сообщение 19.5.2006, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Здравствуйте.

Кто-нибудь ставит датчики тока на насосы для сигнализации его работы?
Подскажите нормальный импортный датчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kost_Alex   Датчик тока   19.5.2006, 16:47
- - Andrew   Если устроят наши, то есть Мониторы Тока Двигателя...   19.5.2006, 18:24
- - Andrew   Да, прибор программируемый, показывает ток по фаза...   19.5.2006, 18:37
- - Павел Волков   Интерес чисто профессиональный, насколько такие ко...   19.5.2006, 19:37
- - LordN   Цитатанасколько такие контроллеры дешевле частотны...   19.5.2006, 20:11
- - Павел Волков   Почему нет? Автоматы с электроникой стоят денег, я...   19.5.2006, 20:28
- - Andrew   Если вопрос ко мне, то МТД стОят ок. 1500 руб. Я у...   19.5.2006, 20:37
- - Игорь Борисов   Шнайдер ща выпускает интелектуальные контакторы - ...   19.5.2006, 20:45
- - Andrew   Цитатаот пропадания одной фазы не спасет МТД спаса...   19.5.2006, 22:33
- - Игорь Борисов   Каким образом? Отключением двигателя??? Это полуме...   19.5.2006, 23:56
- - Павел Волков   Цитата(Andrew @ May 19 2006, 21:37 )Если вопр...   20.5.2006, 18:45
- - Игорь Борисов   Все упирается в то, какая цель стоит перед эксплуа...   20.5.2006, 19:24
- - Павел Волков   Вот в который раз я и Вы пришли к одному и тому же...   20.5.2006, 19:53
- - Kost_Alex   Речь идет об датчике тока, который бы сигнализиров...   20.5.2006, 21:05
- - Игорь Борисов   Датчик перепада давления сигнализирует о том что Н...   20.5.2006, 21:48
- - Павел Волков   Добавлю что на мой взгляд, автоматика по потребляе...   21.5.2006, 19:57
- - Игорь Борисов   И уж явно не заметит такой проблеммы как "раз...   21.5.2006, 20:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 6:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных