HeatServ
сообщение 2.6.2010, 7:12
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Доброе утро! Хотелось бы прояснить следующий вопрос, кому-то он покажется может быть слишком простым, но честно говоря у меня вызывает некоторое недопонимание.
Итак, впервые стролкнулся с пластинчатым теплообменником. Теплообменник нагревает холодную воду сетевой в закрытой схеме. Т/ц с насосным смешением. ГВС - тупиковая и, сколько мне известно, расход горячей воды очень небольшой, а большую часть времени вообще нулевой. Установку двухходового подразумеваю после теплообменника по греющей стороне, а вот датчик - чесно говоря не очень понимаю, вроде бы по сути для предотвращения перегрева обратной воды ставить как можно ближе к теплообменнику на выходе нагреваемого теплоносителя?
Видел схемы, где применяются всякие дорогие игрушки типа регулятора с коррекцией по расходу, но не хочется связываться с такими девайсами.
Что скажет многоуважаемый олл? Если нужна схема - выложу.

Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2010, 7:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HeatServ   Регулятор ГВС   2.6.2010, 7:12
- - Studentik   ЦитатаУстановку двухходового подразумеваю после те...   2.6.2010, 7:40
|- - HeatServ   Цитата(Studentik @ 2.6.2010, 8:40) Скорее...   2.6.2010, 7:44
|- - Аннна)   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 7:44) Можно и...   2.6.2010, 13:16
|- - HeatServ   Цитата(Аннна) @ 2.6.2010, 14:16) Вы ж...   2.6.2010, 13:19
- - Интересующийся   HeatServ что такое Т/ц с насосным смешением. Если ...   2.6.2010, 7:47
- - HeatServ   Т/ц это теплоцентр. Иными словами - безэлеваторная...   2.6.2010, 7:58
- - Интересующийся   В этом случае без второго датчика температуры на в...   2.6.2010, 8:06
|- - HeatServ   Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 9:06) В...   2.6.2010, 8:13
- - Интересующийся   Да! Это от Вас задание автоматчикам.   2.6.2010, 8:20
- - ivan-l-ing   Датчика температуры может быть два, один в обратке...   2.6.2010, 8:47
- - Studentik   Цитатаграфик декларируется 150/70, а регулятор до ...   2.6.2010, 8:52
- - BIONDER   Не понимаю, есть двухходовые на 150С. хема стандар...   2.6.2010, 9:17
|- - HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 10:17) Не пони...   2.6.2010, 9:30
|- - BIONDER   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 10:25) Да ест...   2.6.2010, 9:33
|- - HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 10:30) В каком...   2.6.2010, 9:34
|- - Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 12:33) Необход...   2.6.2010, 9:49
|- - Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 12:33) Необход...   2.6.2010, 9:49
|- - BIONDER   Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 10:49) ...   2.6.2010, 9:52
- - Интересующийся   Суть в том, что расход ГВС падает до 0 и надолго. ...   2.6.2010, 9:24
- - BIONDER   Зимний режим для сис ГВС считается легким, теплооб...   2.6.2010, 9:39
|- - HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 10:39) Зимний ...   2.6.2010, 9:41
- - BIONDER   2х-ход лучше на подачу. Накопительную емкость с вс...   2.6.2010, 9:46
- - HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 10:46) 2х-ход ...   2.6.2010, 10:04
|- - BIONDER   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 11:04) Это те...   2.6.2010, 10:20
|- - HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 11:20) Теплоаа...   2.6.2010, 10:24
- - ivan-l-ing   Т/о считается на график в точке излома либо на лет...   2.6.2010, 10:13
|- - Интересующийся   Цитата(ivan-l-ing @ 2.6.2010, 13...   2.6.2010, 10:17
- - ivan-l-ing   Да просто подумайте чутка. Какая разница есть насо...   2.6.2010, 10:39
|- - BIONDER   Цитата(ivan-l-ing @ 2.6.2010, 11...   2.6.2010, 11:00
|- - ivan-l-ing   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 12:00) А при л...   2.6.2010, 11:07
|- - BIONDER   Цитата(ivan-l-ing @ 2.6.2010, 12...   2.6.2010, 11:11
|- - ivan-l-ing   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 12:11) Нужен 3...   2.6.2010, 11:30
- - jota   О каких мощностях ГВ (или расход) разговор?   2.6.2010, 10:41
- - HeatServ   Цитата(jota @ 2.6.2010, 11:41) О каких мо...   2.6.2010, 12:26
- - Интересующийся   А это интересно! Если нет протока - клапан рег...   2.6.2010, 12:32
- - jota   Обычный регулятор электронный и клапан 2х-ходовой ...   2.6.2010, 12:39
|- - Интересующийся   Цитата(jota @ 2.6.2010, 15:39) ......я да...   2.6.2010, 12:47
||- - jota   Цитата(Интересующийся @ 2.6.2010, 12:47) ...   2.6.2010, 12:53
||- - Интересующийся   Цитата(jota @ 2.6.2010, 15:53) Датчик про...   2.6.2010, 13:03
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 2.6.2010, 13:39) Обычный ре...   2.6.2010, 13:06
|- - BIONDER   Цитата(jota @ 2.6.2010, 13:39) Датчик оди...   2.6.2010, 14:26
- - BIONDER   А почему все же не накопительная емкость с встроен...   2.6.2010, 14:07
|- - Интересующийся   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 17:07) А почем...   2.6.2010, 14:15
|- - HeatServ   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 15:07) А почем...   2.6.2010, 14:17
- - jota   На резьбовой выход ТО закручивается тройник. Навст...   2.6.2010, 14:55
- - BIONDER   В теории ясно, в коттедже у себя это можно сделать...   2.6.2010, 15:25
|- - jota   Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 15:25) В теори...   2.6.2010, 15:49
|- - BIONDER   Цитата(jota @ 2.6.2010, 16:49) Да лан, ср...   2.6.2010, 16:22
- - jota   Правильно поняли....   2.6.2010, 16:30
- - Alex_   Прошу прощения перед автором, что поздно встрял в ...   2.6.2010, 20:39
|- - jota   В советское время было ещё проще - РТ работало на ...   2.6.2010, 21:23
- - HeatServ   Микроциркуляционный контур вообще конечно хорошо б...   2.6.2010, 21:40
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 21:40) Верю т...   2.6.2010, 22:26
- - испытатель   Короткий контур циркуляции - не такие уж большие н...   2.6.2010, 22:38
- - HeatServ   Цитата(HeatServ @ 2.6.2010, 22:40) Верю т...   2.6.2010, 22:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных