iryna
сообщение 8.5.2010, 18:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.4.2010
Из: Челябинск
Пользователь №: 54135



Подскажите, при проектировании водопровода в канале совместно с отплением, какими нормами нужно пользоваться? На какую глубину необходимо закладывать канал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- iryna   водопровод в канале совместно с отоплением   8.5.2010, 18:18
- - sns70   Я в таком случаю, на выноске пишу "Проложить ...   8.5.2010, 18:35
- - aleksey_v   sns70, а пол на какой отметке? iryna, в нормах тс ...   8.5.2010, 18:43
- - iryna   Дело в том, что объект находится в г. Закаменск, и...   8.5.2010, 19:39
|- - инж323   Цитата(iryna @ 8.5.2010, 20:39) Дело в то...   9.5.2010, 12:41
|- - rinatbay   Цитата(инж323 @ 9.5.2010, 13:41) В1 не кл...   7.12.2015, 9:29
|- - nagger   Цитата(rinatbay @ 7.12.2015, 9:29) Требуе...   7.12.2015, 10:06
- - aleksey_v   iryna, канал тс вы же будете делать? Почему-то сом...   8.5.2010, 22:50
- - itanja   Цитата(iryna @ 8.5.2010, 19:18) Подскажит...   9.5.2010, 3:10
- - iryna   Благодарю Вас за советы. Речь идет о наружных сет...   9.5.2010, 10:27
- - Сфинкс   Может быть, вам вести водопровод в трубе в ППУ изо...   9.5.2010, 11:42
- - aleksey_v   Продолжу разводить демагогию, пока взрослые не под...   9.5.2010, 12:29
- - iryna   Спасибо за советы. Речь в ТУ идет именно о отоплен...   9.5.2010, 13:25
- - инж323   Прикиньте разгеметизацию ТС в самый мороз и что бу...   9.5.2010, 13:37
- - iryna   Странно, из ТУ я поняла, что все сети в этом город...   9.5.2010, 13:47
|- - инж323   Цитата(iryna @ 9.5.2010, 14:47) .. именно...   9.5.2010, 13:54
- - iryna   вот фраза из ТУ: прокладку трубопровода ХВС произв...   9.5.2010, 14:04
|- - itanja   Цитата(iryna @ 9.5.2010, 15:04) вот фраза...   10.5.2010, 16:35
- - инж323   А Закаменск - это совсем как Салехард, с вечной ме...   9.5.2010, 14:12
- - iryna   Глубина промерзания грунта 3 м   9.5.2010, 15:00
- - инж323   Хм. А низ канала ТС будет выше четко. И при остано...   9.5.2010, 15:19
- - iryna   Благодарю Вас за советы   9.5.2010, 15:36
- - Spok_only   Цитата(инж323 @ 9.5.2010, 15:19) отчего ж...   9.5.2010, 15:37
|- - инж323   Цитата(Spok_only @ 9.5.2010, 16:37) Навер...   9.5.2010, 16:23
- - Vict   автору... послушаетесь что Spok_only и инж323 напи...   10.5.2010, 19:01
- - Яна Крист   Все нормально! При больших глубинах промерзани...   11.5.2010, 6:33
- - vovan08   у нас так и называется контора "тепловодокана...   11.5.2010, 7:27
- - Spok_only   Цитата(vovan08 @ 11.5.2010, 7:27) у нас т...   11.5.2010, 9:47
- - iryna   Благодарю за ответы, а Вы vovan 08 из г. Закаменск...   11.5.2010, 20:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных