Роман5000
сообщение 18.5.2010, 17:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



ситуация такая. есть котельная и проектировалась она на работу с витатроником два 100 и один 300. 2 котла соответственно по 500 киловатт.
так вот киповцы не смогли собрать эти витатроники и были выгнаны и приглашены другие. новые же сказали, что витатроник ненужен тут и сделаем все на овенах и мол витатроник не работает в летнем режиме.
то есть он от датчика получает что на улице жара, и я так понял отрубается и что то там еще с подачей обраткой. как сказали обратку не занизить до 60 град.
вот прошу пояснить реально есть проблема с летним режимом и гвс на витатрониках и почему, откуда она, как ее решить. или же это все несколько преувеличено.

если проблема в датчике температуры, то его же можно обмануть. поставить резистор и пусть показывает мороз на улице. то есть тумблер для летнего режима.

просто сейчас там все выковыривают и ставят овены. я как то хочу защитить свое решение.
тепломеханика там проста. насос с частотником на 2 котла , двухконтурная система. с контуром отопления и гвс. гвс 5-55, и 70-60 или ниже. 2 трехходовых.



Сообщение отредактировал Роман5000 - 18.5.2010, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Роман5000   витатроник и летний режим   18.5.2010, 17:14
- - tiptop   Цитата(Роман5000 @ 18.5.2010, 18:14) то е...   18.5.2010, 17:20
- - shadow   Выкинуть vitotronic и поставить Овен на котлы Vie...   18.5.2010, 18:22
- - Chabol   Цитата(Роман5000 @ 18.5.2010, 17:14) я ка...   19.5.2010, 1:17
- - Usach   Обалдеть!! А горелкой они тоже от Овена уп...   19.5.2010, 8:08
- - Роман5000   Киповец начал гнать, как будто бы на входе в коте...   19.5.2010, 8:25
|- - tiptop   Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 9:25) стави...   19.5.2010, 8:36
- - Роман5000   незнаю чем горелкой будут управлять. я хотел разуз...   19.5.2010, 8:25
- - Роман5000   контур гвс там на трехходовом и бошке есбе которая...   19.5.2010, 8:32
- - Chabol   Судя с последнего (инициатора темы) сообщения, Вам...   19.5.2010, 8:47
- - Роман5000   тепломеханика там уже собрана.   19.5.2010, 9:06
- - Usach   Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 13:06) тепл...   19.5.2010, 9:54
- - Роман5000   да. по проекту))) проект и монтаж ТМ контролировал...   19.5.2010, 10:32
- - Usach   Просто я боялся услышать, что монтировали ТМ тоже ...   19.5.2010, 12:00
- - Роман5000   проект уже с утвержденной и зарегистрированной про...   19.5.2010, 12:14
- - Usach   Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 16:14) .......   19.5.2010, 12:26
- - Роман5000   только газ. подачу в котел требуют не ниже 55. ина...   19.5.2010, 12:36
- - Usach   Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 16:36) толь...   19.5.2010, 12:43
- - Роман5000   да вроде у них есть какой то крутой анализатор. хв...   19.5.2010, 12:49
- - Usach   Цитата(Роман5000 @ 19.5.2010, 16:49) да в...   19.5.2010, 13:10
- - Роман5000   первая там наша. только теперь этим всем будет уп...   19.5.2010, 14:45
- - shadow   1. Минимальная допустимая температура обратного те...   19.5.2010, 17:01
|- - tiptop   Цитата(shadow @ 19.5.2010, 18:01) Темпера...   19.5.2010, 17:33
- - hbyrne   Всего лишь 300 страниц. Нам выдали такие два тома,...   19.5.2010, 17:48
- - tiptop   Может быть, проблема с температурой всё-таки надум...   19.5.2010, 18:05
- - Роман5000   почитал я. насчет обратки и датчика котловой воды...   20.5.2010, 14:34
- - limite   выложите свою схему котельной, я Вам напишу значен...   22.5.2010, 8:56
- - vladun   Вас "надули" и "впарили" гОвен...   22.5.2010, 9:49
- - Boris Blade   Небольшой офтоп. С точки зрения управления проекто...   22.5.2010, 9:53
|- - Boris Blade   Цитата(Boris Blade @ 22.5.2010, 12:53) Не...   22.5.2010, 14:00
- - vladun   PPS: да, вот про "косяки" летнего режима...   22.5.2010, 9:56
- - yuretsc   Сколько не сталкивался с Витотрониками- никто не м...   23.5.2010, 9:14
|- - tiptop   Цитата(yuretsc @ 23.5.2010, 10:14) специа...   23.5.2010, 10:34
- - Роман5000   Витотроник чего не умеет, так это управлять скорос...   24.5.2010, 15:15
- - vladun   Цитата(Роман5000 @ 24.5.2010, 15:15) Вито...   24.5.2010, 22:26
- - Роман5000   Ну все добрались до тепломеханики. Хотят убрать ре...   31.5.2010, 16:59
- - tegam99   10 лет минимум занимаюсь Виссманом и скажу Вам ,чт...   31.5.2010, 17:40
|- - tiptop   Цитата(tegam99 @ 31.5.2010, 18:40) чтобы ...   31.5.2010, 21:01
- - tegam99   а счетчик тепла стоит потому что газ достояние общ...   31.5.2010, 17:56
- - vladun   плин, все верно пишите коллега, но как школьник, -...   31.5.2010, 20:23
- - Роман5000   а счетчик тепла стоит потому что газ достояние общ...   1.6.2010, 15:07
- - tegam99   все просто коллеги насос загрузки работеает на те...   1.6.2010, 16:10
- - Роман5000   вот тебе не лень было писать это. твоя проза тоже ...   1.6.2010, 16:17
- - tegam99   Правила пользования газом в Российской федерации, ...   1.6.2010, 16:43
- - Роман5000   спасибо, надеюсь поможет.   1.6.2010, 17:07
- - tegam99   хорошо у Вас не требовательные видимо поставщики г...   1.6.2010, 17:20
- - tegam99   кстатим превый раз с програмируемыми РЕЛЕ, именно ...   1.6.2010, 17:36
- - tegam99   Вот V300 и решил задачу управления котлами, соеди...   1.6.2010, 17:43
- - Роман5000   почитал я постановление. К сожалению о нем мало кт...   2.6.2010, 13:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных