> Конденсат, Как избежать попадания конденсата в воздуховод после фреонового испари
slon78
сообщение 6.5.2010, 18:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55509



Уважаемые специалисты. На одном форуме я прочитал.

Вопрос: Как избежать попадания конденсата в воздуховод после фреонового испарителя?
Ответ: Не маловажную роль в этом вопросе имеет скорость воздушного потока. Для нормальной работы каплеуловителя необходимо чтобы ее величина была не более 4 м/с.

А что делать, если заказчик настаивает включить вентиляцию на максимум?
В этот момент вентилятор начинает срывать капли с каплеуловителя, они скапливаются и при остановке вентилятора все это дело льет как из ведра, это реальный пример который я видел своими глазами.
Что предпринять в такой ситуации, когда например нельзя уменьшить скорость воздушного потока, есть ли другое решение, чтобы избавится от этой проблемы?

За ранее благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- slon78   Конденсат   6.5.2010, 18:37
- - LordN   циклон. переход на большое сечение. длинный каплеу...   6.5.2010, 19:02
- - slon78   Спасибо за ответ. Значить реально можно тока умень...   6.5.2010, 19:27
- - Skaramush   slon78, не очень понятно по вашим постам, есть ли ...   6.5.2010, 19:30
- - slon78   Да есть и стоит правильно по направлению потока во...   6.5.2010, 19:33
- - Skaramush   Тогда, если я правильно понял Ваш вопрос, вы хотит...   6.5.2010, 21:23
- - slon78   Может я неправильно объясняю, попробую поставить в...   6.5.2010, 22:48
- - Skaramush   Подобрать живое сечение испарителя соответствующим...   6.5.2010, 22:54
- - slon78   Да дело в том что и испаритель и все остальные сек...   6.5.2010, 22:59
- - Skaramush   Для охладителя есть характеристика. Номинальный и ...   6.5.2010, 23:06
- - slon78   Большое спасибо вам! Сейчас пойду, посмотрю Н...   6.5.2010, 23:15
- - Skaramush   Вполне возможно.   6.5.2010, 23:18
- - slon78   Да вы правы расход воздуха для испарителя Корф FLO...   6.5.2010, 23:25
- - Skaramush   Вопрос в другом - нужен ли расход в 14 000 м3/час?...   6.5.2010, 23:48
- - slon78   Благодарю за разъяснение.   7.5.2010, 0:03
- - Skaramush   Всегда пожалуйста.   7.5.2010, 0:09
- - vadim999   На вскидку. Похоже и холодильная машина переразмер...   7.5.2010, 13:57
- - Skaramush   Вполне вероятно. Если при увеличении расхода доста...   7.5.2010, 14:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных