> Внутреннее пожаротушение производственного здания -проблемы!
KARAUL
сообщение 4.5.2010, 8:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435



Всех с прошедшими и наступающими праздниками!!!
Производственное здание (входящее в некую производственную базу) уже стоит каркас с кровлей. Источник водоснабжения артезианская скважина ( с дебитом 15 м3/ч). По выданным ТУ врезаться нужно в существующие сети базы диаметром Ду=100 мм. По СП 10.13130.2009 определил, что необходимо 2 струи по 5,2 л/с. , получается на три часа пожара необходимо Qпож= 5.2*2*3,6*3=113 м3. Так как у скважины дебит всего 15 м3/ч, необходимо предусматривать емкости для хранения противопожарного запаса воды. Интересно, что на базе нет никаких емкостей, хотя она уже действующая. Вот и проблема, как правильно сделать??? :
1. Можно ли располагать противопожарные емкости для внутреннего пожаротушения в производственных зданиях???. В СП 8.13130.2009 в п. 11.8 написано «Резервуары вместимостью до 100 м3 допускается размещать в отапливаемых помещениях с устройством вентилируемого подполья». Только ведь здесь речь о наружном пожаротушении, не понятно вместимость резервуаров указана общая или одного??? Вентилируемое подполье??? Так как в цехах все место занято оборудованием, единственная свободная площадь это 300 м2 (перекрытие одного цеха на отм +8.000 м пояснение в п. 2). Получается что расположить резервуары можно только на этом перекрытии + там же должна быть противопожарная насосная станция. Можно ли такое???
2. В производственном здании некоторые цеха перекрыты ж/б плитами на разных отметках. Получаются некие карманы между основной кровлей и перекрытиями этих цехов. Прикладываю чертеж в АutoCad. Если я правильно понимаю любую точку этого кармана также необходимо тушить двумя струями???.Нужно ставить стремянку и заводить туда сеть???
3. Так как у них на базе нет резервуаров, может в пояснительной записке к проекту отобразить необходимость устройства резервуаров для хранения запаса воды на внутреннее, внешнее пожаротушение и т.д. а внутренние сети выполнить с указанием, что для нормальной работы системы необходимо устройство емкостей и насосной станции. ???
Всем откликнувшимся заранее спасибо!!!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Для_форума.dwg ( 300,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных