HellHound
сообщение 5.5.2010, 9:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849



Объясните принцип работы этой схемы, мне вроде понятно, но с таким не приходилось сталкиваться.
Схема холодилки показана на рисунке

Спецификация

Можно ли данной схемой поддерживать не только температуру охлаждаемого воздуха, но и поддерживать влажность совместно с пароувлажнителем(распологается последним по движению воздуха) и тэном(распологается самым первым по движению воздуха). Установку устанавливали немцкие специалисты на операционные блоки, вроде дожна работать, но после вылета контроллеров управления проверить это очень трудно.
Приток 7400 м3/час
Мощность охлаждения 45 кВт (0-10В)(испаритель R407C расход 32,4 м3/час 113,3 кPa)
ТЭН (2 ступени вкл/выкл, 1 регулируются плавно(0-10В))
Пароувлажнитель 45 кг/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HellHound   Схема холодильной машины ЦК операционной   5.5.2010, 9:35
- - Olgerd   А в чем именно проблема? Схема стандартная для обы...   8.5.2010, 14:09
- - HellHound   Проблема во влажности, так как нет 2 ступени подог...   9.5.2010, 8:42
- - daddym   Полагаю что доблестные немцы накосячили. Нагревате...   13.6.2010, 16:43
- - jota   Схема холодильной машины с конденсатором и испарит...   13.6.2010, 16:49
- - Boris Blade   функциональную схему установки давайте. А то не п...   13.6.2010, 20:07
|- - HellHound   Цитата(Boris Blade @ 13.6.2010, 23:07) фу...   13.6.2010, 21:44
- - Boris Blade   п.3 это калорифер ? ПС вижу несколько сходных те...   14.6.2010, 11:58
|- - daddym   Цитата(Boris Blade @ 14.6.2010, 12:58) Уп...   14.6.2010, 19:27
- - HellHound   Мои темы, можно и в одну сложить. Проблема летом с...   16.6.2010, 16:49
- - Boris Blade   А эта установка некомплектная/неисправная ? Почему...   16.6.2010, 17:33
- - HellHound   У нее вылетели контроллеры pco2 2 шт, а что в них ...   17.6.2010, 6:48
- - Boris Blade   Поставщик/производитель что говорит?   17.6.2010, 6:58
- - HellHound   Его нет, он в германии при участии какой то фирмы ...   18.6.2010, 4:56
- - Boris Blade   А в Германии знаете кто делал? Может к нему попроб...   18.6.2010, 8:42
- - HellHound   ROX Klimatechnik стоял штамп на проекте. Им писали...   18.6.2010, 13:01
- - Boris Blade   А Вы изготовителю письмо напишите с вопросами от и...   18.6.2010, 18:27
- - daddym   А что делать с переохлажденным воздухом?   21.6.2010, 4:35
- - Boris Blade   А чего он должен переохлаждаться. Судя по схеме ХМ...   21.6.2010, 6:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных