Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ПЧ и вентилятор Systemair, Говорят, нельзя регулировать...
asm
сообщение 15.5.2010, 8:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Не хочется вдаваться в подоплёки происходящего, виноватых, как всегда нет, в проекте был 1.5 кВт вентилятор, частотник заказали 2.2, а в действительности оказался 3.6 кВт, и, кажется, такие называются "с внешним ротором".
Частотник в силах выдать 5.9А, в действительности вентилятор потребляет около 4, но меня тут напугали, что двигатели таких вентиляторов нельзя подключать через ПЧ, только через трансформаторы.

Каюсь, в знаниях по этому вопросу у меня полнейший пробел.
Можете подсказать, точно ли в приточке Systemair KT 100-50-6 SWO стоит эдакий неправильный двигатель, как он правильно называется, где про такое почитать, и точно ли его нельзя включать через ПЧ?
На худой конец, если не регулировать, то просто на 50 Гц его включить-то можно?
Единожды сбалансировав систему меняя выходное напряжение, но н меняя частоту, как будто он после трансформатора.

Сообщение отредактировал asm - 15.5.2010, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asm   ПЧ и вентилятор Systemair   15.5.2010, 8:12
- - Boris Blade   Цитата(asm @ 15.5.2010, 11:12) Не хочется...   15.5.2010, 8:16
- - asm   Я свои вопросы не нумеровал, и не могу понять, что...   15.5.2010, 8:30
|- - Boris Blade   Цитата(asm @ 15.5.2010, 11:30) Что нельзя...   15.5.2010, 10:01
- - LordN   Цитатадвигатели таких вентиляторов нельзя подключа...   15.5.2010, 9:50
|- - asm   Цитата(LordN @ 15.5.2010, 9:50) чушь Это...   15.5.2010, 10:56
|- - Boris Blade   Цитата(asm @ 15.5.2010, 13:56) Тогда ещё ...   15.5.2010, 12:21
- - LordN   Цитатаа все двигатели с внешним ротором популярных...   15.5.2010, 12:14
- - Pawel   Внешний ротор - это асинхронник вывернутый наизнан...   15.5.2010, 13:07
|- - BROMBA   Цитата(Pawel @ 15.5.2010, 13:07) Внешний ...   16.5.2010, 21:35
- - asm   Но почему в самом каталоге про этот вентилятор пиш...   15.5.2010, 20:53
- - Boris Blade   Позвоните парнягам из Системаир и спросите сами го...   16.5.2010, 9:35
- - vladun   просто Системаир не производит частотники   16.5.2010, 17:23
|- - asm   Цитата(vladun @ 16.5.2010, 17:23) просто ...   16.5.2010, 20:07
|- - Рекуператор   Цитата(asm @ 15.5.2010, 21:53) Но почему ...   16.5.2010, 23:04
- - Skaramush   Systemair и рабочие колёса с внешним ротором не пр...   16.5.2010, 20:34
- - Skaramush   Есть два завода, которые производят рабочие колёса...   16.5.2010, 23:12
- - asm   Да, там как раз Ziehl Abegg. Но вопрос регулирован...   17.5.2010, 17:53
- - Skaramush   Ziehl Abegg, к вашим услугам:   17.5.2010, 17:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:20