Бюджетная диспетчеризация-это возможно?, Требуется построить недорогую SCADA-систему для вентиляции |
|
|
|
4.5.2010, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Уважаемые специалисты,имеется готовый налаженый объект в составе 21 приточной и 65 вытяжных установок,сейчас встала задача визуализации,контроля и управления всем этим хозяйством с рабочего места оператора в короткие сроки (max 2 месяца) и минимальным бюджетом,хотелось бы услышать ваше мнение,насколько это реально,учитывая,что только 10 контроллеров приточек имеет Lon чип.Предварительно соображения такие-физическая шина RS-485,протокол Modbus RTU,для всех приточек замена контроллеров на недорогие с Modbus на борту (предварительно Pixel),для вытяжек установка модуля МДВВ Овен либо связка Pixel+MR800+MR810(дороже,но более функционально),софт MasterSCADA+Lectus Modbus OPC .Заранее благодарен всем,кто выскажется,поскольку опыта в данном вопросе нет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
aslanbek Бюджетная диспетчеризация-это возможно? 4.5.2010, 14:13 aaa А на кой ляд контроллеры то менять... плюс програм... 4.5.2010, 14:40 aslanbek Цитата(aaa @ 4.5.2010, 15:40) А на кой ля... 4.5.2010, 15:13 GYUR22 есть вообще бесплатная скада k-vision opc
возможно... 4.5.2010, 14:41 alsz Цитата(GYUR22 @ 4.5.2010, 18:41) есть воо... 5.5.2010, 9:29 D. Alexey Быстро можно сделать только на том, что есть в нал... 4.5.2010, 14:42 Abysmo По опыту скажу, что:
1. Если щит типовой (Корф, Р... 4.5.2010, 15:09 Abysmo ЦитатаА на кой ляд контроллеры то менять... плюс п... 4.5.2010, 15:25 aslanbek Цитата(Abysmo @ 4.5.2010, 16:25) Есть так... 4.5.2010, 16:36  Костя Дж Цитата(aslanbek @ 4.5.2010, 13:36) вернём... 14.5.2010, 13:10   Mars Цитата(Костя Дж @ 14.5.2010, 14:10) Ну и ... 14.5.2010, 13:20 aslanbek Abysmo,спасибо за развёрнутые рекомендации и не мо... 4.5.2010, 16:07 Abysmo Если остановились на Pixel, делайте на Pixel. Учти... 4.5.2010, 18:11 Hatoy Цитата(aslanbek @ 4.5.2010, 17:07) репите... 4.5.2010, 20:26 aslanbek Цитата(Hatoy @ 4.5.2010, 21:26) У Modbus ... 5.5.2010, 0:07 Mars Цитата(aslanbek @ 4.5.2010, 15:13) Уважае... 5.5.2010, 7:24 ManMadeGod Mars, за "непонятно что" большое вам спа... 5.5.2010, 8:16 Mars Цитата(ManMadeGod @ 5.5.2010, 9:16) Mars,... 5.5.2010, 9:14 Abysmo ЦитатаHatoy,спасибо за замечание,пожалуйста подска... 5.5.2010, 9:29 Mars Цитата(Abysmo @ 5.5.2010, 10:29) По-моему... 5.5.2010, 9:46  aslanbek Цитата(Mars @ 5.5.2010, 10:46) Вот я и го... 5.5.2010, 10:48   Mars Цитата(aslanbek @ 5.5.2010, 11:48) Уважае... 5.5.2010, 11:40  alsz Цитата(Mars @ 5.5.2010, 13:46) Цена контр... 14.5.2010, 10:36   Mars Цитата(alsz @ 14.5.2010, 11:36) Какую SCA... 14.5.2010, 12:07    alsz Цитата(Mars @ 14.5.2010, 16:07) Собственн... 14.5.2010, 12:14     Mars Цитата(alsz @ 14.5.2010, 13:14) А я перес... 14.5.2010, 12:45   AlexG Цитата(alsz @ 14.5.2010, 11:36) Какую SCA... 14.5.2010, 12:54 Ликреонский На Контаре быстро и дешево не получится, но если с... 5.5.2010, 9:32 Hatoy Цитата(aslanbek @ 5.5.2010, 1:07) и как п... 5.5.2010, 10:28 aslanbek Цитата(Hatoy @ 5.5.2010, 11:28) Ещё раз -... 5.5.2010, 11:20 Usach Да всё обычно, до зубной боли!!
На днях ше... 30.5.2010, 21:52 aslanbek В итоге проект реализован в составе 1 АРМ оператор... 26.9.2010, 11:32 Abysmo Цитатавопреки опасениям уважаемого Abysmo все вели... 26.9.2010, 17:54 aslanbek Здравствуйте,Abysmo.
Вся переделка заняла четыре м... 26.9.2010, 21:46 Chabol А та панели как в топологию сети вписались? 27.9.2010, 1:19 Abysmo ЦитатаА та панели как в топологию сети вписались?
... 27.9.2010, 6:57 Костя Дж Рад что у топикстартера все хорошо сложилось.
Я та... 27.9.2010, 9:44 Chabol На счет наводок, судя по сообщению, очень даже хор... 27.9.2010, 10:04 Костя Дж Цитата(Chabol @ 27.9.2010, 8:04) На счет ... 27.9.2010, 10:50 aslanbek Уважаемые коллеги,вы совершенно верно всё поняли:
... 27.9.2010, 10:46 aslanbek Костя Дж,мне кажется,ответ на Ваш вопрос будет ров... 27.9.2010, 11:03 alsz Какие использовались тач панели и каким образом он... 27.9.2010, 11:39 aslanbek Применялись тайваньские панели операторские Weinte... 27.9.2010, 17:12 alsz Цитата(aslanbek @ 27.9.2010, 21:12) Приме... 28.9.2010, 9:09 Chabol Правильно ли понимаю, что тач панели функционируют... 28.9.2010, 1:06 aslanbek Chabol,все именно так,как Вы описали-поскольку сет... 28.9.2010, 9:51 alsz Цитата(aslanbek @ 28.9.2010, 13:51) При н... 28.9.2010, 10:36