дренаж теплосети |
|
|
Гость_Anutic_*
|
21.7.2006, 16:14
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, для чего делается дренаж теплотрассы, можно ли его подключать к сети водостока и, если колодец стока значительно выше дна дренажного колодца, можно ли перекачивать воду насосными станциями?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Anutic дренаж теплосети 21.7.2006, 16:14 Роман СНиП 41-02-2003 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
10.18. В... 24.7.2006, 7:19 Jemyje Дренаж для теплосети выполняется трубами d150мм ас... 1.8.2006, 14:42 Гость_Николай Поскажите, уважаемые специалисты, что такое ... 25.10.2006, 20:09 NATS Цитата(Jemyje @ Aug 1 2006, 14:42 )Дренажные ... 11.1.2007, 10:46 NATS Может быть, хоть на этот вопрос ответите, специали... 25.1.2007, 11:17 Alexplumb Если это трасса с ППУ изоляцией, разыскивайте типо... 28.1.2007, 0:40 grin Пожалуйста, подскажите начинающему проектировщику.... 2.9.2008, 12:48 OVOK Цитата(grin @ 2.9.2008, 13:48) 287737Пожа... 5.9.2008, 21:48 ntgkj Как выполнить откачку воды из дренажного колодца(е... 16.10.2008, 22:20 tgv ассенизаторской машиной 17.10.2008, 8:55 zema Переносным насосом типа "Гном" в ближайш... 27.10.2008, 9:10 Rein Уважаемые коллеги,для получение ТУ на подключение ... 5.11.2008, 14:32 А.В. Точно не знаю, но мне кажется, что это просто обьё... 6.11.2008, 8:19 А.В. Цитата(А.В. @ 6.11.2008, 8:19) 311413Точн... 7.11.2008, 8:20 Rein Спасибо за участие, но хотелось бы услышать ответ ... 6.11.2008, 9:35 igla почитайте С.К. Абрамов "Подземные дренажи в п... 6.11.2008, 9:40 Rein Попробую найти,спасибо! а можно кратенько,букв... 6.11.2008, 10:40 Rein содержательно))) 6.11.2008, 12:25 Stan По Дарси. 7.11.2008, 0:19 malen Дреннажи считаются по Абрамову.Вот может поможет э... 7.11.2008, 9:00 OlgaB Прошу подсказать кто какие трубы применяет для сли... 18.11.2008, 13:14 krvit Всегда хватало фразы:
"Спуск воды осуществляе... 18.11.2008, 14:41 Pavlik асбестоцементная без всякой изоляции. 18.11.2008, 15:49 Rein Когда вы говорите "дренажный" колодец-им... 18.11.2008, 17:24 krvit Цитата(Rein @ 18.11.2008, 23:24) 316551Ко... 18.11.2008, 17:57 Evgkarpro Обычно из ТК делаем две сливных трубы: стальная эл... 18.11.2008, 22:50 OlgaB krvit, спасибо!
Я просто не могла понять чего ... 19.11.2008, 5:36 PaGal А как сделать этот разрыв? Если через воронку (т.е... 19.11.2008, 11:14 krvit Цитата(PaGal @ 19.11.2008, 17:14) 316817А... 19.11.2008, 11:20 Evgkarpro Можно и обе стальными делать, прямых запретов, кон... 19.11.2008, 23:58 OlgaB Evgkarpro, спасибо! Только ГИП мне посоветовал... 20.11.2008, 7:18 krvit Цитата(Evgkarpro @ 20.11.2008, 5:58) 3171... 20.11.2008, 16:15 Evgkarpro ГИП посоветовал асбестоцементные трубы - пусть буд... 20.11.2008, 23:07 Кузякин камера 1.8х1.8х2.0 Проблема в том, что вся канализ... 2.12.2009, 3:31 Бабай Приветствую. Насколько я себе представляю ситуацию... 2.12.2009, 4:44 Кузякин Доброе утро))куда слить воду с теплосети я нашла, ... 2.12.2009, 4:58 KaktuS у дна камеры есть уклон в сторону приямка, случайн... 2.12.2009, 6:50 Кузякин Цитата(KaktuS @ 2.12.2009, 6:50) у дна ка... 2.12.2009, 14:04 К.Д. Может, главное чтобы его откачивали, иначе все в к... 2.12.2009, 14:34 Marens Во-первых если тепловая камера находится в газоне,... 3.12.2009, 17:11 К.Д. Так и вижу слесаря во время аварии сливающего труб... 3.12.2009, 18:25 Бабай Приветствую. Про требование СНиП на запрет слива н... 3.12.2009, 19:56 Igor Существуют колодцы и без плиты днища, но разрешает... 7.12.2009, 9:17 Marens Наверное я должна отписаться потому что чувствую н... 8.12.2009, 14:56 Hawkeye В первый раз столкнулись со строительством теплосе... 19.4.2010, 22:20 испытатель "Погуглите" Геодрен - гофрированная труб... 19.4.2010, 22:47 Hawkeye Знаю я такую трубу, но для её применения надо внос... 19.4.2010, 23:16 Таня Д посмотрите в Николаеве Глава 15 Попутный дрена... 20.4.2010, 13:38 испытатель Ну тогда если не лень - пилите. Как пилить в треть... 20.4.2010, 14:10 Hawkeye Строим теплосеть 2 х 159 в непроходных каналах, те... 28.4.2010, 19:15 AntonT А где прописано, что обязательно из а/ц трубы?
У н... 29.4.2010, 7:19 IVAN_VAS Применение а/ц трубы для дренажа ТС 29.4.2010, 15:41 IVAN_VAS Чертеж а-ц трубы 29.4.2010, 19:00 valex делаю проект перекладки тепловой сети. Попросили п... 24.6.2010, 14:55 Igor Для спуска возьмите электросварную трубу в ППУ. 28.6.2010, 13:15 tapych Цитата(malen @ 7.11.2008, 10:00) Дреннажи... 20.10.2010, 15:45 Dimezzz Добрый день.Все прочитал,но то что спросил начальн... 15.4.2011, 9:48 испытатель Не мешайте в кучу водоспуск и дренаж и все в мозга... 16.4.2011, 0:24 К.Д. Один вопрос на засыпку, но отвлеченный от моей реа... 16.4.2011, 21:34 nik4t К.Д.
Ну, дренаж, во что-то водоприемное (кессон) э... 18.4.2011, 7:26 испытатель Чтож так мелодрамотично-то. У нас был простой случ... 19.4.2011, 0:21 nik4t испытатель
Вы путаете дренаж (это такая дырявая тр... 19.4.2011, 10:47 К.Д. У меня же ситуация пока умозрительная. Но люди зна... 19.4.2011, 11:11 nik4t К.Д.
Да, нет, зачем ливневку? Ливневка это уже уст... 19.4.2011, 11:58 К.Д. Я имел ввиду попутный дренаж, который параллельно ... 19.4.2011, 12:44 nik4t К.Д.
У-у-у! Боюсь, что никуда её не денешь т... 19.4.2011, 18:00 испытатель В конце дренажной системы, как правило, монтируетс... 19.4.2011, 19:07 К.Д. Это неплохо, но в областных городах про ливневку н... 19.4.2011, 19:18 nik4t испытатель
Какая должна быть протяженность теплово... 19.4.2011, 20:06 Elenk@ Доброго времени суток! У меня такой вопрос:... 10.6.2011, 12:52 nik4t Elenk@
В старом СНиПе есть таблица с диаметрами сп... 13.6.2011, 19:30 January Цитата(Elenk@ @ 10.6.2011, 14:07) Доброго... 14.6.2011, 7:16 nik4t January
Спасибо 14.6.2011, 7:20 alexius_sev Не подскажите, ест в снипе требование , что при пр... 18.10.2011, 21:37 January Цитата(alexius_sev @ 18.10.2011, 22:37) Н... 19.10.2011, 10:52 alexius_sev канал заполняется песком полностью? и если да, то ... 19.10.2011, 10:54 Андрей 113 Цитата(alexius_sev @ 19.10.2011, 11:54) к... 19.10.2011, 16:30 alexius_sev Объясните, почему если трубы ППУ при бесканалке мо... 20.10.2011, 14:28 nik4t alexius_sev
Ну, если у Вас нет скользящих опор в к... 20.10.2011, 20:07 alexius_sev Цитата(nik4t @ 20.10.2011, 21:07) alexius... 21.10.2011, 0:08 Машинист Цитата(alexius_sev @ 21.10.2011, 0:08) уг... 22.11.2011, 14:37 nik4t alexius_sev
Цитатафутляры под дорогой гниют? или у... 21.10.2011, 0:57 Nata_pro Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста,... 22.11.2011, 14:30 nik4t Nata_pro
Вы что-то всё в одну кучу скомкали...
Ци... 22.11.2011, 16:07 Nata_pro О, спасибо за ответ! И за помощь в поиске во... 25.11.2011, 10:13 January Цитата(Nata_pro @ 25.11.2011, 10:13) Нару... 28.11.2011, 7:15 испытатель Цитата(Nata_pro @ 25.11.2011, 7:13) Здесь... 25.11.2011, 15:30 nik4t Цитата(Nata_pro @ 25.11.2011, 10:13) Я ра... 25.11.2011, 16:48 nik4t Nata_pro
ЦитатаПосле ввода гибкой трубы делается п... 26.11.2011, 0:10 nik4t January
Есть такая тема
Но, если мне не изменяет... 28.11.2011, 9:28 Nata_pro [quote name='January' date='28.11.2011... 28.11.2011, 19:07 nik4t Nata_pro
Есть протокол от 02.11.2005 утвержденный ... 29.11.2011, 6:51 January Цитата(nik4t @ 28.11.2011, 9:28) January
... 29.11.2011, 6:59 Nata_pro Подскажите, а "дуются" они, даже если ес... 29.11.2011, 12:54 January Цитата(Nata_pro @ 29.11.2011, 12:54) Подс... 30.11.2011, 7:02 nik4t January
Цитатано как показывает практика - это уже... 30.11.2011, 12:45 alexius_sev Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 13:45) January... 30.11.2011, 12:51 nik4t Цитата(alexius_sev @ 30.11.2011, 12:51) и... 30.11.2011, 13:49 January Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 12:45) January... 1.12.2011, 7:12
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|