Насосы ГВС, Специалисты дайте свою оценку |
|
|
|
29.5.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Господа проектировщики . Просмотрите пожалуйста эскиз и дайте свою оценку на работоспособность данной схемы. Ведём монтаж насосов, руководство в целях экономии на задвижках большего диаметра предлагает использовать переходники в целях удешевления конструкции. Возможно и какие-то ещё причины. Насосы рассчитаны а всё остальное, на мой взгляд какое-то уродство.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
nikita-1973 Насосы ГВС 29.5.2010, 11:22 BIONDER Ужос!!! Какие скорости на арматуре? 29.5.2010, 11:24 exelente Не выдумывайте. Ничего криминального кроме фильтра... 29.5.2010, 12:36 BIONDER Цитата(exelente @ 29.5.2010, 13:36) Не вы... 29.5.2010, 12:52 nikita-1973 Давлениё на дома 7 кг/см2
перепад 10 × ... 29.5.2010, 13:57 BIONDER А если не секрет, Вы в какой должности на этом объ... 29.5.2010, 14:06 nikita-1973 Мастер
Характеристика насоса 29.5.2010, 14:21 tiptop Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 15:2... 29.5.2010, 16:57 nikita-1973 Да и ёщё будут стоять честотники на насосах, произ... 29.5.2010, 14:40 nikita-1973 Специалисты, где ваши коминтарии 29.5.2010, 15:26 nikita-1973 и всё 29.5.2010, 16:53 BIONDER А принципиальная схема есть? Мастер вроде делает п... 29.5.2010, 17:23 tiptop Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 18:23) В любо... 29.5.2010, 17:51 nikita-1973 схема
схемы мои работаем с коленки со слов. что ... 29.5.2010, 17:44 BIONDER Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 18:4... 29.5.2010, 18:08  tiptop Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 19:08) А скол... 29.5.2010, 18:29   BIONDER Цитата(tiptop @ 29.5.2010, 19:29) Посмотр... 29.5.2010, 19:40 BIONDER Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соот... 29.5.2010, 19:49 nikita-1973 Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49) Долбан... 29.5.2010, 21:08 nikita-1973 Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49) Долбан... 30.5.2010, 7:54 nikita-1973 господа, коментарии по схеме возможны а. 29.5.2010, 21:00 jota Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 14:4... 29.5.2010, 21:13 nikita-1973 Цитата(jota @ 30.5.2010, 0:13) Насосы ГВС... 29.5.2010, 21:52 nikita-1973 Цитата(jota @ 30.5.2010, 0:13) Насосы ГВС... 30.5.2010, 13:49 HeatServ Ставить частотники в принципе оправдано, не стольк... 29.5.2010, 22:21 nikita-1973 Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 1:21) Ставит... 30.5.2010, 9:17  HeatServ Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 10:1... 30.5.2010, 12:21   nikita-1973 Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 15:21) Тогда... 30.5.2010, 13:28    HeatServ Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 14:2... 30.5.2010, 14:07    tiptop Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 14:2... 30.5.2010, 14:07     HeatServ Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 15:07) Это обы... 30.5.2010, 14:53      tiptop Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 15:53) но на... 30.5.2010, 15:58       robertino Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 16:58) На всас... 30.5.2010, 17:41       HeatServ Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 16:58)
Гнобит... 30.5.2010, 20:40        tiptop Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 21:40) Я это... 30.5.2010, 22:31         HeatServ Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 23:31) Какая т... 31.5.2010, 8:27          nikita-1973 Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 11:27) Не зн... 31.5.2010, 8:35 испытатель Предложения:
1. Фильтр, для обеспечения условий чи... 29.5.2010, 23:15 BIONDER Какой смысл обсуждать идиотизм людей (не про автор... 30.5.2010, 2:04 robertino Вы знаете схема работоспособна, но я бы задвижки п... 30.5.2010, 8:38 BIONDER Я так понял, что 1 насос раб и 2 резервных? 30.5.2010, 9:29 nikita-1973 Цитата(BIONDER @ 30.5.2010, 12:29) Я так ... 30.5.2010, 10:33  BIONDER Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 11:3... 30.5.2010, 19:06   nikita-1973 Цитата(BIONDER @ 30.5.2010, 22:06) А заче... 31.5.2010, 8:11 BIONDER Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 9:11... 31.5.2010, 8:55 nikita-1973 Цитата(BIONDER @ 31.5.2010, 11:55) Так вы... 31.5.2010, 10:06  BIONDER Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 11:0... 31.5.2010, 10:18 nick2 Для nikita-1973.
если ставите обратный клапан на ... 31.5.2010, 10:43 tiptop Цитата(nick2 @ 31.5.2010, 11:43) обратный... 31.5.2010, 15:31  nikita-1973 Цитата(tiptop @ 31.5.2010, 18:31) Он, кст... 31.5.2010, 16:07 Роман5000 экономия идиотская с переходами на меньший диаметр... 31.5.2010, 15:09 HeatServ Господа, всё-таки давайте проясним ситуацию. Есть ... 31.5.2010, 15:59 sergey-k-pkbdgts Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 15:59) .. Да... 31.5.2010, 17:26  nikita-1973 Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.5.2010... 31.5.2010, 18:23   tiptop Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 19:2... 31.5.2010, 20:33    nikita-1973 Цитата(tiptop @ 31.5.2010, 23:33) На пико... 31.5.2010, 20:48 Роман5000 для наваловского шара с Ду 50. Кв =210 то есть пот... 31.5.2010, 16:21 HeatServ Сергей, Ваш ход. 31.5.2010, 19:06 sergey-k-pkbdgts Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 19:06) Серге... 2.6.2010, 9:02 даниил наверно хотели тему в песочницу переместить, а поп... 1.6.2010, 8:01 Роман5000 4 дома. это где то по 500 квт каждый в пике. во в... 1.6.2010, 8:32 Роман5000 Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соот... 1.6.2010, 8:45 nikita-1973 Цитата(Роман5000 @ 1.6.2010, 11:45) Долба... 1.6.2010, 16:06 Роман5000 а нельзя ли переварить все номрально, боле менее с... 1.6.2010, 16:45 nikita-1973 Цитата(Роман5000 @ 1.6.2010, 19:45) а нел... 1.6.2010, 17:26 nikita-1973 Специалисты а возможна ваша помощь разобраться в ... 1.6.2010, 18:15 HeatServ Раз у вас там всё решено, то надо делать, а вот оц... 1.6.2010, 18:28 nikita-1973 Цитата(HeatServ @ 1.6.2010, 21:28) Раз у ... 1.6.2010, 18:57  HeatServ Цитата(nikita-1973 @ 1.6.2010, 19:57... 1.6.2010, 19:27 nikita-1973 Цитата(HeatServ @ 1.6.2010, 21:28) Раз у ... 4.6.2010, 18:48  nikita-1973 Цитата(nikita-1973 @ 4.6.2010, 21:48... 4.6.2010, 19:13 Роман5000 можно взять по 500 квт на дом. 2.6.2010, 8:03 Роман5000 можно взять по 500 квт на дом максималку. 2.6.2010, 8:03 sergey-k-pkbdgts -- или, примерно Qгвс=583 кВт на каждый дом. 2.6.2010, 9:16 Роман5000 как я сильно ошибся. насосы даже слишком мощные. в... 2.6.2010, 9:23 nikita-1973 Цитата(Роман5000 @ 2.6.2010, 12:23) как я... 4.6.2010, 17:52 nikita-1973 на цтп 2.8 Гкал/ч 2.6.2010, 16:54 nikita-1973 Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничес... 4.6.2010, 17:28 nikita-1973 Цитата(nikita-1973 @ 4.6.2010, 20:28... 4.6.2010, 18:01 nikita-1973 Ну ответьте на мои расчёты при Ду 100 1.5 м /се... 4.6.2010, 19:33 HeatServ Вот калькулятор: http://www.1728.com/flowrate.htm
... 4.6.2010, 23:43 Роман5000 зачем там 2? Там одного слишком много. Хватило бы ... 7.6.2010, 16:21
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|