Tomarius
сообщение 13.6.2010, 0:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.7.2009
Из: Минск
Пользователь №: 36312



Здравствуйте, форумчане! Есть к вам вопрос! Может кто владеет информацией отопления зданий со стекланными купалами
?Расскажу в кратце суть вопроса. Есть здание примерно 5 этажей, последний двухярусный и крыша ввиде стеклянного купала, радиус 15 метров. Купол является как покрытие так и наружной стеной, может я неправильно выразился, но я думаю вы меня поняли. Может у кого есть сооброжения как лучше обогреть это помещение с куполом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tomarius   Отопление зданий со стекляными куполами   13.6.2010, 0:36
- - jota   Я бы думал о комбинированном отоплении: тёплые пол...   13.6.2010, 9:14
- - Tomarius   Я так понимаю проектировать радиаторы неэффективно...   13.6.2010, 10:23
- - jota   Вы же писали 2-ярусный этаж. От радиаторов тепло б...   13.6.2010, 12:20
- - Tomarius   Насчет купала я понял, спасибо . Вот у меня есть ...   14.6.2010, 0:34
- - sl2010   идиальное решение только воздушное отопление с рас...   14.6.2010, 6:57
- - BIONDER   + согласен, что воздухом греть идеальный вариант. ...   14.6.2010, 9:10
- - linux   Согласен с воздушным подогревом и охлаждением, нас...   14.6.2010, 13:59
- - Tomarius   Я так понимаю, что идеальный выход из такой ситуац...   15.6.2010, 0:27
|- - инж323   Цитата(Tomarius @ 15.6.2010, 1:27) Я так ...   22.6.2010, 4:09
- - jota   Воздух как раз подавать не с уровня пола, а с уров...   15.6.2010, 9:30
|- - vik74   Цитата(jota @ 15.6.2010, 12:30) Как я р...   22.6.2010, 3:46
- - испытатель   Присмотритесь к http://konsar.ru/docs/mixer_vitim....   16.6.2010, 0:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных