ситуация такая. есть котельная и проектировалась она на работу с витатроником два 100 и один 300. 2 котла соответственно по 500 киловатт. так вот киповцы не смогли собрать эти витатроники и были выгнаны и приглашены другие. новые же сказали, что витатроник ненужен тут и сделаем все на овенах и мол витатроник не работает в летнем режиме. то есть он от датчика получает что на улице жара, и я так понял отрубается и что то там еще с подачей обраткой. как сказали обратку не занизить до 60 град. вот прошу пояснить реально есть проблема с летним режимом и гвс на витатрониках и почему, откуда она, как ее решить. или же это все несколько преувеличено.
если проблема в датчике температуры, то его же можно обмануть. поставить резистор и пусть показывает мороз на улице. то есть тумблер для летнего режима.
просто сейчас там все выковыривают и ставят овены. я как то хочу защитить свое решение. тепломеханика там проста. насос с частотником на 2 котла , двухконтурная система. с контуром отопления и гвс. гвс 5-55, и 70-60 или ниже. 2 трехходовых.
Сообщение отредактировал Роман5000 - 18.5.2010, 17:17
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Роман5000 витатроник и летний режим 18.5.2010, 17:14 tiptop Цитата(Роман5000 @ 18.5.2010, 18:14) то е... 18.5.2010, 17:20 shadow Выкинуть vitotronic и поставить Овен на котлы Vie... 18.5.2010, 18:22 Chabol Цитата(Роман5000 @ 18.5.2010, 17:14) я ка... 19.5.2010, 1:17 Usach Обалдеть!!
А горелкой они тоже от Овена уп... 19.5.2010, 8:08 Роман5000 Киповец начал гнать, как будто бы на входе в коте... 19.5.2010, 8:25 tiptop Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 9:25) стави... 19.5.2010, 8:36 Роман5000 незнаю чем горелкой будут управлять. я хотел разуз... 19.5.2010, 8:25 Роман5000 контур гвс там на трехходовом и бошке есбе которая... 19.5.2010, 8:32 Chabol Судя с последнего (инициатора темы) сообщения, Вам... 19.5.2010, 8:47 Роман5000 тепломеханика там уже собрана. 19.5.2010, 9:06 Usach Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 13:06) тепл... 19.5.2010, 9:54 Роман5000 да. по проекту)))
проект и монтаж ТМ контролировал... 19.5.2010, 10:32 Usach Просто я боялся услышать, что монтировали ТМ тоже ... 19.5.2010, 12:00 Роман5000 проект уже с утвержденной и зарегистрированной про... 19.5.2010, 12:14 Usach Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 16:14) ....... 19.5.2010, 12:26 Роман5000 только газ.
подачу в котел требуют не ниже 55. ина... 19.5.2010, 12:36 Usach Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 16:36) толь... 19.5.2010, 12:43 Роман5000 да вроде у них есть какой то крутой анализатор. хв... 19.5.2010, 12:49 Usach Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 16:49) да в... 19.5.2010, 13:10 Роман5000 первая там наша.
только теперь этим всем будет уп... 19.5.2010, 14:45 shadow 1. Минимальная допустимая температура обратного те... 19.5.2010, 17:01 tiptop Цитата(shadow @ 19.5.2010, 18:01) Темпера... 19.5.2010, 17:33 hbyrne Всего лишь 300 страниц. Нам выдали такие два тома,... 19.5.2010, 17:48 tiptop Может быть, проблема с температурой всё-таки надум... 19.5.2010, 18:05 Роман5000 почитал я. насчет обратки и датчика котловой воды... 20.5.2010, 14:34 limite выложите свою схему котельной, я Вам напишу значен... 22.5.2010, 8:56 vladun Вас "надули" и "впарили" гОвен... 22.5.2010, 9:49 Boris Blade Небольшой офтоп. С точки зрения управления проекто... 22.5.2010, 9:53 Boris Blade Цитата(Boris Blade @ 22.5.2010, 12:53) Не... 22.5.2010, 14:00 vladun PPS: да, вот про "косяки" летнего режима... 22.5.2010, 9:56 yuretsc Сколько не сталкивался с Витотрониками- никто не м... 23.5.2010, 9:14 tiptop Цитата(yuretsc @ 23.5.2010, 10:14) специа... 23.5.2010, 10:34 Роман5000 Витотроник чего не умеет, так это управлять скорос... 24.5.2010, 15:15 vladun Цитата(Роман5000 @ 24.5.2010, 15:15) Вито... 24.5.2010, 22:26 Роман5000 Ну все добрались до тепломеханики. Хотят убрать ре... 31.5.2010, 16:59 tegam99 10 лет минимум занимаюсь Виссманом и скажу Вам ,чт... 31.5.2010, 17:40 tiptop Цитата(tegam99 @ 31.5.2010, 18:40) чтобы ... 31.5.2010, 21:01 tegam99 а счетчик тепла стоит потому что газ достояние общ... 31.5.2010, 17:56 vladun плин, все верно пишите коллега, но как школьник, -... 31.5.2010, 20:23 Роман5000 а счетчик тепла стоит потому что газ достояние общ... 1.6.2010, 15:07 tegam99 все просто коллеги насос загрузки работеает на те... 1.6.2010, 16:10 Роман5000 вот тебе не лень было писать это.
твоя проза тоже ... 1.6.2010, 16:17 tegam99 Правила пользования газом в Российской федерации, ... 1.6.2010, 16:43 Роман5000 спасибо, надеюсь поможет. 1.6.2010, 17:07 tegam99 хорошо у Вас не требовательные видимо поставщики г... 1.6.2010, 17:20 tegam99 кстатим превый раз с програмируемыми РЕЛЕ, именно ... 1.6.2010, 17:36 tegam99 Вот V300 и решил задачу управления котлами, соеди... 1.6.2010, 17:43 Роман5000 почитал я постановление. К сожалению о нем мало кт... 2.6.2010, 13:57