> ПК в насосной. вопрос от эксперта.
Алексей2
сообщение 30.4.2010, 20:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



всем привет.
прислали замечание. - обосновать установку ПК в помещении насосной.
ответ- В помещении НВС установлены ПК согласно СНиП 2.04.02-84 п7.18 станции размером более 6Х9 должны оборудоваться внутр. ПК с расходом 2,5л\с

прислали повторное замечанмие
предоставить обоснование установки в машинном помещении насосной пожарного крана. (смСНиП 2.04.02-84 п13.3 )


У НАС НВС 7м на 13м в насосной весят 4 шита электрических , вроде как эксперт намекнул что при тушении пожара все замкнет намекая на эти эл. шиты.

что они хотят от нас??? выгородить эти эл. шиты висящие на стенки и назвать помещение электрошитовая? или как то защитить их от воды, хотя там в НВС кругом вода.

еще обратите внимание что формулировка замечаний немного разная rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Алексей2 - 30.4.2010, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных