> Алгоритм работы гликолевого рекуператора
melandr
сообщение 14.6.2010, 13:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 18.4.2010
Пользователь №: 52911



Доброго дня. Хотел бы услышать мнение специалистов по поводу алгоритма работы приточно-вытяжной установки с гликолевым рекуператором и электрокалорифером. До этого приходилось автоматизировать установки с пластинчатым перекрестным рекуператором. Там заморачиваться с алгоритмом управления не приходилось, просто включил приточный и вытяжной вентиляторы, и контролируешь падение давления на рекуператоре. По поводу гликолевого рекуператора есть такие мысли:
1. В вытяжном воздуховоде после рекуператора (теплоизвлекающего теплообменника) установить датчик температуры воздуха.
2. На обратном трубопроводе приточного теплообменника (теплоотдающего) устаналивается трехходовой вентиль с приводом и накладной датчик температуры теплоносителя.
3. Для максимальной эффективности рекуператора поддерживаем температуру вытяжного воздуха на уровне 2 град. Ц., управляя приводом трехходового вентиля (алгоритм управления водяным калорифером).
4. Одновременно контролируем температуру охлажденного теплоносителя, и при достижении температуры критического значения (какое должно быть значение????? понимаю, что какая-то отрицательная температура, но какая...), переводим ПИД регулятор с режима поддержки температуры приточного воздуха, в режим поддержки температуры охлажденного теплоносителя, путем открытия трехходового вентиля на байпасную линию.
5. Для догрева приточного воздуха служит электрический нагреватель.
6. Если циркуляционный насос этиленгликоля не работает (например летом) периодически включаем на 5 мин 1 раз в сутки и проганяем теплоноситель.
Зачит возникли такие вопросы:
1. Порядок процесса запуска установки.(т.е включили вентиляторы, открыли трехходовой на 100%, если не хватает тепла догреваем калорифером, или сразу открываем вентиль и включаем калорифер...)????
2. Нужно ли контролировать температуру охлажденного теплоносителя при выключенной установке (как в алгоритме защиты водяного калорифера)???
Ну вроде бы все соображения свои высказал, буду рад дельным замечаниям по поводу работы установки. Может быть чего то упустил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- melandr   Алгоритм работы гликолевого рекуператора   14.6.2010, 13:00
- - exelente   Ровно так гликолем и управляют. При этом если тепл...   14.6.2010, 15:20
- - exelente   Еще крайне желательно реле перепада давления на вы...   14.6.2010, 16:09
- - Boris Blade   Чего его гонять при выключенной установке, притока...   14.6.2010, 16:11
|- - melandr   Цитата(Boris Blade @ 14.6.2010, 16:11) На...   15.6.2010, 1:18
- - Abysmo   Кстати специалисты, я вот тут подумал - если вмест...   14.6.2010, 21:55
|- - Рекуператор   Цитата(Abysmo @ 14.6.2010, 22:55) Кстати ...   14.6.2010, 22:40
|- - Zoro   Цитата(Рекуператор @ 14.6.2010, 23:40) а ...   14.6.2010, 22:54
- - Abysmo   Цитатаа если и частотник убрать а насос вкл.,выкл ...   14.6.2010, 22:57
|- - Рекуператор   Цитата(Abysmo @ 14.6.2010, 23:57) Насосу ...   14.6.2010, 23:31
- - Boris Blade   Я такое управление роторным рекуператором встречал...   14.6.2010, 23:01
- - exelente   Господа, вы дружно, простите, бредите. Задач у авт...   15.6.2010, 20:02
|- - Boris Blade   Цитата(exelente @ 15.6.2010, 23:02) 2. Не...   16.6.2010, 17:44
|- - asm   Цитата(exelente @ 15.6.2010, 21:02) Задач...   1.7.2010, 8:07
|- - melandr   Цитата(asm @ 1.7.2010, 8:07) Посему, не н...   9.7.2010, 19:24
- - Boris Blade   .   15.6.2010, 21:00
- - Boris Blade   Кстати помимо гликоля есть и другие безопасные жид...   17.6.2010, 10:30
- - exelente   Во первых когда гликоль циркулирует, невозможно ег...   20.6.2010, 16:22
- - Boris Blade   ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ ЖИДКОСТИ А чтобы гликоль не ...   20.6.2010, 17:54
- - Boris Blade   Насчет замерзания добавить нечего , а вот насчет п...   20.6.2010, 19:50
- - exelente   Готов подобрать концентрацию пропиленгликоля на - ...   20.6.2010, 22:47
- - Boris Blade   А что не так? температура замерзания -60. О деньг...   20.6.2010, 22:56
- - Boris Blade   Низкотемпературные теплоносители еще   20.6.2010, 23:43
- - exelente   Господа, вы спорьте и делайте что хотите. Я при св...   11.7.2010, 11:28
|- - melandr   Цитата(exelente @ 11.7.2010, 11:28) Плюс ...   15.7.2010, 23:19
- - Boris Blade   У Кокорина в методичке другие значения. Темеперату...   11.7.2010, 11:45
- - exelente   От всех бед не спасет, но хотя бы снизит их вероят...   21.7.2010, 7:57
- - Boris Blade   Рассказал бы кто понятно, что будет греть глюколев...   21.7.2010, 11:52
- - Stint   Прошло 14 лет со дня первого осуждения!!...   27.9.2024, 17:37
|- - LordN   Цитата(Stint @ 27.9.2024, 21:37) Прошло 1...   28.9.2024, 8:49
|- - Stint   Цитата(LordN @ 28.9.2024, 8:49) пробуйте....   30.9.2024, 9:58
|- - LordN   Цитата(Stint @ 30.9.2024, 13:58) Схему пр...   30.9.2024, 13:13
|- - Stint   Цитата(LordN @ 30.9.2024, 13:13) так и бе...   1.10.2024, 11:05
|- - LordN   Цитата(Stint @ 1.10.2024, 15:05) Машина р...   1.10.2024, 19:05
- - jota   Как считали ТО, какая марка, по какой программе? В...   28.9.2024, 0:26
- - Stint   Есть вот такие данные в технике вентустановке по р...   30.9.2024, 9:37
|- - Lex   Цитата(Stint @ 30.9.2024, 13:37) Есть вот...   30.9.2024, 13:32
- - jota   Трёх ходовой клапан примите роторный. Клапан DN50 ...   30.9.2024, 11:07
|- - Stint   Цитата(jota @ 30.9.2024, 11:07) Трёх ходо...   3.10.2024, 11:59
- - LordN   1. требуется не заморозить охладитель. при высокой...   30.9.2024, 15:27
- - LordN   для сухого вытяжного воздуха - да   3.10.2024, 12:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных