Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Насосная пожаротушения, Правильная ли схема
Nicolas
сообщение 24.5.2010, 11:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968



Здравствуйте!
Начал делать насосную для спринклерного пожаротушения и сразу же возник спор с начальницей по поводу принципиальной схемы. Начальница говорит что необходимо чтобы жокей был непосредственно соеденен с баком и поддерживал давление в нем. Я утверждаю что моя схема рабочая и ни чем отличаться принципиально не будет.
Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому поводу.
Прикрепляю чертежик (задвижки до и после насосов и обратный клапан после насосов условно не показаны).
Забор производится из резервуаров.
Расположение оборудование не окончательное - хотелось бы узнать - правильная ли схема.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Насосная_пожаротушения.dwg ( 172,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 651
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nicolas   Насосная пожаротушения   24.5.2010, 11:54
- - Nicolas   Неужели так все плохо, что никто не изъявляет жела...   24.5.2010, 20:56
- - BTS   Вы правы, Nicolas. Так делать можно.   24.5.2010, 21:30
- - Young   рабочая схема   24.5.2010, 21:36
- - Nicolas   Спасибо. И чтобы вы посоветовали мне привести в ка...   24.5.2010, 21:55
|- - BTS   Цитата(Nicolas @ 24.5.2010, 22:55) Спасиб...   24.5.2010, 22:04
- - Nicolas   А как быть с аргументацией решения?   24.5.2010, 22:20
- - Nicolas   Подскажите еще, пожалуйста. Нужен ли жокей в насо...   25.5.2010, 10:12
|- - anm   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 11:12) Подска...   25.5.2010, 10:56
- - Nicolas   Цитата(anm @ 25.5.2010, 11:56) А для чего...   25.5.2010, 11:09
|- - BTS   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 12:09) Вроде ...   25.5.2010, 12:06
- - B747   приямок вдоль резервуаров со всеми делами запорная...   25.5.2010, 11:39
- - Nicolas   Цитата(B747 @ 25.5.2010, 12:39) приямок в...   25.5.2010, 11:45
- - Nicolas   Цитата(BTS @ 25.5.2010, 13:06) Жокей-насо...   25.5.2010, 12:59
|- - BTS   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 13:59) Спасиб...   25.5.2010, 13:09
|- - anm   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 13:59) Тогда ...   25.5.2010, 14:03
- - Nicolas   В моем случае питание насосной наружного пожаротуш...   25.5.2010, 19:23
|- - BTS   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 20:23) А поче...   25.5.2010, 20:21
- - Nicolas   Согласен.   25.5.2010, 20:27
- - Никитос   Если вы прописываете задание на включение основных...   25.5.2010, 21:37
|- - anm   Цитата(Никитос @ 25.5.2010, 22:37) Если в...   26.5.2010, 10:04
- - Никитос   К вам). Вы пишите про автоматику и давление. Подум...   26.5.2010, 10:48
|- - anm   Цитата(Никитос @ 26.5.2010, 11:48) К вам)...   28.5.2010, 9:43
- - Nicolas   А какие у меня есть варианты? Как включатся насосы...   27.5.2010, 9:50
|- - BTS   Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 10:50) А каки...   27.5.2010, 10:10
- - Nicolas   Цитата(BTS @ 27.5.2010, 11:10) См. СНиП 2...   27.5.2010, 11:42
|- - Young   Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 12:42) С кноп...   27.5.2010, 12:04
|- - BTS   Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 12:42) С кноп...   27.5.2010, 12:24
- - Никитос   Система В2 раздельная?   28.5.2010, 10:19
|- - anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 11:19) Систем...   28.5.2010, 11:44
- - Nicolas   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 11:19) Систем...   28.5.2010, 10:25
- - Никитос   Вам Young уже ответил.Ставьте кнопки пуска у табли...   28.5.2010, 10:45
- - Никитос   выставляю рабочее давление и включение насосов при...   28.5.2010, 12:02
|- - anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 13:02) выстав...   28.5.2010, 12:57
- - Никитос   Скажите,а "вилка" на рабочее давление у ...   28.5.2010, 13:24
|- - anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 14:24) Скажит...   28.5.2010, 13:46
- - Никитос   То есть вы разгоните "рабочий" насос с р...   28.5.2010, 13:50
|- - anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 14:50) То ест...   28.5.2010, 14:12
- - Никитос   Вот коллеги покрасноречивее подтянуться они вам ск...   28.5.2010, 14:18
|- - anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 15:18) Вот ко...   28.5.2010, 14:25
- - Никитос   Вам принцип работы системы В2 стоит пересмотреть.Е...   28.5.2010, 16:09
|- - anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 17:09) Вам пр...   28.5.2010, 16:13
- - Young   если система работает от кнопок, то зачем утечки у...   28.5.2010, 16:46
|- - anm   Цитата(Young @ 28.5.2010, 17:46) если сис...   28.5.2010, 18:10
|- - BUFF   Цитата(anm @ 28.5.2010, 19:10) Неправильн...   29.5.2010, 19:03
|- - anm   Цитата(BUFF @ 29.5.2010, 20:03) Держать с...   29.5.2010, 22:58
- - Young   похоже на схему для АПТ. Делал так на одном из объ...   28.5.2010, 19:02
- - Никитос   Вот и я про тоже,что похоже на схему для АПТ. У ва...   28.5.2010, 20:13
- - Young   дело в том, что еще имеется требование о 10м у гид...   28.5.2010, 21:48
- - Никитос   Нет,в нормах не так написано: СП 8.13130.2009 п. 4...   28.5.2010, 22:22
|- - BUFF   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 23:22) Это оз...   29.5.2010, 2:52
|- - anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 23:22) Нет,в ...   29.5.2010, 10:49
- - Young   согласен. вопрос вдогонку, когда следует проектиро...   28.5.2010, 22:26
- - Никитос   Попробуем Сеть низкого давления проектируется пр...   29.5.2010, 8:55
- - BUFF   Не, не убедили. Как я не видел логики, так и не ви...   29.5.2010, 10:27
- - Никитос   Конечно не следует. Я и сказал может быть сухой. И...   29.5.2010, 10:45
|- - BUFF   Цитата(Никитос @ 29.5.2010, 11:45) Конечн...   29.5.2010, 12:18
- - Никитос   Будем   29.5.2010, 12:47
|- - anm   Цитата(Никитос @ 29.5.2010, 13:47) Будем ...   29.5.2010, 18:03
- - BUFF   Так. Аффтар. Вам шашечки или ехать? Если Вы хотите...   30.5.2010, 1:38
|- - anm   Цитата(BUFF @ 30.5.2010, 2:38) Так. Аффта...   30.5.2010, 10:14
- - Никитос   Именно нафига. Получается,что вы все свои "ля...   30.5.2010, 11:16
- - 171951   Схема нарисована не верно, т.е бак стоит не правил...   2.6.2010, 10:11
|- - Young   Цитата(171951 @ 2.6.2010, 11:11) Схема на...   2.6.2010, 10:31
- - Alexandra423   В насосной станции пожаротушения для поддержания п...   24.8.2010, 14:28
- - дмитрий01   Друзья! Я чето туплю и не могу найти где в нор...   26.8.2010, 8:53
- - BTS   Если источник водоснабжения один (резервуар) задви...   26.8.2010, 9:04
- - дмитрий01   ввод один из резервуара, второй из сети водоснабже...   26.8.2010, 9:09
- - BTS   При двух источниках водоснабжения нужна одна перем...   26.8.2010, 9:45
- - дмитрий01   Причем тут пополнение резервуара? Мне дают два вво...   26.8.2010, 9:54
- - Hiro Nakamura   ЦитатаУважаемый BTS вы написали что нужна одна пер...   26.8.2010, 10:07
- - дмитрий01   Hiro Nakamura снип внутрянки и читаю, в сп вообще ...   26.8.2010, 10:13
- - BTS   Сомнения в том,что: а) объединены без разрыва стру...   26.8.2010, 11:00
- - дмитрий01   Если честно все что за пределами насосной не моя к...   26.8.2010, 11:09
|- - BTS   Цитата(дмитрий01 @ 26.8.2010, 12:09) Если...   26.8.2010, 11:38
- - дмитрий01   у меня путь только один - а)   26.8.2010, 11:40
- - Никитос   Тоже считаю,что схема сомнительна. Только колечно ...   26.8.2010, 11:44
- - sol   вот такая должна быть схема конкретный пункт не ...   26.8.2010, 11:50
- - дмитрий01   обратный клапан поставлю, спасибо. Кольцо могу и у...   26.8.2010, 12:04
- - sol   При добавлении не указанных вами задвижек на вводе...   26.8.2010, 12:21
- - BTS   При схеме, которую изобразил sol(12.50), вода буд...   26.8.2010, 12:23
- - BTS   В 13.21 sol исправился. При пополнении бака от гор...   26.8.2010, 12:29
- - дмитрий01   сеть водоканала обеспечивает 100% расход, а вот на...   26.8.2010, 12:33
- - BTS   Если город обеспечивает 100% расчетного расхода, н...   26.8.2010, 12:47
- - дмитрий01   Как бы объяснить... Здание действующее, рядом с на...   26.8.2010, 12:53
- - BTS   Это оптимальное решение. Применялось не раз..   26.8.2010, 14:04
- - дмитрий01   Что применялось не раз это конечно хорошо, но все-...   27.8.2010, 9:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных