> Фреоновый нагреватель в приточной установке, Фреоновый нагреватель в приточной установке
Leeps
сообщение 31.5.2010, 14:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Доброго времени суток, уважаемые Господа!
Ситуация следующая, на объекте есть приточная установка, расход воздуха 2500, в неё надо поставить фреоновый охладитель. Мощность ККБ будет +- 17 кВт по холоду. Шеф задаёт вопрос, почему мы не можем использовать секцию фреонового охлаждения , как секцию нагрева в межсезонье? А что ответить ему - не знаю, никогда с таким не сталкивался....
Т.е., развязать технически всю систему - проблем нет и смущения не вызывает. Интересует другое, будет ли ожидаемый эффект от такого нагревателя. Может кто с таким имел дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Leeps   Фреоновый нагреватель в приточной установке   31.5.2010, 14:14
- - JJJJ   Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 12:14) Доброго ...   31.5.2010, 14:28
|- - Leeps   Цитата(JJJJ @ 31.5.2010, 14:28) Шеф прав....   31.5.2010, 14:32
|- - JJJJ   Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 12:32) Да я не ...   31.5.2010, 14:45
- - zaharov63   У нас стоит приточка на такой же расход с наружным...   31.5.2010, 14:30
- - Рекуператор   второе   31.5.2010, 14:38
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:38) вт...   31.5.2010, 14:42
- - Рекуператор   а как мощность на"тепло" регулировать со...   31.5.2010, 14:44
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:44) а ...   31.5.2010, 14:53
|- - Рекуператор   Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 15:53) Ну - пос...   31.5.2010, 14:59
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:59) Ос...   31.5.2010, 15:03
|- - Рекуператор   Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:03) Основной...   31.5.2010, 15:13
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:13) ба...   31.5.2010, 15:22
- - Рекуператор   смысл-экономия электроэнергии.   31.5.2010, 14:46
- - Рекуператор   Бай пас по идее,что бы не останавливать компрессор...   31.5.2010, 15:29
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:29) Ба...   31.5.2010, 15:40
||- - Рекуператор   Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:40) Оно то т...   31.5.2010, 16:01
||- - Рекуператор   Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:40) Оно то т...   31.5.2010, 16:15
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:29) Пр...   1.6.2010, 15:45
- - Рекуператор   Так как гидравлическая схема возможна и Мы это зна...   31.5.2010, 16:08
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 16:08) Та...   31.5.2010, 16:22
||- - kolobok0   Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:22) ...Подде...   3.6.2010, 9:52
||- - Leeps   Цитата(kolobok0 @ 3.6.2010, 9:52) 1) если...   3.6.2010, 10:30
|- - Boris Blade   Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 19:08) КА...   31.5.2010, 16:27
- - Boris Blade   Мне вот интересен, подбор железа, в частности испа...   31.5.2010, 18:21
|- - vovganmgk   Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 22:21) Мн...   31.5.2010, 19:19
|- - Leeps   Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 18:21) Мн...   1.6.2010, 8:52
|- - Рекуператор   Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 19:21) Мн...   1.6.2010, 13:35
- - Boris Blade   Сами то поняли, что написали?   1.6.2010, 0:26
- - LordN   см.описание ME PAC-IF011B-E например   1.6.2010, 16:46
|- - Leeps   Цитата(LordN @ 1.6.2010, 16:46) см.описан...   2.6.2010, 9:20
- - Рекуператор   А,охладители например PBED подходят по характерист...   2.6.2010, 12:42
- - LordN   а че про железу читать? железа она и в африках жел...   2.6.2010, 15:04
|- - Leeps   Цитата(LordN @ 2.6.2010, 15:04) а че про ...   2.6.2010, 17:50
|- - Рекуператор   Цитата(Leeps @ 2.6.2010, 18:50) Я Охладит...   2.6.2010, 18:22
- - vovganmgk   где же вы львы? хладотехники раньше даже не задумы...   2.6.2010, 18:44
- - Рекуператор   Цитата(LordN @ 6.9.2009, 11:07) если к те...   2.6.2010, 21:43
- - LordN   все тоже самое вопщем-то. плюс к этому надо учесть...   3.6.2010, 4:48
|- - Leeps   Цитата(LordN @ 3.6.2010, 4:48) все тоже с...   3.6.2010, 10:23
|- - JJJJ   Цитата(LordN @ 3.6.2010, 1:48) все тоже с...   3.6.2010, 10:37
||- - Leeps   Цитата(JJJJ @ 3.6.2010, 10:37) Лев! ...   3.6.2010, 10:40
||- - JJJJ   Цитата(Leeps @ 3.6.2010, 7:40) Мы говорим...   3.6.2010, 11:19
||- - Рекуператор   Цитата(Leeps @ 3.6.2010, 11:40) Мы говори...   3.6.2010, 11:33
||- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 3.6.2010, 11:33) Воо...   3.6.2010, 12:30
|- - Рекуператор   Цитата(LordN @ 3.6.2010, 5:48) для просто...   3.6.2010, 11:12
- - Рекуператор   А,что будет между наружкой и испарителем (что за т...   3.6.2010, 15:13
|- - Leeps   Не отвечал долго, потому как на объекте начались с...   9.6.2010, 10:08
- - LordN   Цитата(JJJJ @ 3.6.2010, 14:37) Лев! ...   9.6.2010, 10:23
|- - JJJJ   Цитата(LordN @ 9.6.2010, 8:23) нет конечн...   9.6.2010, 10:48
||- - LordN   Цитата(JJJJ @ 9.6.2010, 14:48) Ну т.е. уп...   9.6.2010, 11:05
||- - kolobok0   Цитата(JJJJ @ 9.6.2010, 10:48) Ну т.е. уп...   11.6.2010, 7:57
|- - Leeps   Цитата(LordN @ 9.6.2010, 10:23) нет конеч...   9.6.2010, 10:53
|- - Рекуператор   Цитата(Leeps @ 9.6.2010, 11:53) Только чт...   9.6.2010, 12:37
- - LordN   ЦитатаЧто в ней заточено? => Цитата...управлени...   9.6.2010, 16:14
|- - Рекуператор   Цитата(LordN @ 9.6.2010, 17:14) => кон...   10.6.2010, 0:23
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 10.6.2010, 0:23) кон...   10.6.2010, 8:59
||- - Рекуператор   Цитата(Leeps @ 10.6.2010, 9:59) Ну, если ...   10.6.2010, 11:35
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 10.6.2010, 0:23) кон...   11.6.2010, 10:00
- - Boris Blade   Если представить инвертор, как частотник регулирую...   10.6.2010, 11:44
|- - Рекуператор   Цитата(Boris Blade @ 10.6.2010, 12:44) Ес...   10.6.2010, 12:07
|- - Рекуператор   Цитата(Boris Blade @ 10.6.2010, 12:44) Из...   10.6.2010, 13:58
- - Boris Blade   Сигналы управления> контроллер> преобразоват...   10.6.2010, 12:11
|- - Рекуператор   Цитата(Boris Blade @ 10.6.2010, 13:11) Си...   10.6.2010, 12:14
- - Boris Blade   В некоторых пределах может, про ERQ не знаю.   10.6.2010, 12:23
- - Рекуператор   может под инверторным блоком подразумевают замедле...   10.6.2010, 13:44
- - Boris Blade   http://www.tehnoholod.org/photo/doc_373.pdf   10.6.2010, 16:33
- - LordN   ЦитатаКто нибудь знает что делает инвертор в инвер...   10.6.2010, 17:33
|- - Рекуператор   Цитата(LordN @ 10.6.2010, 18:33) управляе...   11.6.2010, 1:12
|- - Leeps   Цитата(Рекуператор @ 11.6.2010, 1:12) и ч...   11.6.2010, 8:47
- - Leeps   Добавлю ещё пару документов от поставщика данного ...   10.6.2010, 20:33
- - LordN   путаете кислое с мяхким. дигитал скролл и инвертор...   11.6.2010, 5:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных