Miragh Ду газопровода на ветку на ДЕ-25 2.6.2010, 7:20 Интересующийся Приложите Ваш расчет. Большие сомнения в его прави... 2.6.2010, 7:30 Miragh расход максимальный -1600 м3/ч... давление 40 кпа... 2.6.2010, 7:41 Valiko Какое расстояние от котла до ГРП? Да и вообще, есл... 2.6.2010, 9:27 Miragh у нас техперевооружение только одного котла поэтом... 2.6.2010, 9:48 Valiko ну так и перевооружайте. Хороните ГРП и регулятор ... 2.6.2010, 22:07 ffffff Кокой диаметр всетаки применять Ду200 или Ду150?? 10.8.2010, 16:31