> Контроллер для приточной вентсистемы с двумя режимами - приток с улицы и рециркуляция, Какой контроллер выбрать
dani1978
сообщение 10.6.2010, 15:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

Маленькое отступление - ранее я работал только с автоматикой (диспетчеризация, автоматизация, частотники) в системах водоснабжения, но тут поступил подряд на замену автоматики приточной вентсистемы.

У Заказчика имеется приточная вентсистема с двумя режимами работы: 1) забор воздуха с улицы 2) забор воздуха из помещения, куда дует приточка (рециркуляция, для фильтрации воздуха в помещении). Мне нужно собрать шкаф с автоматикой. Сами системы приточной вентиляции "не критичные", т.е. их останов не приводит к немедленному останову технологического процесса и не несёт угрозы безопасности людей.

Для "обычных" (без возможности рециркуляции) приточек Заказчик использует контроллеры ОВЕН ТРМ133. При беглом ознакомлении с документацией на ТРМ133 я не нашел возможности двухрежимного управления приточкой (переключение режимов забора с улицы и рециркуляции по внешнему сигналу, например от ключа управления).

Собственно, три вопроса:
1) Возможно ли на ОВЕН ТРМ133 или другом ОВЕН'овском контроллере для вентсистем (не ПЛК - программу писать некому) управлять приточкой в указанных двух режимах?
2) Насколько вообще надежен ОВЕН ТРМ133?
3) Если ОВЕН в данном случае не подходит, какие контроллеры для вентсистем (импортные, отечественные) можно применить (важный критерий - наличие внятной документации производителя и минимум программирования).

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dani1978   Контроллер для приточной вентсистемы с двумя режимами - приток с улицы и рециркуляция   10.6.2010, 15:11
- - Анатолий1   Optigo 10. Как вариант.   10.6.2010, 15:38
- - Hatoy   Да в общем случае контроллеру и необязательно знат...   10.6.2010, 15:55
- - LordN   а что мешает поставить отдельный переключатель пря...   10.6.2010, 15:56
- - Сергей Долганов   Вот вот, тумблер для подачи питания за заслонки   10.6.2010, 16:00
- - dani1978   Переключение заслонок без контроллера через ключ с...   10.6.2010, 16:06
- - LordN   про какие еще хотелки и примочки вы нам умолчали? ...   10.6.2010, 16:19
- - Boris Blade   Цитата(dani1978 @ 10.6.2010, 18:11) У Зак...   10.6.2010, 16:30
- - dani1978   Постараюсь поподробнее. У Заказчика есть приточка....   10.6.2010, 16:56
- - mike-altai   Цитата(dani1978 @ 10.6.2010, 20:56) Контр...   10.6.2010, 17:00
- - Boris Blade   Вентиляция это вентиляция, а очистка воздуха это о...   10.6.2010, 17:04
- - Анатолий1   Ну так более менее ясно. Похоже у Вас автоматика V...   10.6.2010, 17:07
- - dani1978   Да с клапанами на притоке и рециркуляции идея насч...   10.6.2010, 17:17
- - Анатолий1   А для приточной (в смысле с улицы и с рециркуляции...   10.6.2010, 17:22
|- - dani1978   Цитата(Анатолий1 @ 10.6.2010, 14:22) А дл...   10.6.2010, 17:36
- - Hatoy   dani1978 что, только два датчика в вашей системе? ...   10.6.2010, 17:22
|- - dani1978   Цитата(Hatoy @ 10.6.2010, 14:22) Что, тол...   10.6.2010, 17:26
- - Boris Blade   Просит человек, так сделайте ему ручку переключени...   10.6.2010, 17:35
- - Анатолий1   Теперь понял! Ладно, только еще есть датчик в ...   10.6.2010, 17:42
|- - dani1978   Цитата(Анатолий1 @ 10.6.2010, 14:42) Тепе...   10.6.2010, 17:50
- - Анатолий1   А вытяжной вентилятор Вы не забыли часом?   10.6.2010, 17:58
- - ganz72   В деревообработке, вообще-то, системы аспирации пр...   10.6.2010, 20:40
- - dimp   Интересно, на каком контроллере в итоге получилось...   8.2.2011, 12:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных