Ivan$ Контроллер CorrigoE 15V 10.6.2010, 10:40 Boris Blade Нормальное описание алгоритма дайте, а то "вы... 10.6.2010, 10:57 Ivan$ Контроллер является конфигурируемым, тоесь входы в... 10.6.2010, 11:33 Boris Blade Вопрос к теме автоматики относится. Похоже выбира... 10.6.2010, 13:19 Ivan$ Да , CorrigoE 15V управляет насосом. Что можете по... 10.6.2010, 13:42 Boris Blade При сигнале "Пожар" выключаем вентилятор... 10.6.2010, 16:47 Ivan$ То есть дежурный режим при сигнализации о пожаре -... 11.6.2010, 8:11 Tory При получении контроллером CorrigoE сигнала на вхо... 14.6.2010, 9:58 Ivan$ Спасибо всем. Вопрос исчерпан. 15.6.2010, 9:02 Евгений)) Приветствую коллеги. Меня интересует можно ли под... 12.7.2010, 21:04