shylock Трансформаторы тока 30.4.2010, 13:15 Sniper007 Конечно можно.
Погрешность измерений. Вот тут слож... 30.4.2010, 13:27 vadim999 Погрешность: для однофозной сети 1+ (2 Х 0,5) = 2
... 30.4.2010, 14:15 jakudzaa А какой смысл счетчик прямого включения подключ... 30.4.2010, 14:27 Pzotov Чувствительность счетчика ухудшится в соответствии... 30.4.2010, 15:09![]() Sniper007 Цитата(vadim999 @ 30.4.2010, 15:15) А про... 30.4.2010, 15:18 shylock Цитата(jakudzaa @ 30.4.2010, 14:27) А как... 30.4.2010, 16:07![]() Sniper007 Цитата(shylock @ 30.4.2010, 17:07) Эта мо... 30.4.2010, 19:14 Pzotov Чувствительность счетчиков вроде как в ВА оцениваю... 30.4.2010, 16:42![]() shylock В паспорте указан только класс =1. 30.4.2010, 16:44 Pzotov http://nzif.ru/uploads/sel/seb2a08/mp.pdf
Ознак... 30.4.2010, 16:49 vadim999 shylock Дата 30.4.2010, 17:07 "Если развёрнут... 5.5.2010, 17:03 shylock Цитата(vadim999 @ 5.5.2010, 17:03) 1. С... 5.5.2010, 18:39 vadim999 Цитата(shylock @ 5.5.2010, 19:39) Умножит... 6.5.2010, 9:18