приготовление горячей воды, проблемы с напором |
|
|
|
9.6.2010, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Здравствуйте. Вот такая ситуация. Подаю хол. воду для приготовления гор. воды в тепловой пункт. Там вода подогревается от тепловой сети через теплообменник. В тепловой пункт хол.вода подается с давлением 9 м.в.ст., на выходе из теплового пункта напор гор. воды должен быть 14 м.в.ст. В теплообменнике потери составляют 3 м.в.ст. получается, что 9 м.в.ст. за минус 3 м.в.ст. получается 6 м.в.ст. в итоге насос нужно подобрать на 8 м.в.ст. Тепловик начинает подбирать циркуляционный насос на 8 м.в.ст. и говорит что цирк. насос будет являться повысительным насосом. Я ему говорю, что нужно подбирать насос на повышения давления, а не цирк. насос, цирк. насос само собой нужен, но он подбирается на потери напора системе. Подскажите пожайлуста кто прав, и будет ли эта система работать? Заранее благодарен за помощь
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Алекс_Кок приготовление горячей воды 9.6.2010, 21:11 испытатель Насос он и в Африке насос. Подбирают по характерис... 9.6.2010, 23:30 HeatServ Цитата(испытатель @ 10.6.2010, 0:30) Насо... 10.6.2010, 12:40  vovan08 Цитата(HeatServ @ 10.6.2010, 15:40) Магна... 10.6.2010, 12:51 ArtNikaEnergetik Насос надо ставить по циркуляционно-повысительной ... 10.6.2010, 10:48 Интересующийся Цитата(ArtNikaEnergetik @ 10.6.2010, 13:4... 10.6.2010, 11:08 Интересующийся На мой взгляд две задачи решать одним насосом не с... 10.6.2010, 11:14 BIONDER Насос подбирают по 2 параметрам расход и напор. Не... 10.6.2010, 11:17 Интересующийся Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 14:17) ... Не... 10.6.2010, 11:28 BIONDER от него - это не от проектировщика а от насоса. 10.6.2010, 13:13 Интересующийся BIONDER
А нельзя ли пояснить свою мысль чуть боле... 10.6.2010, 13:21 BIONDER 1 насос грюндфос серии TP является повысительным и... 10.6.2010, 13:30 Интересующийся Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 16:30) ... ес... 10.6.2010, 13:46  BIONDER Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 14:46)... 10.6.2010, 13:51   vovan08 Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 16:51) Вы что... 10.6.2010, 13:53    Интересующийся Цитата(vovan08 @ 10.6.2010, 16:53)...я то... 10.6.2010, 14:12 Алекс_Кок Я прекрасно знаю по каким параметрам подбирается н... 10.6.2010, 13:55 Интересующийся BIONDER Сорок три года, как бросил.
Если насос раб... 10.6.2010, 13:56 BIONDER Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 14:56)... 10.6.2010, 14:09 vovan08 давайте так, вот первая попавшаяся схема, подскажи... 10.6.2010, 14:04 BIONDER Повысительный насос ставится на tx. 10.6.2010, 14:10 BIONDER Цитата(vovan08 @ 10.6.2010, 15:04) давайт... 10.6.2010, 14:12 Алекс_Кок на tх 10.6.2010, 14:09 Алекс_Кок Повысительный насос ставится на tx перед обратным ... 10.6.2010, 14:14 vovan08 если мы его поставим перед теплообменником после т... 10.6.2010, 14:14 Интересующийся Свистят посты, как пули у виска...
Циркуляционны... 10.6.2010, 14:15 BIONDER А если циркуляционный насос поставить на подачу (t... 10.6.2010, 14:16 Алекс_Кок насос перед теплообменником будет добавлять недост... 10.6.2010, 14:20 BIONDER Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 15:20) тогд... 10.6.2010, 14:22 vovan08 думаю много зависит от того для чего предназначена... 10.6.2010, 14:20 Интересующийся Цитата(vovan08 @ 10.6.2010, 17:20) ...там... 10.6.2010, 14:30  vovan08 Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 17:30)... 10.6.2010, 14:41 Алекс_Кок чьи обязанности делить?
если поставить на подачу,... 10.6.2010, 14:25 BIONDER Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 15:25) чьи ... 10.6.2010, 14:35  Интересующийся Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 17:35) На под... 10.6.2010, 14:42   BIONDER Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 15:42)... 10.6.2010, 14:45    Интересующийся Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 17:45) Никак,... 10.6.2010, 14:47 vovan08 и понеслось. одни фому обсуждают, другие ерему. 10.6.2010, 14:33 Интересующийся Слишком быстро вылетают постинги 10.6.2010, 14:35 Алекс_Кок Циркуляционный , просто не на обратке, а на подаче... 10.6.2010, 14:44 Алекс_Кок автор сказанного нас покинул! 10.6.2010, 14:46 BIONDER На Т3 поставить, рециркуляцию поджать. 10.6.2010, 14:47 Алекс_Кок На Т3 поставить, рециркуляцию поджать.
