Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> параллельная работа РДУК
pyra
сообщение 3.5.2010, 8:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2004
Пользователь №: 342



Дано: паровая котельная на семь котлов БКЗ 75-39, ГРУ(!!!!).По каким причинам построено не ГРП так выяснить и не сумел. В ГРУ два РДУК2 200/105 с пилотом КН.Давление газа на входе 0,5 МПа, после РДУК 0,045. Котельная рабоет без резерва( в работе все семь котлов!!!), расход газа достигает 41000 м3/час. В пилотах КН установлена пружина от КВ, так как с родной пружиной он работать в таких условиях не может. РДУКи подключены к одному газопроводу на расстоянии 5м.
Вопрос: возможно ли наладить параллельную работу РДУК только регулировкой пилота? Никаких схем для обеспечения синхронной работы от одного пилота в ГРУ не предусмотрено. РДУКи изготовлены в 1985 г.