Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Схема ГВС с теплообменником и насосами с частотным преобразованием, Энергоэффективная схема получения горячей воды
Ликреонский
сообщение 6.5.2010, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Прикрепленный файл  ГВС_в_ИТП_частотное_регулирование.jpg ( 152,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256


Система ГВС с циркуляцией.
Схема использует частотные насосы для изменения расхода теплоносителя через теплообменники. Контроллер считывает температуру горячей воды и по ПИД закону изменяет напор на насосах. Например: уставка 60С, расхода горячей воды нет, насосы работают в пониженном режиме. Расход горячей воды, температура ГВС упала, контроллер увеличивает расход теплоносителя. Бак накопитель небольшой, служит для сглаживания колебаний температуры горячей воды.
Преимущества схемы:
1. Экономия электроэнергии при циркуляции теплоносителя.
2. Отсутствие больших объемов накопленной горячей воды.
3. Компактность.
4. Высокое быстродействие системы, высокая точность регулирования.
Недостатки:
1. Необходим мощный источник тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ликреонский   Схема ГВС с теплообменником и насосами с частотным преобразованием   6.5.2010, 10:22
- - Сергей Долганов   Источник тепла имеет свои насосы которые будут про...   6.5.2010, 10:26
|- - Ликреонский   Цитата(Сергей Долганов @ 6.5.2010, 11:26)...   6.5.2010, 10:30
- - Сергей Долганов   Все равно есть постоянная циркуляция через первичн...   6.5.2010, 10:35
|- - Ликреонский   Цитата(Сергей Долганов @ 6.5.2010, 11:35)...   6.5.2010, 10:38
- - D. Alexey   Примерный срок окупаемости озвучте?   6.5.2010, 10:35
|- - Ликреонский   Цитата(D. Alexey @ 6.5.2010, 11:35) Приме...   6.5.2010, 10:47
|- - CHANt   Цитата(Ликреонский @ 6.5.2010, 13:47) При...   7.5.2010, 9:42
|- - Ликреонский   Цитата(CHANt @ 7.5.2010, 10:42) Если ВЕ...   7.5.2010, 11:33
- - Михаил_PLC   Извините, но я совсем не понял, зачем вам частотны...   7.5.2010, 11:37
|- - jota   Цитата(Михаил_PLC @ 7.5.2010, 11:37) Изви...   7.5.2010, 11:46
|- - Ликреонский   Цитата(Михаил_PLC @ 7.5.2010, 12:37) Изви...   7.5.2010, 12:49
- - CHANt   Тоже пытаюсь понять- если ПЧ регулирует температур...   7.5.2010, 11:48
- - Pzotov   Преимущества схемы: 1. Экономия электроэнергии при...   7.5.2010, 12:01
|- - Ликреонский   Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 13:01) Я не осо...   7.5.2010, 12:57
- - Pzotov   ЦитатаЗачем тогда слова говорить? Потому что пре...   7.5.2010, 14:15
|- - Ликреонский   Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 15:15) Потому ч...   7.5.2010, 16:29
- - Pzotov   Есть инженеры которые понимают и без СКАДОв, а ест...   7.5.2010, 18:36
|- - Ликреонский   Цитата(Pzotov @ 7.5.2010, 19:36) Есть инж...   7.5.2010, 19:44
- - tegam99   Два года эксплуатриую такую же систему, отлично по...   4.6.2010, 8:34
- - tegam99   Два года эксплуатриую такую же систему, отлично по...   4.6.2010, 8:34
- - tegam99   Два года эксплуатриую такую же систему, отлично по...   4.6.2010, 8:34
- - Usach   По схеме: если это сети, то скорее всего "пос...   4.6.2010, 9:04
|- - Ликреонский   Цитата(Usach @ 4.6.2010, 10:04) По схеме:...   4.6.2010, 10:41
- - Usach   Цитата(Ликреонский @ 4.6.2010, 14:41) Чем...   4.6.2010, 11:14
|- - Ликреонский   Цитата(Usach @ 4.6.2010, 12:14) 3. По Ваш...   4.6.2010, 14:34
- - Usach   Цитата(tegam99 @ 4.6.2010, 12:34) Два год...   4.6.2010, 11:50
- - tegam99   если вопрос ко мне котел 500 кВт, насос на ГВС UPS...   4.6.2010, 12:09
- - tegam99   а если перепад дает теплопункт, то насос для произ...   4.6.2010, 12:15
- - Usach   Цитата(tegam99 @ 4.6.2010, 12:34) Два год...   4.6.2010, 12:20
- - tegam99   существующая система у меня стоит на греющей сторо...   4.6.2010, 16:48
|- - Ликреонский   Цитата(tegam99 @ 4.6.2010, 17:48) существ...   5.6.2010, 10:31
- - Usach   Цитата(tegam99 @ 4.6.2010, 20:48) существ...   7.6.2010, 10:58
|- - Ликреонский   Цитата(Usach @ 7.6.2010, 11:58) А по пово...   7.6.2010, 11:05
- - Usach   Цитата(Ликреонский @ 7.6.2010, 15:05) А в...   7.6.2010, 12:02
|- - Ликреонский   Цитата(Usach @ 7.6.2010, 13:02) В завышен...   7.6.2010, 12:19
- - Usach   Цитата(Ликреонский @ 7.6.2010, 16:19) С и...   7.6.2010, 12:51
|- - Ликреонский   Цитата(Usach @ 7.6.2010, 13:51) Похоже, В...   7.6.2010, 13:00
- - Usach   Это точно!! Кстати, не помню уже как там в...   7.6.2010, 13:08
- - Ликреонский   Цитата(Usach @ 7.6.2010, 14:08) Кстати, н...   7.6.2010, 13:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 4:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных