	 |  Регулятор ГВС , Работа при малых расходах |  |  |  
	
		|  | 
				  2.6.2010, 7:12 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Доброе утро! Хотелось бы прояснить следующий вопрос, кому-то он покажется может быть слишком простым, но честно говоря у меня вызывает некоторое недопонимание.Итак, впервые стролкнулся с пластинчатым теплообменником. Теплообменник нагревает холодную воду сетевой в закрытой схеме. Т/ц с насосным смешением. ГВС - тупиковая и, сколько мне известно, расход горячей воды очень небольшой, а большую часть времени вообще нулевой. Установку двухходового подразумеваю после теплообменника по греющей стороне, а вот датчик - чесно говоря не очень понимаю, вроде бы по сути для предотвращения перегрева обратной воды ставить как можно ближе к теплообменнику на выходе нагреваемого теплоносителя?
 Видел схемы, где применяются всякие дорогие игрушки типа регулятора с коррекцией по расходу, но не хочется связываться с такими девайсами.
 Что скажет многоуважаемый олл? Если нужна схема - выложу.
 
 Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2010, 7:13
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	Сообщений в этой теме   HeatServ   Регулятор ГВС   2.6.2010, 7:12    Studentik   ЦитатаУстановку двухходового подразумеваю после те...   2.6.2010, 7:40     HeatServ   Цитата(Studentik @ 2.6.2010, 8:40) Скорее...   2.6.2010, 7:44      Аннна)   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 7:44) Можно и...   2.6.2010, 13:16       HeatServ   Цитата(Аннна) @ 2.6.2010, 14:16) Вы ж...   2.6.2010, 13:19    Интересующийся   HeatServ что такое Т/ц с насосным смешением. Если ...   2.6.2010, 7:47    HeatServ   Т/ц это теплоцентр.
Иными словами - безэлеваторная...   2.6.2010, 7:58    Интересующийся   В этом случае без второго датчика температуры на в...   2.6.2010, 8:06     HeatServ   Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 9:06) В...   2.6.2010, 8:13    Интересующийся   Да! Это от Вас задание автоматчикам.   2.6.2010, 8:20    ivan-l-ing   Датчика температуры может быть два, один в обратке...   2.6.2010, 8:47    Studentik   Цитатаграфик декларируется 150/70, а регулятор до ...   2.6.2010, 8:52    BIONDER   Не понимаю, есть двухходовые на 150С.
хема стандар...   2.6.2010, 9:17     HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 10:17) Не пони...   2.6.2010, 9:30      BIONDER   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 10:25) Да ест...   2.6.2010, 9:33       HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 10:30) В каком...   2.6.2010, 9:34       Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 12:33) Необход...   2.6.2010, 9:49       Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 12:33) Необход...   2.6.2010, 9:49        BIONDER   Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 10:49) ...   2.6.2010, 9:52    Интересующийся   Суть в том, что расход ГВС падает до 0 и надолго. ...   2.6.2010, 9:24    BIONDER   Зимний режим для сис ГВС считается легким, теплооб...   2.6.2010, 9:39     HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 10:39) Зимний ...   2.6.2010, 9:41    BIONDER   2х-ход лучше на подачу.
Накопительную емкость с вс...   2.6.2010, 9:46    HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 10:46) 2х-ход ...   2.6.2010, 10:04     BIONDER   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 11:04) Это те...   2.6.2010, 10:20      HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 11:20) Теплоаа...   2.6.2010, 10:24    ivan-l-ing   Т/о считается на график в точке излома либо на лет...   2.6.2010, 10:13     Интересующийся   Цитата(ivan-l-ing @ 2.6.2010, 13...   2.6.2010, 10:17    ivan-l-ing   Да просто подумайте чутка. Какая разница есть насо...   2.6.2010, 10:39     BIONDER   Цитата(ivan-l-ing @ 2.6.2010, 11...   2.6.2010, 11:00      ivan-l-ing   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 12:00) А при л...   2.6.2010, 11:07       BIONDER   Цитата(ivan-l-ing @ 2.6.2010, 12...   2.6.2010, 11:11        ivan-l-ing   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 12:11) Нужен 3...   2.6.2010, 11:30    jota   О каких мощностях ГВ (или расход) разговор?   2.6.2010, 10:41    HeatServ   Цитата(jota @ 2.6.2010, 11:41) О каких мо...   2.6.2010, 12:26    Интересующийся   А это интересно!
Если нет протока - клапан рег...   2.6.2010, 12:32    jota   Обычный регулятор электронный и клапан 2х-ходовой ...   2.6.2010, 12:39     Интересующийся   Цитата(jota @ 2.6.2010, 15:39) ......я да...   2.6.2010, 12:47      jota   Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 12:47) ...   2.6.2010, 12:53       Интересующийся   Цитата(jota @ 2.6.2010, 15:53) Датчик про...   2.6.2010, 13:03     HeatServ   Цитата(jota @ 2.6.2010, 13:39) Обычный ре...   2.6.2010, 13:06     BIONDER   Цитата(jota @ 2.6.2010, 13:39) Датчик оди...   2.6.2010, 14:26    BIONDER   А почему все же не накопительная емкость с встроен...   2.6.2010, 14:07     Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 17:07) А почем...   2.6.2010, 14:15     HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 15:07) А почем...   2.6.2010, 14:17    jota   На резьбовой выход ТО закручивается тройник. Навст...   2.6.2010, 14:55    BIONDER   В теории ясно, в коттедже у себя это можно сделать...   2.6.2010, 15:25     jota   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 15:25) В теори...   2.6.2010, 15:49      BIONDER   Цитата(jota @ 2.6.2010, 16:49) Да лан, ср...   2.6.2010, 16:22    jota   Правильно поняли....   2.6.2010, 16:30    Alex_   Прошу прощения перед автором, что поздно встрял в ...   2.6.2010, 20:39     jota   В советское время было ещё проще - РТ работало на ...   2.6.2010, 21:23    HeatServ   Микроциркуляционный контур вообще конечно хорошо б...   2.6.2010, 21:40     jota   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 21:40) Верю т...   2.6.2010, 22:26    испытатель   Короткий контур циркуляции - не такие уж большие н...   2.6.2010, 22:38    HeatServ   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 22:40) Верю т...   2.6.2010, 22:54 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |