> Потери давления в сетях низкого давления, Ошибка в СП 42-101-2003
stessi
сообщение 6.6.2010, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Товарищи, помогите разобраться!

СП 42-101-2003:

3.25 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 60 даПа.


Пешехонов (стр. 38, табличка):
При номинально давлении газа перед приборами 1300 Па (максимальное – 1800 Па, минимальное – 650 Па) давление на выходе из газорегуляторного пункта принимают 2000 Па, расчётный суммарный перепад давления в сетях принимают 115 Па, в том числе 800 Па в распределительной сети


То есть по СП получается так: из ГРПШ выходит газ 2000 Па, потери 1800 Па, следовательно, на прибор - 200 Па!!! Не маловато ли?
Версия Пешехонова кажется более правдоподобной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stessi   Потери давления в сетях низкого давления   6.6.2010, 11:15
- - shadow   После газорегуляторного пункта 5000 Па   6.6.2010, 18:54
- - мурад   После газорегуляторного пункта 3000 Па - 1,8кпа-по...   7.6.2010, 9:08
|- - GASPAR   Цитата(мурад @ 7.6.2010, 9:08) 3,0 кПа .....   7.6.2010, 20:46
|- - maximys99   Цитата(GASPAR @ 7.6.2010, 21:46) А вот та...   7.6.2010, 20:57
- - GASPAR   Дружище, я понимаю, что ты самый умный наверно . ...   8.6.2010, 7:12
- - Valiko   120 и 60 нельзя (не надо) тупо складывать. Чем бли...   8.6.2010, 8:17
- - мурад   в новых правилах предоставления коммунальных услуг...   8.6.2010, 8:27
- - Интересующийся   Цитата(stessi @ 6.6.2010, 14:15) Товарищи...   8.6.2010, 8:36
- - shadow   3000 Па это для жилых зданий согласно СНиП "Г...   8.6.2010, 18:27
- - dugarik   Наш ростехнадзор требует на выходе ГРП 2,0-2,2 кПа...   10.6.2010, 10:19
- - stessi   Если брать давление на выходе из ГРП 3000 Па, каки...   10.6.2013, 8:23
- - positronw   Нет не многовато. Но это по старым нормам. По ново...   10.6.2013, 22:19
- - DronXP   Вроде бы кто-то уже писал здесь. Если по нормам к ...   11.6.2013, 2:37
- - Farn   Из ПБ 12-529-03. 5.6.2. Параметры настройки регул...   11.6.2013, 8:30
- - positronw   Да для жилых домов всё так. А в ГОСТ Р это теперь ...   11.6.2013, 13:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных