aslanbek
сообщение 3.6.2010, 23:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Уважаемые профи!
В процессе деятельности по автоматизации центральных кондиционеров мне не раз приходилось выслушивать пожелания заказчиков иметь один шкаф автоматики на несколько приточек(иной раз в венткамере плотно стоят свыше десятка установок,но чаще от двух до пяти).Вот и сейчас клиент просит не увешивать шкафами всю стену(коттедж),а сделать один компактный щит управления пятью вентустановками,причём желательно на одном(!) контроллере.
Лично я отношусь к такой идее крайне скептически(НЕНАДЁЖНО по моему),но в связи с тем,что вопрос именно такой реализации встает регулярно,хотелось бы разобраться.
Итак,господа,прошу поделиться опытом применения подобного решения(если он есть),либо ваше мнение,возможно идея не такая уж бредовая и имеет место быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aslanbek   Один контроллер на пять центральных кондиционеров!?   3.6.2010, 23:04
- - Chabol   Вас можно понять двояко. Как вариант в один шкаф з...   4.6.2010, 1:09
- - aslanbek   Уважаемый Chabol,интересует именно вариант-один шк...   4.6.2010, 2:18
- - Ликреонский   Одного контроллера не получится. Использовать прид...   4.6.2010, 6:48
- - Mars   Раз зак хочет такую систему, то в чем вопрос? Дела...   4.6.2010, 6:59
- - cauto   Цитата(aslanbek @ 4.6.2010, 3:18) Соверше...   4.6.2010, 7:58
- - Bizzy D   Вполне себе обычное решение: В венткамере нескольк...   4.6.2010, 8:04
- - ntdfish   Цитата(aslanbek @ 4.6.2010, 0:04) Лично я...   4.6.2010, 8:09
- - aslanbek   Благодарю всех за высказывания,голосов "за...   4.6.2010, 9:31
- - Abysmo   Я так делал пару раз. Больше не делаю - разница в ...   4.6.2010, 10:03
- - Hatoy   На всякой дряни шкафы собирать не надо и всё с над...   4.6.2010, 16:38
- - Сергей Долганов   Делаю один шкаф на много установок всегда когда эт...   4.6.2010, 17:50
- - acadwork   Я делал управление на 5 кондиционеров. У каждого с...   7.6.2010, 20:52
|- - Lex   Цитата(acadwork @ 8.6.2010, 0:52) Я делал...   8.6.2010, 5:03
|- - acadwork   Цитата(Lex @ 8.6.2010, 5:03) А можете уто...   8.6.2010, 12:43
- - aslanbek   Спасибо,acadwork,это именно то,что я хотел узнать...   7.6.2010, 21:32
- - LordN   ЦитатаА то по мне что-то выходов не хватает2x3DO =...   8.6.2010, 5:56
|- - Lex   Цитата(LordN @ 8.6.2010, 9:56) 2x3DO = 6D...   8.6.2010, 7:00
- - Usach   Занимаюсь, в основном, ИТП и котельными. В 9 случа...   8.6.2010, 7:16
- - Abysmo   ЦитатаЕсли калорифер водяной - насосом кто управля...   8.6.2010, 7:55
- - ntdfish   Цитата3. Уход от рутины и шаблонности, что для вся...   8.6.2010, 8:14
- - Boris Blade   А мне не слишком нравяться подобные ящики. Да и с ...   8.6.2010, 9:04
- - Pzotov   Вполне здравая идея... По поводу надежности - выби...   8.6.2010, 9:48
|- - Boris Blade   Цитата(Pzotov @ 8.6.2010, 12:48) А то мне...   8.6.2010, 10:48
|- - Boris Blade   Цитата(Pzotov @ 8.6.2010, 12:48) Сименс S...   8.6.2010, 11:48
- - Usach   Цитата(Boris Blade @ 8.6.2010, 14:48) Так...   8.6.2010, 11:30
- - vadim999   Из практики (по исполнению). В "новодельном...   8.6.2010, 12:03
- - Pzotov   ЦитатаТак правильнее будет. Это глословное ниче...   8.6.2010, 13:31
- - Usach   Цитата(Pzotov @ 8.6.2010, 17:31) ....Все ...   8.6.2010, 13:39
|- - vladun   Цитата(Usach @ 8.6.2010, 13:39) Неправда ...   8.6.2010, 22:00
- - Pzotov   ЦитатаНеправда Ваша. КОЛОМ ничего вставать не долж...   8.6.2010, 16:35
- - Boris Blade   Если человек сознание потерял, например вседствие ...   8.6.2010, 17:24
- - Usach   Цитата(vladun @ 9.6.2010, 2:00) можно под...   9.6.2010, 6:35
- - boidon   Имели опыт изготовления таких шкафов. И кстати сам...   9.6.2010, 11:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных