> Разогрев мазута. Оценка идеи, расчет, критика, Тепловой пушкой через теплообменники
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 9:43
Сообщение #1





Guest Forum






Идея в следующем:
Прикрепленный файл  схема.jpg ( 61,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132

цель - нагреть мазут или коксохимическую смолу
температура нагрева - 60-80 градусов, т. начальная - 20
емкость 50 м.куб. P-50, длинна 9 метров , 2,7 диаметр, толщина стенки 3 мм
материал теплообменников лист железа 2 или 3мм

мсточник тепла - дизельная тепловая пушка
Прикрепленный файл  795_large.jpg ( 18,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

температура воздуха на выходе 800 градусов по паспорту
тепловая мощность 30 000 ккал/час
производительность 700 м.куб воздуха в час,
Мощность 30 кВт

надо рассчитать сечение и обьем теплообменников, как расположить их
рассчитать примерно за какое время будет нагреваться объем мазута 30 м.куб
какие теплопотери и нужна ли изоляция
возможна ли таким образом выпарка мазута (100 град)
высказать свое субъективное мнение )))

всем огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- entireme   Разогрев мазута. Оценка идеи, расчет, критика   12.5.2010, 9:43
- - Интересующийся   Температуру газов прийдется сильно снизить, иначе ...   12.5.2010, 9:49
- - entireme   в реальности температура ниже. на 20 см от выхода ...   12.5.2010, 9:57
|- - Интересующийся   Цитата(entireme @ 12.5.2010, 12:57) в реа...   12.5.2010, 10:55
- - entireme   на данный момент вопрос в форме теплообменников и ...   12.5.2010, 12:50
- - entireme   на данный момент вопрос в форме теплообменников и ...   12.5.2010, 12:55
- - Интересующийся   "Оплачу работу"надо выделять жирно. Ин...   12.5.2010, 13:04
- - entireme   мазут грею для кавитации если убрать пламегасит...   12.5.2010, 13:57
|- - Интересующийся   Цитата(entireme @ 12.5.2010, 16:57) мазут...   12.5.2010, 14:00
- - zeman   Сама идея греть мазут таким образом - утопична. П...   13.5.2010, 23:00
- - jota   Если нет промышленного пара или парогенератора на ...   13.5.2010, 23:24
- - entireme   максимально упросил вот первый вариант: габарит...   21.5.2010, 18:14
- - Kulas   Добрый день! А какая первоначальная температур...   28.7.2010, 7:34
- - Илья М   Если бы мне поставили такую задачу в реальности, т...   28.7.2010, 8:04
- - yuretsc   Пример разогрева мазута, температура в топке где у...   28.7.2010, 8:59
- - yuretsc   кстати наверняка по пожарным нормам нельзя мазут р...   29.7.2010, 9:21
- - kromwell   если мазут в эту емкость попал - то попал он туда ...   8.9.2010, 23:04
- - stessi   Товарищи, впервые приходится делать проект мазутос...   22.3.2011, 10:06
- - gilepp   Пароспутники крепятся к продуктопроводу металличес...   22.3.2011, 10:58
|- - Razumoff999   Цитата(gilepp @ 22.3.2011, 13:58) Пароспу...   6.9.2011, 11:29
- - sergofan   Только что попалась статья: Расход теплоты при обо...   23.3.2011, 12:48
- - msi   Блин, хотя бы один нормальный проект кто-то сделал...   6.9.2011, 18:02
- - Linija   Здравствуйте, а можете и мне сбросить инфу про арм...   26.11.2020, 20:42
- - tehnolog   Извечная проблема...   27.11.2020, 12:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных