Насосная пожаротушения, Правильная ли схема |
|
|
|
24.5.2010, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20968

|
Здравствуйте! Начал делать насосную для спринклерного пожаротушения и сразу же возник спор с начальницей по поводу принципиальной схемы. Начальница говорит что необходимо чтобы жокей был непосредственно соеденен с баком и поддерживал давление в нем. Я утверждаю что моя схема рабочая и ни чем отличаться принципиально не будет. Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому поводу. Прикрепляю чертежик (задвижки до и после насосов и обратный клапан после насосов условно не показаны). Забор производится из резервуаров. Расположение оборудование не окончательное - хотелось бы узнать - правильная ли схема.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Nicolas Насосная пожаротушения 24.5.2010, 11:54 Nicolas Неужели так все плохо, что никто не изъявляет жела... 24.5.2010, 20:56 BTS Вы правы, Nicolas. Так делать можно. 24.5.2010, 21:30 Young рабочая схема 24.5.2010, 21:36 Nicolas Спасибо.
И чтобы вы посоветовали мне привести в ка... 24.5.2010, 21:55 BTS Цитата(Nicolas @ 24.5.2010, 22:55) Спасиб... 24.5.2010, 22:04 Nicolas А как быть с аргументацией решения? 24.5.2010, 22:20 Nicolas Подскажите еще, пожалуйста.
Нужен ли жокей в насо... 25.5.2010, 10:12 anm Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 11:12) Подска... 25.5.2010, 10:56 Nicolas Цитата(anm @ 25.5.2010, 11:56) А для чего... 25.5.2010, 11:09 BTS Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 12:09) Вроде ... 25.5.2010, 12:06 B747 приямок вдоль резервуаров со всеми делами
запорная... 25.5.2010, 11:39 Nicolas Цитата(B747 @ 25.5.2010, 12:39) приямок в... 25.5.2010, 11:45 Nicolas Цитата(BTS @ 25.5.2010, 13:06) Жокей-насо... 25.5.2010, 12:59 BTS Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 13:59) Спасиб... 25.5.2010, 13:09 anm Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 13:59) Тогда ... 25.5.2010, 14:03 Nicolas В моем случае питание насосной наружного пожаротуш... 25.5.2010, 19:23 BTS Цитата(Nicolas @ 25.5.2010, 20:23) А поче... 25.5.2010, 20:21 Nicolas Согласен. 25.5.2010, 20:27 Никитос Если вы прописываете задание на включение основных... 25.5.2010, 21:37 anm Цитата(Никитос @ 25.5.2010, 22:37) Если в... 26.5.2010, 10:04 Никитос К вам). Вы пишите про автоматику и давление. Подум... 26.5.2010, 10:48 anm Цитата(Никитос @ 26.5.2010, 11:48) К вам)... 28.5.2010, 9:43 Nicolas А какие у меня есть варианты? Как включатся насосы... 27.5.2010, 9:50 BTS Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 10:50) А каки... 27.5.2010, 10:10 Nicolas Цитата(BTS @ 27.5.2010, 11:10) См. СНиП 2... 27.5.2010, 11:42 Young Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 12:42) С кноп... 27.5.2010, 12:04 BTS Цитата(Nicolas @ 27.5.2010, 12:42) С кноп... 27.5.2010, 12:24 Никитос Система В2 раздельная? 28.5.2010, 10:19 anm Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 11:19) Систем... 28.5.2010, 11:44 Nicolas Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 11:19) Систем... 28.5.2010, 10:25 Никитос Вам Young уже ответил.Ставьте кнопки пуска у табли... 28.5.2010, 10:45 Никитос выставляю рабочее давление и включение насосов при... 28.5.2010, 12:02 anm Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 13:02) выстав... 28.5.2010, 12:57 Никитос Скажите,а "вилка" на рабочее давление у ... 28.5.2010, 13:24 anm Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 14:24) Скажит... 28.5.2010, 13:46 Никитос То есть вы разгоните "рабочий" насос с р... 28.5.2010, 13:50 anm Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 14:50) То ест... 28.5.2010, 14:12 Никитос Вот коллеги покрасноречивее подтянуться они вам ск... 28.5.2010, 14:18 anm Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 15:18) Вот ко... 28.5.2010, 14:25 Никитос Вам принцип работы системы В2 стоит пересмотреть.Е... 28.5.2010, 16:09 anm Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 17:09) Вам пр... 28.5.2010, 16:13 Young если система работает от кнопок, то зачем утечки у... 28.5.2010, 16:46 anm Цитата(Young @ 28.5.2010, 17:46) если сис... 28.5.2010, 18:10  BUFF Цитата(anm @ 28.5.2010, 19:10) Неправильн... 29.5.2010, 19:03   anm Цитата(BUFF @ 29.5.2010, 20:03) Держать с... 29.5.2010, 22:58 Young похоже на схему для АПТ. Делал так на одном из объ... 28.5.2010, 19:02 Никитос Вот и я про тоже,что похоже на схему для АПТ. У ва... 28.5.2010, 20:13 Young дело в том, что еще имеется требование о 10м у гид... 28.5.2010, 21:48 Никитос Нет,в нормах не так написано:
СП 8.13130.2009 п. 4... 28.5.2010, 22:22 BUFF Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 23:22) Это оз... 29.5.2010, 2:52 anm Цитата(Никитос @ 28.5.2010, 23:22) Нет,в ... 29.5.2010, 10:49 Young согласен.
вопрос вдогонку, когда следует проектиро... 28.5.2010, 22:26 Никитос Попробуем
Сеть низкого давления проектируется пр... 29.5.2010, 8:55 BUFF Не, не убедили. Как я не видел логики, так и не ви... 29.5.2010, 10:27 Никитос Конечно не следует. Я и сказал может быть сухой. И... 29.5.2010, 10:45 BUFF Цитата(Никитос @ 29.5.2010, 11:45) Конечн... 29.5.2010, 12:18 Никитос Будем 29.5.2010, 12:47 anm Цитата(Никитос @ 29.5.2010, 13:47) Будем ... 29.5.2010, 18:03 BUFF Так. Аффтар. Вам шашечки или ехать? Если Вы хотите... 30.5.2010, 1:38 anm Цитата(BUFF @ 30.5.2010, 2:38) Так. Аффта... 30.5.2010, 10:14 Никитос Именно нафига.
Получается,что вы все свои "ля... 30.5.2010, 11:16 171951 Схема нарисована не верно, т.е бак стоит не правил... 2.6.2010, 10:11 Young Цитата(171951 @ 2.6.2010, 11:11) Схема на... 2.6.2010, 10:31 Alexandra423 В насосной станции пожаротушения для поддержания п... 24.8.2010, 14:28 дмитрий01 Друзья! Я чето туплю и не могу найти где в нор... 26.8.2010, 8:53 BTS Если источник водоснабжения один (резервуар) задви... 26.8.2010, 9:04 дмитрий01 ввод один из резервуара, второй из сети водоснабже... 26.8.2010, 9:09 BTS При двух источниках водоснабжения нужна одна перем... 26.8.2010, 9:45 дмитрий01 Причем тут пополнение резервуара? Мне дают два вво... 26.8.2010, 9:54 Hiro Nakamura ЦитатаУважаемый BTS вы написали что нужна одна пер... 26.8.2010, 10:07 дмитрий01 Hiro Nakamura снип внутрянки и читаю, в сп вообще ... 26.8.2010, 10:13 BTS Сомнения в том,что: а) объединены без разрыва стру... 26.8.2010, 11:00 дмитрий01 Если честно все что за пределами насосной не моя к... 26.8.2010, 11:09 BTS Цитата(дмитрий01 @ 26.8.2010, 12:09) Если... 26.8.2010, 11:38 дмитрий01 у меня путь только один - а) 26.8.2010, 11:40 Никитос Тоже считаю,что схема сомнительна. Только колечно ... 26.8.2010, 11:44 sol вот такая должна быть схема
конкретный пункт не ... 26.8.2010, 11:50 дмитрий01 обратный клапан поставлю, спасибо. Кольцо могу и у... 26.8.2010, 12:04 sol При добавлении не указанных вами задвижек на вводе... 26.8.2010, 12:21 BTS При схеме, которую изобразил sol(12.50), вода буд... 26.8.2010, 12:23 BTS В 13.21 sol исправился. При пополнении бака от гор... 26.8.2010, 12:29 дмитрий01 сеть водоканала обеспечивает 100% расход, а вот на... 26.8.2010, 12:33 BTS Если город обеспечивает 100% расчетного расхода, н... 26.8.2010, 12:47 дмитрий01 Как бы объяснить... Здание действующее, рядом с на... 26.8.2010, 12:53 BTS Это оптимальное решение. Применялось не раз.. 26.8.2010, 14:04 дмитрий01 Что применялось не раз это конечно хорошо, но все-... 27.8.2010, 9:22