> Ремонтные участки наружная сеть ПТ. Гидрав. Расчет, нужно ли учитывать возможность аварии при гидравлическом расчете
strahser
сообщение 13.5.2010, 9:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.10.2007
Пользователь №: 12106



Добрый день!
Есть мальенький вопрос, есть кольцевая наружная сеть вокруг производственного здания.
Эта сеть отдельная сеть пожаротушения (В2), нагрузка на сеть наружное ПТ, внутренне ПТ, спринклерная сеть.
Вопрос:
При расчете наружной сети нужно принимать кольцо или полукальцо (авария на сети). Длжно ли полукольцо пропускать ОТВ(воду) в 100% объеме? Где это написано?
СП-5 п.5.7.5 разрешает не учитывать вероятность аварии, хотя пункт написан достаточно мутно.
Может есть методическое пособие по этому вопросу? Вариант перебдеть лучше чем не добдеть, не подходит, насосная существующая, расчет показал что если в расчете будет принято кольцо то давления хватит, если полукольцо то давления не хватит.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- strahser   Ремонтные участки наружная сеть ПТ. Гидрав. Расчет   13.5.2010, 9:47
- - Spok_only   Цитата(strahser @ 13.5.2010, 9:47) При ра...   13.5.2010, 13:41
|- - OlgaO   СП8.13130.2009 п.8.10   15.5.2010, 16:36
|- - strahser   Цитата(OlgaO @ 15.5.2010, 13:36) СП8.1313...   17.5.2010, 7:40
- - Sindarkon   Я считаю, что в Вашем случае аварию можно не учиты...   17.5.2010, 9:43
|- - OlgaO   Цитата(Sindarkon @ 17.5.2010, 10:43) ...И...   17.5.2010, 10:21
- - Spok_only   Цитата(OlgaO @ 17.5.2010, 10:21) Мнение, ...   17.5.2010, 11:12
|- - OlgaO   Цитата(Spok_only @ 17.5.2010, 12:12) ...А...   17.5.2010, 12:14
- - Sindarkon   Цитата(OlgaO )Только вот сама глава 8 в СП8 говори...   17.5.2010, 12:54
|- - OlgaO   Цитата(Sindarkon @ 17.5.2010, 13:54) Если...   17.5.2010, 13:02
- - Spok_only   Цитата(OlgaO @ 17.5.2010, 12:14) а может ...   17.5.2010, 13:07
- - пашан ВиК   должно пропускать 100%. У меня была такая ситуация...   26.5.2010, 11:25
- - viva3d   Подскажите пожалуйста. Имеется наружная кольцевая ...   31.7.2015, 9:20
|- - BTS   Цитата(viva3d @ 31.7.2015, 9:20) ... СП 8...   31.7.2015, 13:15
|- - Водяной   Цитата(viva3d @ 31.7.2015, 9:20) Таким об...   5.8.2015, 11:43
- - viva3d   Цитата(BTS @ 31.7.2015, 13:15) А в СП31 с...   4.8.2015, 14:49
- - irinkae   Добрый день. В итоге чем руководствоваться при ги...   28.10.2016, 16:14
- - Sindarkon   Тут надо смотреть даже не на п.8.10, а на п.8.2, к...   31.10.2016, 8:54
- - irinkae   Противоречия есть..... У меня на данный момент пр...   31.10.2016, 9:38
- - Sindarkon   Писать бесполезно: СП31 - минстроевский, а СП8 - М...   31.10.2016, 10:03
- - irinkae   Конечно заказчик будет против резервуаров,это дор...   31.10.2016, 10:13
- - Sindarkon   Ну так и прикрывайтесь СП31. Норматив-то есть. Про...   31.10.2016, 10:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных