Гость_AxDo_*
сообщение 26.5.2010, 10:48
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго всем времени суток.
Подскажите возможно ли регулировать число оборотов двигателя фекального насоса со свободно-вихревым рабочим колесом.
Есть сомнения что при снижении оборотов насос просто не будет осуществлять перекачку стоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AxDo   ЧР насосов   26.5.2010, 10:48
- - Сергей Гутман   Регулируется нормально, бросает качать на 33Гц (у ...   26.5.2010, 11:12
|- - AxDo   Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:12) ...   26.5.2010, 11:48
- - Spok_only   Зачем ЧР на КНС?   26.5.2010, 11:30
|- - AxDo   Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30) Заче...   26.5.2010, 11:59
|- - AxDo   Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30) Заче...   26.5.2010, 12:11
- - AxDo   А какие именно насосы Вы обкатывали, мы ни как не ...   26.5.2010, 11:38
- - Сергей Гутман   Обкатывали Грундфос типа S, марку уже точно не всп...   26.5.2010, 11:46
|- - AxDo   Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:46) ...   26.5.2010, 11:54
- - Spok_only   Цитата(AxDo @ 26.5.2010, 11:59) А почему ...   26.5.2010, 15:47
|- - Сергей Гутман   Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:47) А ми...   26.5.2010, 16:32
|- - AxDo   Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 20:47) А ми...   28.5.2010, 3:36
- - nick2   Не забудьте спросить автоматчиков. частотники могу...   27.5.2010, 7:17
|- - AxDo   Цитата(nick2 @ 27.5.2010, 12:17) Не забуд...   28.5.2010, 3:59
- - Задержка поставки!   автор в космос летит??? или ему гамно (извиняюсь)...   27.5.2010, 7:47
- - nick2   в человеке должно быть все прекрасно: и голова и ...   27.5.2010, 8:05
- - Насосник   1. Потребление электроэнергии прямопропорционально...   27.5.2010, 8:41
|- - AxDo   Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 13:41) то вы...   28.5.2010, 3:30
- - Spok_only   Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 8:41) 1.Неза...   27.5.2010, 9:09
- - Никитос   Думается мне,каскадное включение эффективнее будет...   27.5.2010, 9:14
- - Сергей Гутман   Не народ, ЧР реально зачетная штука, куда лучше ка...   27.5.2010, 10:08
|- - KGP1   Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 11:08) ...   27.5.2010, 10:44
|- - AxDo   Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 15:44) Здесь вся...   28.5.2010, 4:16
- - Spok_only   Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 10:08) ...   27.5.2010, 11:03
|- - KGP1   Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 12:03) Здес...   27.5.2010, 11:24
- - Spok_only   Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 11:24) Согласен ...   27.5.2010, 12:10
|- - KGP1   Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 13:10) Это ...   27.5.2010, 14:07
- - Сергей Гутман   Потребление электроэнергии при применении ЧП падае...   27.5.2010, 15:08
|- - KGP1   Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 16:08) ...   27.5.2010, 15:35
|- - AxDo   Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 20:35) Снижение ...   28.5.2010, 4:07
|- - Serg Ivanov   Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 15:35) Если в су...   28.5.2010, 10:21
- - Spok_only   Берем за основу 240 куб.м, но не за сутки, а за 4...   27.5.2010, 17:07
|- - KGP1   Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 18:07) Бере...   28.5.2010, 11:26
- - Spok_only   В продолжение предыдущего поста: Целесообразность ...   27.5.2010, 17:54
- - Задержка поставки!   Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 7:08) э...   28.5.2010, 7:23
- - Сергей Гутман   Да что, Spok_only зря старается что-ли, расписывая...   28.5.2010, 9:14
- - Vict   Цитата(Задержка поставки! @ 28.5.2010, 7...   28.5.2010, 9:20
- - Никитос   На мой субъективный взгляд,напорка после насосов с...   28.5.2010, 10:11
- - Vict   Нет Серж, Ваша ссылка действительна для насоса не ...   28.5.2010, 10:39
- - Сергей Гутман   KGP1 не дал нужных цифр, а именно диаметра и длины...   28.5.2010, 10:52
- - Vict   Гутман, KGP1 дал цифирь с потолка но постоянную по...   28.5.2010, 10:57
|- - Сергей Гутман   Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:57) Гутман, K...   28.5.2010, 11:05
|- - KGP1   Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:57) Гутман, K...   28.5.2010, 11:42
- - Spok_only   Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 10:21) мо...   28.5.2010, 11:05
|- - Serg Ivanov   Цитата(Spok_only @ 28.5.2010, 11:05) Это ...   28.5.2010, 11:15
- - AxDo   КОЛЛЕГИ!!! я ведь прекрасно понима...   28.5.2010, 11:27
|- - Serg Ivanov   Цитата(AxDo @ 28.5.2010, 11:27) КОЛЛЕГИ...   28.5.2010, 11:37
|- - Сергей Гутман   Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 12:37) Пр...   28.5.2010, 12:07
|- - AxDo   Цитата(Сергей Гутман @ 28.5.2010, 17:07) ...   28.5.2010, 12:13
- - Насосник   Уже намекали! Это КНС и снижение подачи насо...   7.6.2010, 8:09
|- - KGP1   Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 9:09) Основну...   7.6.2010, 10:42
- - Сергей Гутман   Ах, низкая скорость при частотном регулировании - ...   7.6.2010, 9:17
- - Насосник   Цитата(KGP1 @ 7.6.2010, 12:42) Если можно...   7.6.2010, 11:15
|- - KGP1   Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 12:15) Пример...   8.6.2010, 7:47
- - Насосник   Цитата(Сергей Гутман @ 7.6.2010, 11:17) А...   7.6.2010, 11:25
|- - Сергей Гутман   Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 12:25) Соверш...   8.6.2010, 9:21
- - positioner   Цитата(Насосник @ 7.6.2010, 9:09) Уже нам...   8.6.2010, 13:19
- - Насосник   Цитата(positioner @ 8.6.2010, 15:19) У Ви...   9.6.2010, 13:18
|- - Сергей Гутман   Цитата(Насосник @ 9.6.2010, 14:18) Канали...   9.6.2010, 13:54
- - Насосник   RE: ЧР насосов   10.6.2010, 8:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных