Уважаемые специалисты, будте арбитрами в споре. Заказчик котеджа частным образом заказал проект системы отопления котеджа. Поскольку монтировать нам, а заказчик далек от темы, то он и пригласил на приемку проекта.В процессе беседы барышня проектировщица разьяснила, что при расчете тепловой мощности от общей суммы т\потерь вычтена величина внутренних тепловыделений и перерасход секций радиаторов который получается при их округлении в большую сторону. Для меня это что то новое. Может так теперь и надо делать. Котел подобран с учетом этой тепловой мощности, плюс ГВС и плюс 10% запас. Не нравится мне эта барышня. А может и я неправ.
|