Miragh Газовый фильтр на Ду400 11.5.2010, 14:39 LevaK Почему потребовался фильтр Ду400?
Какой расход и ... 12.5.2010, 17:23 Hawkeye а стандартных ПГБ нет на ваши параметры (расход... 12.5.2010, 19:41 Miragh Расход максимальный -12000 м3/ч давление изб. 0,0... 13.5.2010, 11:24 zeman На ФГМ-400 максимальный расход 190000 м3/ч, т.е по... 13.5.2010, 12:23 Miragh Да но газопровод под данные условия Ду 400 . Смотр... 13.5.2010, 14:48 LevaK Выбирай Ду фильтра по расходу и давлению, а потом ... 13.5.2010, 15:47