> Надо расчитать мобильный ламинарный box под имеющийся HEPA-фильтр, Подбор префильтра и канального вентилятора под имеющийся HEPA-фильтр
Гость_DAO_*
сообщение 10.6.2010, 13:14
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые форумчане!

Задача: создать переносной ламинар-бокс под HEPA-фильтр размером 610х610 мм.

Характеристики HEPA-фильтра:
класс очистки H13,
номинальная производительность 600 м3/ч,
начальное сопротивление при номинальной производительности 105 Па,
производительность при максимальном начальном сопротивлении 250 Па - 1400 м3/ч,
номинальная удельная воздушная нагрузка м3/ч, на м2 площади входного сечения (скорость через фильтр, м/с) - 1620 (0,45).

Планируется установить его в короб из МДФ с одной стороны, с другой стороны нужен будет один префильтр.
Между двумя этими фильтрами будет стоять канальный вентилятор.

Вопросы:
1) можно ли ограничиться одним префильтром?
2) какой класс очистки префильтра, его производительность и сопротивление необходимы/желательны?
3) какими характеристиками должен обладать канальник (производительность, статическое давление) для создания ламинарного потока на выходе?

правильно ли я понимаю, что ламинарный поток достигается при скорости воздуха не более 0,45 м/с?
правильно ли я понимаю, что канальный вентилятор нужно подбирать под общее сопротивление всех входящих фильтров и необходимую производительность, т.е. , если пренебречь сопротивлением префильтра, то нужен вентилятор, дающий производительность 600 м3/ч при статическом давлении 105 Па?
что будет, если поставить более мощный вентилятор, скажем, 200 Па при 600 м3/ч, не будет ламинарного потока?
нужно ли брать более мощный вентилятор с плавным регулированием оборотов для последующей компенсации роста сопротивления фильтров из-за загрязнения?

Большое спасибо!

Ден
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DAO   Надо расчитать мобильный ламинарный box под имеющийся HEPA-фильтр   10.6.2010, 13:14
- - jota   1. Не называйте бокс ламинарным - это бессмыслица ...   10.6.2010, 14:18
|- - DAO   Цитата(jota @ 10.6.2010, 15:18) 1. Не наз...   10.6.2010, 14:49
- - JJJJ   Цитата(DAO @ 10.6.2010, 11:14) Уважаемые ...   10.6.2010, 14:23
- - vovan08   для каких целей вам ламинарный поток?тут ведь надо...   10.6.2010, 14:26
- - jota   Стерильная зона создаётся не только подачей, но и ...   10.6.2010, 15:05
|- - DAO   Цитата(jota @ 10.6.2010, 16:05) Стерильна...   10.6.2010, 15:25
- - jota   Фильтр грубой очистки G4 - не карманный, а пластин...   10.6.2010, 15:49
|- - DAO   Цитата(jota @ 10.6.2010, 16:49) Фильтр гр...   10.6.2010, 15:54
|- - JJJJ   Цитата(DAO @ 10.6.2010, 13:54) ок, но нал...   10.6.2010, 17:53
|- - DAO   Цитата(JJJJ @ 10.6.2010, 18:53) Купите го...   10.6.2010, 18:18
- - jota   Экий Вы беспомощный..... поиском за 1 сек в сети: ...   10.6.2010, 17:56
|- - DAO   Цитата(jota @ 10.6.2010, 18:56) Экий Вы б...   10.6.2010, 18:38
|- - JJJJ   Цитата(DAO @ 10.6.2010, 16:38) правильно ...   11.6.2010, 11:12
|- - jota   Цитата(DAO @ 10.6.2010, 18:38) канальник,...   11.6.2010, 12:28
|- - DAO   Цитата(jota @ 11.6.2010, 13:28) Мало...   11.6.2010, 12:37
- - JJJJ   Раньше, в теории чистых помещений, ошибочно исполь...   10.6.2010, 18:27
- - jota   Поставьте на вентилятор недорогой тиристорный регу...   11.6.2010, 12:40
|- - DAO   Цитата(jota @ 11.6.2010, 13:40) Поставьте...   11.6.2010, 13:57
|- - jota   Цитата(DAO @ 11.6.2010, 13:57) допустим, ...   14.6.2010, 14:32
|- - DAO   Цитата(jota @ 14.6.2010, 15:32) Вы эти 55...   15.6.2010, 10:27
|- - jota   Цитата(DAO @ 15.6.2010, 10:27) я эти 550 ...   15.6.2010, 10:35
|- - DAO   Цитата(jota @ 15.6.2010, 11:35) Берите по...   15.6.2010, 10:44
- - alem   Ламинарный - это неправильный перевод с английског...   14.6.2010, 11:44
- - jota   Нет времени разбираться с вашими графиками - надо ...   15.6.2010, 11:07
- - zxc   DAOЧтобы в графике смотреть, еще нужена видимо и п...   16.6.2010, 19:07
- - DAO   Цитата(zxc @ 16.6.2010, 20:07) DAOЧтобы в...   17.6.2010, 10:09
- - zxc   Цитата(DAO @ 17.6.2010, 11:09) площадь - ...   21.6.2010, 18:33
- - DAO   Цитата(zxc @ 21.6.2010, 19:33) Давай твои...   22.6.2010, 11:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных