Гость_ntdfish_*
сообщение 18.5.2010, 13:10
Сообщение #1





Guest Forum






У меня стоит задача спроектировать систему автоматизации и диспетчеризации в здании. Здание 13 этажное с 4 подземными этажами, общей площадью 350,000м2.
Основные идеи которые закладываются в систему:
- живучесть сети в случае обрыва в одном из сегментов
- резервирование серверов
- построение "высокого уровня" на базе ethernet
- построение "уровня автоматизации" на базе LON
К сожалению опыта построения таких больших сетей нет. В связи с чем хотелось посоветоваться с кем-нибудь.
Я придумал 2 варианта топологии: 1 2
Первый самый простой и не отвечает требованию по живучести. Второй вроде как обеспечивает решение всех задач, но нет ли ошибок? В связи с чем вопросы:
1) работоспособны ли обе сети?
2) какая топология лучше отвечает поставленным задачам?
3) ну и может предложите свои варианты
Может есть что почитать именно по построению больших смешанных сетей LON/MODbus/BACnet/ethernet ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ntdfish   Выбор архитектуры сети   18.5.2010, 13:10
- - Chabol   http://www.bacnet.ru/ru/issues.htm   19.5.2010, 1:08
- - ntdfish   Некоторые статьи действительно интересны для изуче...   19.5.2010, 8:10
|- - Scribe   Цитата(ntdfish @ 19.5.2010, 8:10) Некотор...   20.5.2010, 19:39
- - ntdfish   Спасибо за наводку.   21.5.2010, 11:04
- - Scribe   Все остальное написано, исходя из предположения, ч...   21.5.2010, 14:07
|- - Ликреонский   Цитата(Scribe @ 21.5.2010, 15:07) 1. пров...   24.5.2010, 10:22
- - ntdfish   Scribe, вы пишите интересные веши, но вас тяжело п...   21.5.2010, 17:02
|- - Scribe   Почитать... ЦитатаScribe, вы пишите интересные ве...   21.5.2010, 18:15
- - ntdfish   Scribe, в описании LOYTEC L-IP Router Redundant не...   24.5.2010, 9:34
|- - Scribe   Цитата(ntdfish @ 24.5.2010, 9:34) Scribe,...   24.5.2010, 13:46
- - ntdfish   Несколько переработал топологию. Получается большо...   26.5.2010, 9:15
- - ntdfish   -   26.5.2010, 10:38
- - Vasiliy   Вообще сегмент TP/XF1250 максимально 130 метров пр...   26.5.2010, 23:50
- - Scribe   Цитата... Может есть что почитать именно по постро...   27.5.2010, 0:07
- - ntdfish   Цитата(Vasiliy @ 27.5.2010, 0:50) Вообще ...   27.5.2010, 8:39
- - ntdfish   Жаль что ни у кого не возникает желания пообщаться...   28.5.2010, 11:13
- - Dmitry K.   Пообщаться, думаю все желают, но никто не "па...   31.5.2010, 8:33
- - ntdfish   Интересно. Спасибо за наводку. Значит Lon на оптик...   31.5.2010, 11:17
- - Dmitry K.   Если Вы имеете ввиду компанию "ТехМ...",...   1.6.2010, 10:18
- - ntdfish   Да именно reseller. Оборудование получается позоло...   1.6.2010, 10:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных