> пожарные шкафы, применение пожарных шкафов для двух ПК
Гость_gursky_*
сообщение 8.6.2010, 12:34
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые проектировщики!

Прошу разьяснить требования нормативных документов в области пожарной безопасности при проектировании внутреннего противопожарного водопровода.
Согласно СП10.13130.2009 пункт 4.1.12 :в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Согласно п.3.1 ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»: пожарный шкаф предназначен для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.
Шкафы типов Ш-ПК подразделяют в зависимости от количества размещаемых пожарных кранов (1 и 2) и условного прохода комплектующих 40 и 50, или 65 (п.4 ГОСТ Р 51844-2001; по НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные», п.4.2.1 табл. 1 пожарный шкаф типа ШП-04), что позволяет под-ключать пожарные краны (ПК) как к одному стояку(спаренные ПК), так и к двум рядом расположенным стоякам.
В соответствии НПБ 151-2000 пункт 4.2.1 табл.1 пожарный шкаф типа ШП-04 по НПБ 151-2000, обеспечивает орошение каждой точки помещения двумя струями из двух соседних стояков.
Возможно ли применение пожарного шкафа производства НПО «Пульс» ШПК 320Н-12 (типа ШП-04 по НПБ 151-2000 предназначенный для размещения двух пожарных кранов в верхней части и двух огнетушителей под ними) для размещения двух не спаренных пожарных кранов, подключенных к двум рядом расположенным стоякам, разделенных секционной задвижкой, для внутреннего пожаротушения 5-этажного торгового комплекса, с площадью этажа не превышающей 2000 м2 (нормативная интенсивность орошения 2 струи по 2,5 л/сек.).
Возможен ли вариант подключения ПК, размещенных в ШПК 320Н(В)-12 производства НПО «Пульс», двумя трубопроводами (кол-во ПК больше 12 шт.) от спринклерного кольца автоматической установки водяного пожаротушения.
Возможна ли трактовка п. 4.1.12 СП10.13130.2009 в следующей редакции: « …и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов)».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gursky   пожарные шкафы   8.6.2010, 12:34
- - Sindarkon   Это прям официальный запрос какой-то. Спаренный ...   8.6.2010, 13:25
- - ironserg   Согласно СП10.13130.2009 пункт 4.1.12 :в жилых зда...   8.6.2010, 15:33
- - Sindarkon   Даже если три струи (или больше), спаренный кран с...   8.6.2010, 16:29
- - gursky   Смысл обращения таков: пожарный шкаф отношения к в...   8.6.2010, 19:15
- - Sindarkon   Вы тут просто вслух размышляете или спросить что-т...   9.6.2010, 8:50
- - Алекс_Кок   В данном случае спаренный краны ставить нельзя...   9.6.2010, 9:23
- - Serg Ivanov   Цитата(gursky @ 8.6.2010, 12:34) Уважаемы...   9.6.2010, 12:43
- - AnimaG   Нормы немного изменились. Согласно изменению №1 к...   8.2.2011, 15:14
- - Sindarkon   Да, это, конечно, фееричный бред. То, что раньше в...   8.2.2011, 16:57
- - Serg Ivanov   ИМХО, те кто пишут сами не понимают, что пишут..   8.2.2011, 19:35
- - Dima_UA   Цитата(AnimaG @ 8.2.2011, 16:14) «в жилых...   10.2.2011, 0:17
- - Sindarkon   Если эта длина где-то чётко оговорена, то да. ___   10.2.2011, 11:25
- - Dima_UA   спасибо! тоесть в записке есле не упомянуто, т...   10.2.2011, 17:06
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dima_UA @ 10.2.2011, 17:06) спасиб...   10.2.2011, 19:59
- - twiggy   В нормах, речь идет о расстановке пожарных кранов,...   10.2.2011, 17:45
- - Dima_UA   лестничная клетка по средине коридора и в обе стор...   10.2.2011, 20:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dima_UA @ 10.2.2011, 20:18) лестни...   11.2.2011, 9:19
- - Dima_UA   Цитата(Serg Ivanov @ 11.2.2011, 10:19) ht...   11.2.2011, 9:51
- - Pirate   Люди, аналогичные вопросы. Никак не пойму, что зна...   16.6.2011, 13:29
- - Dima_UA   http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st...   16.6.2011, 14:01
- - Nasosnik25   Подниму старое обсуждение. Поясните пожалуйста...   8.8.2013, 16:40
- - BTS   Спаренные при двух струях в общественных зданиях б...   8.8.2013, 17:11
- - Nasosnik25   Спасибо, BTS. Просто некоторые сомнения в том, что...   9.8.2013, 8:00
- - Львиное сердце   Здравствуйте! Возник вопрос про расположение ...   30.11.2016, 12:21
|- - Serg Ivanov   Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 13:21...   30.11.2016, 14:35
||- - Львиное сердце   Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2016, 14:35) Н...   30.11.2016, 15:01
|- - Львиное сердце   Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 12:21...   1.12.2016, 12:15
- - Dmitry_vk   Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная кар...   30.11.2016, 13:59
|- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59) Кар...   30.11.2016, 14:44
|- - BTS   Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59) Кар...   30.11.2016, 14:45
||- - Dmitry_vk   Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45) Ссылка на...   30.11.2016, 15:18
||- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 15:18) Льв...   30.11.2016, 15:55
|- - PesPes   Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59) ......   30.11.2016, 17:37
|- - PesPes   Цитата(PesPes @ 30.11.2016, 17:37) на каж...   1.12.2016, 14:27
- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 15:55...   1.12.2016, 8:40
- - aminopower   Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45) Ссылка на...   1.12.2016, 9:36
- - Sindarkon   По поводу "разных ПК" - это по прежнему ...   1.12.2016, 11:40
- - Dmitry_vk   Цитата(Sindarkon @ 1.12.2016, 11:40) По п...   1.12.2016, 13:03
|- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 13:03) 1. К...   1.12.2016, 14:03
- - Dmitry_vk   Что-то здесь не вяжется Цитата(Львиное сердце ...   1.12.2016, 14:52
|- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 14:52) Пиши...   1.12.2016, 15:17
|- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:17)...   1.12.2016, 15:44
|- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 15:44) А за...   1.12.2016, 15:57
|- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:57)...   1.12.2016, 16:18
- - jiexawcr   Заказчик представляет вот такую схему расстановки ...   24.7.2017, 19:22
- - BTS   ГОСТ Р51844-2009 ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ   24.7.2017, 19:46
- - jiexawcr   п 5.8 Установка клапана, -ов ПК на внутреннем прот...   27.7.2017, 18:57
- - MEX-74   Насколько я понял спаренные пожарные краны можно с...   30.8.2017, 14:12
- - Melisa   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно...   28.4.2022, 17:44
- - Ferdipendoz   Понять бы хоть, о чём речь...   29.4.2022, 21:24
- - Melisa   Цитата(Ferdipendoz @ 29.4.2022, 21:24) По...   4.5.2022, 13:42
|- - Serg Ivanov   Цитата(Melisa @ 4.5.2022, 13:42) В сообще...   5.5.2022, 14:34
- - BTS   На запрос "расположение спаренных пожарных кр...   4.5.2022, 16:45
- - Melisa   Цитата(Serg Ivanov @ 5.5.2022, 14:34) У м...   6.5.2022, 12:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных