ЧР насосов, ЧР оборотов насосов на КНС |
|
|
Гость_AxDo_*
|
26.5.2010, 10:48
|
Guest Forum

|
Доброго всем времени суток. Подскажите возможно ли регулировать число оборотов двигателя фекального насоса со свободно-вихревым рабочим колесом. Есть сомнения что при снижении оборотов насос просто не будет осуществлять перекачку стоков
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AxDo ЧР насосов 26.5.2010, 10:48 Сергей Гутман Регулируется нормально, бросает качать на 33Гц (у ... 26.5.2010, 11:12 AxDo Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:12) ... 26.5.2010, 11:48 Spok_only Зачем ЧР на КНС? 26.5.2010, 11:30 AxDo Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30) Заче... 26.5.2010, 11:59 AxDo Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30) Заче... 26.5.2010, 12:11 AxDo А какие именно насосы Вы обкатывали, мы ни как не ... 26.5.2010, 11:38 Сергей Гутман Обкатывали Грундфос типа S, марку уже точно не всп... 26.5.2010, 11:46 AxDo Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:46) ... 26.5.2010, 11:54 Spok_only Цитата(AxDo @ 26.5.2010, 11:59) А почему ... 26.5.2010, 15:47 Сергей Гутман Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:47) А ми... 26.5.2010, 16:32 AxDo Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 20:47) А ми... 28.5.2010, 3:36 nick2 Не забудьте спросить автоматчиков.
частотники могу... 27.5.2010, 7:17 AxDo Цитата(nick2 @ 27.5.2010, 12:17) Не забуд... 28.5.2010, 3:59 Задержка поставки! автор в космос летит???
или ему гамно (извиняюсь)... 27.5.2010, 7:47 nick2 в человеке должно быть все прекрасно:
и голова и ... 27.5.2010, 8:05 Насосник 1. Потребление электроэнергии прямопропорционально... 27.5.2010, 8:41 AxDo Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 13:41) то вы... 28.5.2010, 3:30 Spok_only Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 8:41) 1.Неза... 27.5.2010, 9:09 Никитос Думается мне,каскадное включение эффективнее будет... 27.5.2010, 9:14 Сергей Гутман Не народ, ЧР реально зачетная штука, куда лучше ка... 27.5.2010, 10:08 KGP1 Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 11:08) ... 27.5.2010, 10:44  AxDo Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 15:44) Здесь вся... 28.5.2010, 4:16 Spok_only Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 10:08) ... 27.5.2010, 11:03 KGP1 Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 12:03) Здес... 27.5.2010, 11:24 Spok_only Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 11:24) Согласен ... 27.5.2010, 12:10 KGP1 Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 13:10) Это ... 27.5.2010, 14:07 Сергей Гутман Потребление электроэнергии при применении ЧП падае... 27.5.2010, 15:08 KGP1 Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 16:08) ... 27.5.2010, 15:35  AxDo Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 20:35) Снижение ... 28.5.2010, 4:07  Serg Ivanov Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 15:35) Если в су... 28.5.2010, 10:21 Spok_only Берем за основу 240 куб.м, но не за сутки, а за 4... 27.5.2010, 17:07 KGP1 Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 18:07) Бере... 28.5.2010, 11:26 Spok_only В продолжение предыдущего поста:
Целесообразность ... 27.5.2010, 17:54 Задержка поставки! Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 7:08) э... 28.5.2010, 7:23 Сергей Гутман Да что, Spok_only зря старается что-ли, расписывая... 28.5.2010, 9:14 Vict Цитата(Задержка поставки! @ 28.5.2010, 7... 28.5.2010, 9:20 Никитос На мой субъективный взгляд,напорка после насосов с... 28.5.2010, 10:11 Vict Нет Серж, Ваша ссылка действительна для насоса не ... 28.5.2010, 10:39 Сергей Гутман KGP1 не дал нужных цифр, а именно диаметра и длины... 28.5.2010, 10:52 Vict Гутман, KGP1 дал цифирь с потолка но постоянную по... 28.5.2010, 10:57 Сергей Гутман Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:57) Гутман, K... 28.5.2010, 11:05 KGP1 Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:57) Гутман, K... 28.5.2010, 11:42 Spok_only Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 10:21) мо... 28.5.2010, 11:05 Serg Ivanov Цитата(Spok_only @ 28.5.2010, 11:05) Это ... 28.5.2010, 11:15 AxDo КОЛЛЕГИ!!!
я ведь прекрасно понима... 28.5.2010, 11:27 Serg Ivanov Цитата(AxDo @ 28.5.2010, 11:27) КОЛЛЕГИ... 28.5.2010, 11:37  Сергей Гутман Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 12:37) Пр... 28.5.2010, 12:07   AxDo Цитата(Сергей Гутман @ 28.5.2010, 17:07) ... 28.5.2010, 12:13 Насосник Уже намекали!
Это КНС и снижение подачи насо... 7.6.2010, 8:09 KGP1 Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 9:09) Основну... 7.6.2010, 10:42 Сергей Гутман Ах, низкая скорость при частотном регулировании - ... 7.6.2010, 9:17 Насосник Цитата(KGP1 @ 7.6.2010, 12:42) Если можно... 7.6.2010, 11:15 KGP1 Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 12:15) Пример... 8.6.2010, 7:47 Насосник Цитата(Сергей Гутман @ 7.6.2010, 11:17) А... 7.6.2010, 11:25 Сергей Гутман Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 12:25) Соверш... 8.6.2010, 9:21 positioner Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 9:09) Уже нам... 8.6.2010, 13:19 Насосник Цитата(positioner @ 8.6.2010, 15:19) У Ви... 9.6.2010, 13:18 Сергей Гутман Цитата(Насосник @ 9.6.2010, 14:18) Канали... 9.6.2010, 13:54 Насосник RE: ЧР насосов 10.6.2010, 8:28