не понял... 10.6.2010, 14:49 BIONDER что именно? 10.6.2010, 14:50 Алекс_Кок на Т3 поставить цирк.насос? 10.6.2010, 14:51 HeatServ Может быть всё-таки нормальную схему для начала вы... 10.6.2010, 15:00 vovan08 моя чем не нормальная? 10.6.2010, 15:02 Алекс_Кок схема как раз по теме 10.6.2010, 15:03 HeatServ Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 16:03) схем... 10.6.2010, 15:07 BIONDER А если так? 10.6.2010, 15:04 Алекс_Кок по новой схеме на Т3 какой стоит насос повыситель... 10.6.2010, 15:10 BIONDER при водоразборе- повысительный. 10.6.2010, 15:17 Алекс_Кок так цирк. может выполнять функцию повысительного? 10.6.2010, 15:23 Интересующийся Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 18:23) так ... 11.6.2010, 6:42  vovan08 Цитата(Интересующийся @ 11.6.2010, 9:42) ... 11.6.2010, 7:01   Интересующийся Цитата(vovan08 @ 11.6.2010, 10:01) привед... 11.6.2010, 7:13 BIONDER см. схему. 10.6.2010, 15:29 Интересующийся Мда ... 10.6.2010, 19:07 BIONDER Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 20:07)... 10.6.2010, 22:37 испытатель Еще раз повторюсь, насосы разделяются по принципу ... 10.6.2010, 20:26 HeatServ Цитата(испытатель @ 10.6.2010, 21:26) под... 10.6.2010, 20:54 испытатель А почему у Вас все дорого-то так? Я их покупаю за ... 10.6.2010, 22:59 vovan08 гидробак? как это будет выглядеть? с гидробаком в ... 11.6.2010, 7:20 Интересующийся Цитата(vovan08 @ 11.6.2010, 10:20) ... мо... 11.6.2010, 7:22 vovan08 тогда просто бак побольше и рабочий перепад давлен... 11.6.2010, 7:24 Интересующийся Ну да. 11.6.2010, 7:26 vovan08 гидробак к системе можно через редукционный клапан... 11.6.2010, 7:46 nick2 Цитатагидробак к системе можно через редукционный ... 11.6.2010, 7:49 nick2 к #1.
цирк.насосы на ГВС и отопление не обладают ... 11.6.2010, 7:58 vovan08 да, клапан не поможет. я вот о чем говорю. наприме... 11.6.2010, 7:59 nick2 даже если отбросить частотный привод (не рациональ... 11.6.2010, 8:12 Интересующийся Накачайте до 50 м и отключите насос. В чем проблем... 11.6.2010, 8:16 vovan08 в размерах бака, при разнице в 5м это один бак, пр... 11.6.2010, 8:19 Машинист Да давно ли ???
Разница будет в частоте вкл-выкл н... 11.6.2010, 8:24 vovan08 а кому в реальной жизни нужно чтоб насос каждые 5 ... 11.6.2010, 8:38 nick2 vovan08, у Вас есть инфо по пиковому разбору гор. ... 11.6.2010, 8:41 vovan08 3,1 л/с 11.6.2010, 8:44 Алекс_Кок да...... вообще-то гидро бак служит для подержания... 11.6.2010, 8:50 Интересующийся Цитата(Алекс_Кок @ 11.6.2010, 11:50) Изве... 11.6.2010, 8:58 nick2 Цитата3,1 л/с
т.е. около 11 м3/час, при напоре 35-... 11.6.2010, 9:38 BIONDER Цитата(nick2 @ 11.6.2010, 10:38) т.е. око... 11.6.2010, 14:06 KGP1 Схема в посте 49 решает указанные проблемы, если и... 11.6.2010, 14:19 vovan08 Цитата(BIONDER @ 11.6.2010, 17:06) Не уве... 16.6.2010, 5:45 Ya_kazak_ . здесь находется описание системы ГВС микрорайона... 23.6.2010, 10:37 Интересующийся Цитата из приведенной статьи: "Необходимый на... 23.6.2010, 11:03 Ya_kazak_ Цитата(Интересующийся @ 23.6.2010, 11:03)... 23.6.2010, 12:12 Интересующийся RE: приготовление горячей воды 23.6.2010, 11:03 Интересующийся И вы убеждены, что правильно использовать повысите... 23.6.2010, 12:22 Ya_kazak_ Конечно убежден. При работе 2-х насосов (циркуляци... 23.6.2010, 13:46
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|