				Здравствуйте! Начал делать насосную  для спринклерного пожаротушения и сразу же возник спор с начальницей по поводу принципиальной схемы. Начальница говорит что необходимо чтобы жокей был непосредственно соеденен с баком и поддерживал давление в нем. Я утверждаю что моя схема рабочая и ни чем отличаться  принципиально не будет.  Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому поводу. Прикрепляю чертежик (задвижки до и после насосов и обратный клапан после насосов условно не показаны). Забор производится из резервуаров. Расположение оборудование не окончательное - хотелось бы узнать - правильная ли схема.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	Сообщений в этой теме   Nicolas   Насосная пожаротушения   24.5.2010, 11:54    Nicolas   Неужели так все плохо, что никто не изъявляет жела...   24.5.2010, 20:56    BTS   Вы правы, Nicolas. Так делать можно.   24.5.2010, 21:30    Young   рабочая схема   24.5.2010, 21:36    Nicolas   Спасибо.
И чтобы вы посоветовали мне привести в ка...   24.5.2010, 21:55     BTS   Цитата(Nicolas @ 24.5.2010, 22:55) Спасиб...   24.5.2010, 22:04    Nicolas   А как быть с аргументацией решения?   24.5.2010, 22:20    Nicolas   Подскажите еще, пожалуйста. 
Нужен ли жокей в насо...   25.5.2010, 10:12     anm   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 11:12) Подска...   25.5.2010, 10:56    Nicolas   Цитата(anm @ 25.5.2010, 11:56) А для чего...   25.5.2010, 11:09     BTS   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 12:09) Вроде ...   25.5.2010, 12:06    B747   приямок вдоль резервуаров со всеми делами
запорная...   25.5.2010, 11:39    Nicolas   Цитата(B747 @ 25.5.2010, 12:39) приямок в...   25.5.2010, 11:45    Nicolas   Цитата(BTS @ 25.5.2010, 13:06) Жокей-насо...   25.5.2010, 12:59     BTS   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 13:59) Спасиб...   25.5.2010, 13:09     anm   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 13:59) Тогда ...   25.5.2010, 14:03    Nicolas   В моем случае питание насосной наружного пожаротуш...   25.5.2010, 19:23     BTS   Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 20:23) А поче...   25.5.2010, 20:21    Nicolas   Согласен.   25.5.2010, 20:27    Никитос   Если вы прописываете задание на включение основных...   25.5.2010, 21:37     anm   Цитата(Никитос @ 25.5.2010, 22:37) Если в...   26.5.2010, 10:04    Никитос   К вам). Вы пишите про автоматику и давление. Подум...   26.5.2010, 10:48     anm   Цитата(Никитос @ 26.5.2010, 11:48) К вам)...   28.5.2010, 9:43    Nicolas   А какие у меня есть варианты? Как включатся насосы...   27.5.2010, 9:50     BTS   Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 10:50) А каки...   27.5.2010, 10:10    Nicolas   Цитата(BTS @ 27.5.2010, 11:10) См. СНиП 2...   27.5.2010, 11:42     Young   Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 12:42) С кноп...   27.5.2010, 12:04     BTS   Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 12:42) С кноп...   27.5.2010, 12:24    Никитос   Система В2 раздельная?   28.5.2010, 10:19     anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 11:19) Систем...   28.5.2010, 11:44    Nicolas   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 11:19) Систем...   28.5.2010, 10:25    Никитос   Вам Young уже ответил.Ставьте кнопки пуска у табли...   28.5.2010, 10:45    Никитос   выставляю рабочее давление и включение насосов при...   28.5.2010, 12:02     anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 13:02) выстав...   28.5.2010, 12:57    Никитос   Скажите,а "вилка" на рабочее давление у ...   28.5.2010, 13:24     anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 14:24) Скажит...   28.5.2010, 13:46    Никитос   То есть вы разгоните "рабочий" насос с р...   28.5.2010, 13:50     anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 14:50) То ест...   28.5.2010, 14:12    Никитос   Вот коллеги покрасноречивее подтянуться они вам ск...   28.5.2010, 14:18     anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 15:18) Вот ко...   28.5.2010, 14:25    Никитос   Вам принцип работы системы В2 стоит пересмотреть.Е...   28.5.2010, 16:09     anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 17:09) Вам пр...   28.5.2010, 16:13    Young   если система работает от кнопок, то зачем утечки у...   28.5.2010, 16:46     anm   Цитата(Young @ 28.5.2010, 17:46) если сис...   28.5.2010, 18:10      BUFF   Цитата(anm @ 28.5.2010, 19:10) Неправильн...   29.5.2010, 19:03       anm   Цитата(BUFF @ 29.5.2010, 20:03) Держать с...   29.5.2010, 22:58    Young   похоже на схему для АПТ. Делал так на одном из объ...   28.5.2010, 19:02    Никитос   Вот и я про тоже,что похоже на схему для АПТ. У ва...   28.5.2010, 20:13    Young   дело в том, что еще имеется требование о 10м у гид...   28.5.2010, 21:48    Никитос   Нет,в нормах не так написано:
СП 8.13130.2009 п. 4...   28.5.2010, 22:22     BUFF   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 23:22) Это оз...   29.5.2010, 2:52     anm   Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 23:22) Нет,в ...   29.5.2010, 10:49    Young   согласен.
вопрос вдогонку, когда следует проектиро...   28.5.2010, 22:26    Никитос   Попробуем  
Сеть низкого давления проектируется пр...   29.5.2010, 8:55    BUFF   Не, не убедили. Как я не видел логики, так и не ви...   29.5.2010, 10:27    Никитос   Конечно не следует. Я и сказал может быть сухой. И...   29.5.2010, 10:45     BUFF   Цитата(Никитос @ 29.5.2010, 11:45) Конечн...   29.5.2010, 12:18    Никитос   Будем   29.5.2010, 12:47     anm   Цитата(Никитос @ 29.5.2010, 13:47) Будем ...   29.5.2010, 18:03    BUFF   Так. Аффтар. Вам шашечки или ехать? Если Вы хотите...   30.5.2010, 1:38     anm   Цитата(BUFF @ 30.5.2010, 2:38) Так. Аффта...   30.5.2010, 10:14    Никитос   Именно нафига.
Получается,что вы все свои "ля...   30.5.2010, 11:16    171951   Схема нарисована не верно, т.е бак стоит не правил...   2.6.2010, 10:11     Young   Цитата(171951 @ 2.6.2010, 11:11) Схема на...   2.6.2010, 10:31    Alexandra423   В насосной станции пожаротушения для поддержания п...   24.8.2010, 14:28    дмитрий01   Друзья! Я чето туплю и не могу найти где в нор...   26.8.2010, 8:53    BTS   Если источник водоснабжения один (резервуар) задви...   26.8.2010, 9:04    дмитрий01   ввод один из резервуара, второй из сети водоснабже...   26.8.2010, 9:09    BTS   При двух источниках водоснабжения нужна одна перем...   26.8.2010, 9:45    дмитрий01   Причем тут пополнение резервуара? Мне дают два вво...   26.8.2010, 9:54    Hiro Nakamura   ЦитатаУважаемый BTS вы написали что нужна одна пер...   26.8.2010, 10:07    дмитрий01   Hiro Nakamura снип внутрянки и читаю, в сп вообще ...   26.8.2010, 10:13    BTS   Сомнения в том,что: а) объединены без разрыва стру...   26.8.2010, 11:00    дмитрий01   Если честно все что за пределами насосной не моя к...   26.8.2010, 11:09     BTS   Цитата(дмитрий01 @ 26.8.2010, 12:09) Если...   26.8.2010, 11:38    дмитрий01   у меня путь только один - а)   26.8.2010, 11:40    Никитос   Тоже считаю,что схема сомнительна. Только колечно ...   26.8.2010, 11:44    sol   вот такая должна быть схема
конкретный пункт не ...   26.8.2010, 11:50    дмитрий01   обратный клапан поставлю, спасибо. Кольцо могу и у...   26.8.2010, 12:04    sol   При добавлении не указанных вами задвижек на вводе...   26.8.2010, 12:21    BTS   При схеме, которую изобразил sol(12.50),  вода буд...   26.8.2010, 12:23    BTS   В 13.21 sol исправился. При пополнении бака от гор...   26.8.2010, 12:29    дмитрий01   сеть водоканала обеспечивает 100% расход, а вот на...   26.8.2010, 12:33    BTS   Если город обеспечивает 100% расчетного расхода, н...   26.8.2010, 12:47    дмитрий01   Как бы объяснить... Здание действующее, рядом с на...   26.8.2010, 12:53    BTS   Это оптимальное решение. Применялось не раз..   26.8.2010, 14:04    дмитрий01   Что применялось не раз это конечно хорошо, но все-...   27.8.2010, 9:22 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |