Аняzz
сообщение 7.6.2010, 17:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться с расчетом по бассейну..
Исходные данные: Есть бассейн 100 м2+ джакузи 3,14 м2. Бассейн в частном доме.
Температура воздуха в помещении 27 гр., температура воды 26 гр. Влажность по ТП 60%, по ХП-50 %. Количество пловцов 10 чел. , 2 в джакузи.
Посчитала теплопритоки в ТП -38 кВт, в ХП-33 кВт. Влагопритоки в ТП-34,0 кг/ч, ХП-42,8 кг/ч.
По предыдущему проекту расход воздуха был принят 9500 м3/ч, причем прямоточная схема без рециркуляции, рекуперации...и 4 осушителя по 100 л/сут... Мне необходимо проверить проект и заново выполнить все расчеты...
По расчетам расход воздуха в ТП равен 6200 м3/ч, в ХП 2300 м3/ч. Выбраны наибольшие воздухообмены при расчетах по теплоизбыткам и влагоизбыткам.

Хочу применить схему с рециркуляцией воздуха ...и никакие осушители получается не нужны, т.к. таким количеством воздуха (6200 м3/ч ) в ХП и ТП удаляются и все влаго -и теплоизбытки....
Подскажите похож ли расчет на правду...и...получается при построении луча процесса , что температура приточного воздуха летом 19 гр....т.е. необходимо ставить охладитель???? и как подавать температуру 19 гр. в бассейн , где раздетые люди...???где может быть ошибка? Расчеты выполняла по книге "Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке" Термокул. Процесс по i-d диаграмме оттуда же.
Подскажите, если оставить осушители (такая возможность есть), то соответственно влаговыделения будут удаляться в количестве 16,7 л/ч....и тепловлажностное отношение будет больше (тепловл. отношение находила как теплопритоки деленные на влагоизбытки уже с учетом удаленных осушителями)....и по i-d диаграмме температура по притоку должна быть еще ниже...(у меня она лежит ниже 100% влажности!!!)помогите разобраться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Аняzz   Расчет вентиляции бассейна   7.6.2010, 17:45
- - JJJJ   Цитата(Аняzz @ 7.6.2010, 15:45) Здравству...   7.6.2010, 18:40
- - jota   RE: Расчет вентиляции бассейна   7.6.2010, 23:42
- - Аняzz   да, спасибо, я читала эту статью... но все же ...к...   8.6.2010, 9:19
- - nick2   девушка-красавица. рассчитывайте вентиляцию по все...   8.6.2010, 9:38
- - Аняzz   Спасибо Вам за конкретные ответы Но все же вопро...   8.6.2010, 11:08
|- - JJJJ   Цитата(Аняzz @ 8.6.2010, 8:08) Спасибо Ва...   8.6.2010, 13:19
- - Илья М   Мне нравится система вентиляци применённая в Сидне...   8.6.2010, 14:05
- - Аняzz   Это процессы на i-d диаграмме для ТП без учета осу...   8.6.2010, 14:12
|- - JJJJ   Цитата(Аняzz @ 8.6.2010, 11:12) Это проце...   8.6.2010, 16:40
|- - JJJJ   Цитата(JJJJ @ 8.6.2010, 13:40) Хорошо что...   8.6.2010, 17:07
- - Аняzz   Осушители располагаются вне помещения бассейна (за...   8.6.2010, 14:28
- - Аняzz   Почему влажность точки 2 должна быть 90-95 %???? у...   8.6.2010, 17:20
|- - JJJJ   Цитата(Аняzz @ 8.6.2010, 14:20) Почему вл...   8.6.2010, 17:36
|- - AVE-KV   Цитата(JJJJ @ 8.6.2010, 18:36) Аня! З...   8.6.2010, 22:14
|- - JJJJ   Цитата(AVE-KV @ 8.6.2010, 20:14) Пол...   9.6.2010, 10:12
- - jota   RE: Расчет вентиляции бассейна   8.6.2010, 20:39
- - Ak1200   Всем доброго времени суток,у меня похожая ситуация...   11.6.2010, 17:59
- - Hopkins   RE: Расчет вентиляции бассейна   23.7.2010, 16:28
- - Nemec   ЦитатаПрикрепленные файлы vlaga_raschet.xls ( 2...   4.6.2013, 22:00
- - k_kholopov   Добрый день! Прошу помочь - проконсультировать...   7.12.2021, 13:06
- - k_kholopov   Добрый день! Бьюсь почти неделю, перечитал мно...   10.12.2021, 11:18
- - ushanow   Каким образом возникла точка 4? Воздух подается в ...   10.1.2022, 14:19
|- - k_kholopov   Цитата(ushanow @ 10.1.2022, 14:19) Каким ...   25.1.2022, 13:29
- - ushanow   Цитата(k_kholopov @ 25.1.2022, 13:29) Тог...   26.1.2022, 18:43
- - k_kholopov   спасибо!   27.1.2022, 11:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 22:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных