Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!!!

Параметры
Температурный график
105/70
на вводе в жилой дом
Р1=4,6
Р2=4,0
Принесли проект ОВ, все вроде нормально. Только вот смущает на вводе в дом стоит узел учета и регулирования, а потом еще и элеваторы поставили.
Вот думаю, зачем нужны элеваторы, если узел регулирования стоит?
Мне кажется, балансировочных клапанов хватило бы вместо элеваторов.

Сообщение отредактировал Babaj - 1.6.2010, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Babaj   Элеватор и узел регулирования.   1.6.2010, 8:05
- - ime   Здравствуйте, дайте схему. так непонятно что то.   1.6.2010, 8:16
- - HeatServ   Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 9:05) Принесли п...   1.6.2010, 8:17
- - Babaj   Схема ужасная потом нормальную выложу, в конторе к...   1.6.2010, 8:35
|- - Интересующийся   Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 11:35) Схема ужа...   1.6.2010, 9:07
- - old_iva   А температурный график 105/70 это для наружних сет...   1.6.2010, 9:27
- - Аннна)   Если я правильно поняла, то у вас на тепловом ввод...   1.6.2010, 9:33
|- - jota   Цитата(Аннна) @ 1.6.2010, 9:33) Если ...   1.6.2010, 12:36
|- - Аннна)   Цитата(jota @ 1.6.2010, 12:36) Это что, у...   1.6.2010, 15:39
|- - jota   Цитата(Аннна) @ 1.6.2010, 15:39) Раз ...   1.6.2010, 15:52
- - Babaj   Да вы совершенно верно поняли, а в России как на ч...   1.6.2010, 12:00
|- - HeatServ   Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 13:00) Да вы сов...   1.6.2010, 15:23
|- - HeatServ   Цитата(HeatServ @ 1.6.2010, 16:23) 3. Как...   1.6.2010, 15:38
- - Интересующийся   Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 11:05) ...на вво...   1.6.2010, 12:06
- - Babaj   Кг*с/см^2   1.6.2010, 12:14
- - Seifer   элеватор кушает минимум 1,5 бара, если не ошибаюсь...   1.6.2010, 12:27
|- - BadMax   Уважаемый топикстартер, "Схема" что вами...   8.6.2010, 16:05
- - Babaj   Уважаемый jota при всем уважении к Вам к словам не...   1.6.2010, 12:51
- - Seifer   а по мне так по теме написано всё у Йоты =)))   1.6.2010, 13:04
|- - инж323   Цитата(Seifer @ 1.6.2010, 14:04) а по мне...   1.6.2010, 17:13
|- - jota   Цитата(инж323 @ 1.6.2010, 17:13) А Йота, ...   1.6.2010, 19:54
|- - инж323   Цитата(jota @ 1.6.2010, 20:54) не нанимаю...   1.6.2010, 20:01
- - Seifer   наверное что-то умное сказали, молодец. от Йоты, п...   1.6.2010, 17:50
- - Ernestas   Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 8:05) Принесли п...   1.6.2010, 17:57
- - jota   Я работаю только на госзаказ. Частники сейчас - м...   1.6.2010, 20:31
|- - инж323   Цитата(jota @ 1.6.2010, 21:31) Частники с...   1.6.2010, 20:35
- - jota   Не сравнивайте Москву с нами..... Бюджет города на...   1.6.2010, 20:41
- - инж323   Йота мы уже много оффтопим. Не тут тогда,если дале...   1.6.2010, 20:43
- - Babaj   Нужны ли при такой схеме элеваторы? По моему нужно...   1.6.2010, 20:44
|- - valex   Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 21:44) Нужны ли ...   15.6.2010, 12:50
- - инж323   А у вас какие ОП в СО, что б 105 прошло и норматив...   1.6.2010, 20:46
- - Babaj   Температурный график не соблюдается максимум 85С. ...   1.6.2010, 20:52
|- - инж323   Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 21:52) Температу...   1.6.2010, 21:24
- - jota   Что-то, чем дальше в лес.... 1. Что за АУР? Клапан...   1.6.2010, 21:10
- - HeatServ   Не очень понятно что в АУРе установлено. Схемка ве...   1.6.2010, 21:13
- - old_iva   Цитата(BadMax @ 8.6.2010, 19:05) Уважаемы...   8.6.2010, 16:43
- - BadMax   Цитата(old_iva @ 8.6.2010, 16:43) все зав...   8.6.2010, 21:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных