Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Гидравлический расчет схемы теплоснабжения на летний период
Гость_Fidel_Maksimych_*
сообщение 29.5.2010, 2:14
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Излагаю ситуацию: Проектируется наружняя тепловая сеть поселка коттеджного типа. Был проведен гидравлический расчет на нагрузку отопления, общий расход теплоносителя получился 215 т/ч, труба выбрана 273 (это на выходе из котельной). После этого, заказчик попросил еще добавить нагрузку на ГВС. в коттеджах применяются ИТП квартирного типа. Расход воды на ГВС получился 8,4 т/ч.

Вопрос: Мне кажется, что летом тепловая сеть встанет, так как при расходе 8,4 т/ч скорость воды в 273 трубе стремиться к нулю, прав ли я?! Если прав, что сделать для работоспособности системы (мой вариант — циркуляционная перемычка)?? Если не прав — что упустил из виду?!

P.S. Схема прилагается. Если еще какие вопросы будут по данным отвечу.


Заранее спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидравлический_расчет_Model__1__page001.pdf ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fidel_Maksimych   Гидравлический расчет схемы теплоснабжения на летний период   29.5.2010, 2:14
- - jota   Укажите температурный режим теплосетей. По-моему о...   29.5.2010, 8:59
- - shadow   Что-то нагрузка на ГВС не адекватная для поселка   29.5.2010, 11:02
- - Fidel_Maksimych   Нагрузка на отопление 5,148 Гкал/час на отопление,...   29.5.2010, 13:03
|- - tiptop   Цитата(Fidel_Maksimych @ 29.5.2010, 14:03...   29.5.2010, 17:26
- - BIONDER   100 л/сут ГВС на человека, согласно нормам . В кв...   29.5.2010, 14:04
- - jota   Летом наверно температура подачи в теплосетях буде...   29.5.2010, 16:31
- - shadow   Нагрузка на ГВС 300 кВт с учетом теплопотерь в сет...   29.5.2010, 21:58
- - Fidel_Maksimych   Про неверный расчет ГВ слышал раз 100, про очередь...   29.5.2010, 22:53
|- - Alex_   Цитата(Fidel_Maksimych @ 29.5.2010, 23:53...   30.5.2010, 1:18
- - испытатель   Расчет ГВ - "ни вкакие ворота". Вы обрат...   29.5.2010, 23:40
- - Fidel_Maksimych   Хорошо, буду искать правду по ГВ. А как вам идея ц...   30.5.2010, 10:10
|- - tiptop   Цитата(Fidel_Maksimych @ 30.5.2010, 11:10...   30.5.2010, 10:28
- - Fidel_Maksimych   Можно про шайбирование подробней! Можно сцылку...   30.5.2010, 10:29
- - jota   Если в домах квартирные ИТП, то ГВ готовится на ме...   30.5.2010, 10:41
- - Fidel_Maksimych   Знакомился.... трижды проводил встречи с представи...   30.5.2010, 13:44
- - jota   Чьей фирмы ИТП? Видели ли Вы их схему?   30.5.2010, 14:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 8:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных