Подскажите что может быть, а ситуация такая: мультизональная система General Climat GW-MV140/3D, фреон залит по весу, т.е. в норме, компрессор включается, но давление всасывания прыгает где-то на 1.5 бар (от 3 до 5.5 бар), соответственно высокое также прыгает. Холодит плохо. Компрессор спиральный. Ошибок никаких нет. Датчики низкого и высокого давления срабатывают. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что это может быть. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- straus-m   Прыгает давление во фреоновом контуре   17.5.2010, 14:11
- - airwave   А шо по этому поводу говорят выскоквалифицированны...   19.5.2010, 12:50
- - SSA   Надо проверить на неконденсируемые примеси. Наружк...   19.5.2010, 15:00
- - iscander   Цитата(SSA @ 19.5.2010, 16:00) Надо прове...   20.5.2010, 23:15
- - straus-m   Ответ из Нимала таков: Наружный блок содержит фре...   21.5.2010, 15:43
- - iscander   Извиняюсь. если несколько невпопад. У спиральных к...   21.5.2010, 17:56
- - airwave   Алле! Меня никто не хочет слушать? Там цифров...   22.5.2010, 0:19
- - SSA   Цитата(airwave @ 22.5.2010, 3:19) Алле...   22.5.2010, 7:36
- - airwave   Его все время колбасит, в зависимости от температу...   23.5.2010, 19:46
- - Barbus   Плохо холодит, скачет нагнетание вместе со всасом ...   24.5.2010, 5:24
- - airwave   Бред полный. В мультизонах, о которых идет речь, ...   24.5.2010, 16:33
|- - straus-m   Цитата(airwave @ 24.5.2010, 17:33) Бред п...   25.5.2010, 9:04
- - Barbus   Цитата(airwave @ 19.5.2010, 16:50) Я бы п...   25.5.2010, 5:06
|- - straus-m   Цитата(Barbus @ 25.5.2010, 6:06) Как-то п...   25.5.2010, 9:11
- - airwave   Цитата(Barbus @ 25.5.2010, 6:06) Как-то п...   25.5.2010, 11:26
- - Barbus   airwave: каюсь - Ваша правда straus-m: а рекоме...   29.5.2010, 5:07
- - alexey_d   ТРВ по системе где то есть!?   9.6.2010, 19:56
- - airwave   ЭРВ. Работают по перепаду на испарителе.   10.6.2010, 10:34
- - iscander   Цитата(airwave @ 10.6.2010, 11:34) ЭРВ. Р...   10.6.2010, 21:21
- - airwave   Там нету в принципе перегрева и его поддержания не...   10.6.2010, 22:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных