30
- - Olgerd   Цитата(narkom @ 29.4.2010, 16:07) Произво...   29.4.2010, 15:35
|- - kord   Цитата(Olgerd @ 29.4.2010, 15:35) В проек...   30.4.2010, 9:12
- - iluxiin125   Показатели фреона-22 и аммиака (давление конденсац...   30.4.2010, 8:16
- - iluxiin125   Так фреон-22 не трёхфазная смесь.   30.4.2010, 9:21
- - vadim999   iluxiin125 Дата Сегодня, 9:16 Показатели фрео...   30.4.2010, 12:07
- - iluxiin125   Я своё мнение сказал,выбор за Olgerd.А то,что трёх...   30.4.2010, 12:20
- - Olgerd   Цитата(kord @ 30.4.2010, 10:12) Будьте ос...   30.4.2010, 13:53
|- - kord   Цитата(Olgerd @ 30.4.2010, 13:53) По плен...   4.5.2010, 12:59
|- - Olgerd   Цитата(kord @ 4.5.2010, 13:59) Я не ожида...   4.5.2010, 14:28
- - Olgerd   iluxiin125, я к сожалению пока не настолько уверен...   30.4.2010, 13:59
- - vadim999   Вах, сАвсем башка дырявый! Автоматика. Т...   30.4.2010, 14:36
- - Olgerd   Цитата(vadim999 @ 30.4.2010, 15:36) Вах, ...   30.4.2010, 15:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных