> Интерпретация п.10.5 СНиПа 41.01.2003
Гость_Vdv_*
сообщение 12.5.2010, 10:08
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте Уважаемые!
Боюсь повториться но все-таки рискну!
Столкнулся с такой проблемой:
Имеется избушка на курьих ножках (Здание ОПУ, пом. АКБ, кат. Д) выброс воздуха осушествляется через кровлю здания, причем высота свечки от уровня кровли кровли более 7,5 метров и выходит за канек на 1,5 метра. Воздуховод диаметром 450 мм и венчает его дефлектор, крепится все это безобразие на растяжках - это согласно проекта. Довольно тяжелая получается конструкция, воздуховод не является самонесущей конструкцией и при таком варианте установки просто рухнет при хорошем ветре или надломится где-нибудь в центре, лишний раз дырявить кровлю и предусматривать металлоконструкции для крепления воздуховода на расстоянии не менее 3 метров нет никакого желания.

Поэтому руководствуясь пунктом 10.5 СНиПа "Выбросы в атмосферу из систем вен¬
тиляции производственных помещений следует
размещать по расчету или на расстоянии от при¬
емных устройств для наружного воздуха не ме¬
нее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертика¬
ли при горизонтальном расстоянии менее 10 м.
Кроме того, выбросы из систем местных отсо¬
сов вредных веществ следует размещать на вы¬
соте не менее 2 м над кровлей более высокой
части здания, если расстояние до ее выступа
менее 10 м
[/b]".

Поднимаю воздуховод на высоту 2,5 метра от кровли на растяжках и на этом успокаиваюсь. Но!
ГИП требует выполнения проекта в том виде какой он есть и руководствуется тем же пунктом СНиПа считая более высокой частью здания это выступающий конек кровли! Для меня же более высокая выступающая часть здания это к примеру разноуровневое здание с разным количеством этажей. Так же он руководствуется пунктами снипа по печному отоплению (правда я не совсем поням при чем сдесь они, но возможно поможет в расуждениях). Вот и рассудите нас кто прав, а кто нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных