Вадим_К
сообщение 18.5.2010, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 18.5.2010
Из: мск
Пользователь №: 57284



..Прошу помощи в разъяснении и направлении в нужное русло....зак сделал модернизацию СО...заменил радиаторы, и стояки сделал PP-R (ф25х3,4)...схему прилагаю...в итоге, сейчас в верхних пом-ях перегрев..в нижних холодно...где искать и с чего начинать...примечание к схемке...на приточку ветка перекрыта (задвижки 3,4), т.к. она не используется...элеватор не работает как он должен работать, перекрыта задвижка 7...зимой на вх. в тепловой пункт 65 С...(вых около 40 С) это слова обсл. персонала...к сожелению зимой там не удалось побывать, поэтому о давлении ничего не скажу..сейчас там был и на манометрах на вх и вых - давление на вх. 0,53 МПа, и 0,32 МПа на вых, но сейча работает ток ГВС..спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CO.pdf ( 17,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вадим_К   Недогрев нижних радиаторов в однотрубке   18.5.2010, 15:15
- - KGP1   Цитата(Вадим_К @ 18.5.2010, 16:15) ..Прош...   18.5.2010, 15:33
|- - Вадим_К   Цитата(KGP1 @ 18.5.2010, 16:33) Что бы по...   18.5.2010, 15:58
|- - KGP1   Цитата(Вадим_К @ 18.5.2010, 16:58) ..Тепл...   25.5.2010, 14:01
- - Машинист   Цитата(Вадим_К @ 18.5.2010, 16:15) ..Прош...   18.5.2010, 16:07
|- - Танюлечка_!   Цитата(Машинист @ 18.5.2010, 17:07) Это н...   18.5.2010, 18:36
- - WhiteShark   Судя по всему, аффтар даже пол поменять пробовал ...   24.5.2010, 16:15
|- - Танюлечка_!   Цитата(WhiteShark @ 24.5.2010, 17:15) Суд...   24.5.2010, 16:25
- - HeatServ   Перегрев верхних и недогрев нижних проблема типичн...   25.5.2010, 14:33
- - Вадим_К   ..нда уж...даже не знаю с чего начать...считать СО...   20.7.2010, 14:43
|- - KGP1   Цитата(Вадим_К @ 20.7.2010, 15:43) ..нда ...   21.7.2010, 12:13
- - Kult_Ra   ЦитатаПерегрев верхних и недогрев нижних проблема ...   20.7.2010, 17:53
- - Вадим_К   благодарю за ответы...установив на подводах к ОП т...   21.7.2010, 12:38
- - Илья М   Я часто сталкивался с такой проблемой, когда дома ...   27.7.2010, 7:31
- - leburan   Такую схему СО вообще нельзя было проектировать. Н...   9.8.2010, 18:16
- - Kult_Ra   Цитата(Илья М)Ваша система раболтает с недостаточн...   9.8.2010, 20:51
|- - Илья М   Цитата(Kult_Ra @ 9.8.2010, 21:51) Нет. Пу...   10.8.2010, 7:22
- - испытатель   А ЭКМ по ходу у Вас увеличивается? Разница темпера...   9.8.2010, 23:12
- - Kult_Ra   Да,Илья М! Не серьёзен и провоцирую Вас под...   10.8.2010, 8:21
- - Илья М   Этот вопрос мною был продуман довольно давно. Изло...   10.8.2010, 8:57
- - Kult_Ra   ЦитатаДля справок: по такой схеме и по моим проект...   10.8.2010, 9:18
- - Илья М   У меня все ответы хорошие...))) При избыточной ци...   10.8.2010, 9:36
- - Kult_Ra   Как у Вас все напутано/намотано! Ужос! ...   10.8.2010, 9:47
- - Илья М   C какой стати у меня должен быть график 95/70 если...   10.8.2010, 10:03
- - Kult_Ra   Не это роль играет! Нехай буде 75/70 ! Нич...   10.8.2010, 11:08
- - Илья М   Вы опять ответили пустым звоном на моё сообщение.....   10.8.2010, 11:51
- - BadMax   Чего вы "навалились" на Илья М, он вмест...   10.8.2010, 11:59
- - Kult_Ra   110%, 104%, 96%, 90%. Это азбука и абстактно. И д...   10.8.2010, 12:00
- - Илья М   Мне не слабо, но ВАШИ пустые отбрёхи меня всё боль...   10.8.2010, 12:33
- - Kult_Ra   ЦитатаВ моих проектах паралельно шли ветви с колич...   10.8.2010, 12:46
- - Илья М   Если вы не умеете читать и считать, то я вам искре...   10.8.2010, 12:57
- - Kult_Ra   ЦитатаЕсли вы не умеете читать и считать, то я вам...   10.8.2010, 13:19
- - Илья М   А вы не учли, что график прибора и график стояка н...   10.8.2010, 13:50
- - Kult_Ra   хи-хи! Цитата(Илья М)... и 50 на выходе. У Ва...   10.8.2010, 13:56
- - Илья М   Утомил своим подхихикиванием...((( Можешь остават...   10.8.2010, 14:28
- - BadMax   Цитата(Илья М @ 10.8.2010, 13:50) В таких...   10.8.2010, 14:33
|- - Илья М   Цитата(BadMax @ 10.8.2010, 15:33) Хм... м...   10.8.2010, 14:51
- - Kult_Ra   ЦитатаУтомил своим подхихикиванием...(((Передохнит...   10.8.2010, 14:36
- - Kult_Ra   ЦитатаПри графике 75/70 температурные напоры перво...   10.8.2010, 15:00
- - Илья М   СЛАВА БОГУ!!...Дошёл смысл моего предложен...   10.8.2010, 15:08
- - Kult_Ra   ЦитатаЕсли в большом здании все радиаторы одинаков...   10.8.2010, 15:19
- - Илья М   Когда обзываешь чьё-то решение идиотским, то предв...   10.8.2010, 15:35
- - Kult_Ra   Стояк с одним таким узлом нелепость на уровне идио...   10.8.2010, 15:51
- - Aleksandr_Kr     О-о-о, Kult_Ra как всегда в излогает свои мысли ...   15.8.2010, 15:09
- - Kult_Ra   "Пьяный! хоть вдруг проспится, есть шансы...   16.8.2010, 16:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных