melandr Алгоритм работы гликолевого рекуператора 14.6.2010, 13:00 exelente Ровно так гликолем и управляют. При этом если тепл... 14.6.2010, 15:20 exelente Еще крайне желательно реле перепада давления на вы... 14.6.2010, 16:09 Boris Blade Чего его гонять при выключенной установке, притока... 14.6.2010, 16:11![]() melandr Цитата(Boris Blade @ 14.6.2010, 16:11) На... 15.6.2010, 1:18 Abysmo Кстати специалисты, я вот тут подумал - если вмест... 14.6.2010, 21:55![]() Рекуператор Цитата(Abysmo @ 14.6.2010, 22:55) Кстати ... 14.6.2010, 22:40![]() Zoro Цитата(Рекуператор @ 14.6.2010, 23:40) а ... 14.6.2010, 22:54 Abysmo Цитатаа если и частотник убрать а насос вкл.,выкл ... 14.6.2010, 22:57![]() Рекуператор Цитата(Abysmo @ 14.6.2010, 23:57) Насосу ... 14.6.2010, 23:31 Boris Blade Я такое управление роторным рекуператором встречал... 14.6.2010, 23:01 exelente Господа, вы дружно, простите, бредите.
Задач у авт... 15.6.2010, 20:02![]() Boris Blade Цитата(exelente @ 15.6.2010, 23:02) 2. Не... 16.6.2010, 17:44![]() asm Цитата(exelente @ 15.6.2010, 21:02) Задач... 1.7.2010, 8:07![]() melandr Цитата(asm @ 1.7.2010, 8:07) Посему, не н... 9.7.2010, 19:24 Boris Blade . 15.6.2010, 21:00 Boris Blade Кстати помимо гликоля есть и другие безопасные жид... 17.6.2010, 10:30 exelente Во первых когда гликоль циркулирует, невозможно ег... 20.6.2010, 16:22 Boris Blade ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ ЖИДКОСТИ
А чтобы гликоль не ... 20.6.2010, 17:54 Boris Blade Насчет замерзания добавить нечего , а вот насчет п... 20.6.2010, 19:50 exelente Готов подобрать концентрацию пропиленгликоля на - ... 20.6.2010, 22:47 Boris Blade А что не так? температура замерзания -60.
О деньг... 20.6.2010, 22:56 Boris Blade Низкотемпературные теплоносители
еще 20.6.2010, 23:43 exelente Господа, вы спорьте и делайте что хотите. Я при св... 11.7.2010, 11:28![]() melandr Цитата(exelente @ 11.7.2010, 11:28) Плюс ... 15.7.2010, 23:19 Boris Blade У Кокорина в методичке другие значения. Темеперату... 11.7.2010, 11:45 exelente От всех бед не спасет, но хотя бы снизит их вероят... 21.7.2010, 7:57 Boris Blade Рассказал бы кто понятно, что будет греть глюколев... 21.7.2010, 11:52 Stint Прошло 14 лет со дня первого осуждения!!... 27.9.2024, 17:37![]() LordN Цитата(Stint @ 27.9.2024, 21:37) Прошло 1... 28.9.2024, 8:49![]() Stint Цитата(LordN @ 28.9.2024, 8:49) пробуйте.... 30.9.2024, 9:58![]() LordN Цитата(Stint @ 30.9.2024, 13:58) Схему пр... 30.9.2024, 13:13![]() Stint Цитата(LordN @ 30.9.2024, 13:13) так и бе... 1.10.2024, 11:05![]() LordN Цитата(Stint @ 1.10.2024, 15:05) Машина р... 1.10.2024, 19:05 jota Как считали ТО, какая марка, по какой программе?
В... 28.9.2024, 0:26 Stint Есть вот такие данные в технике вентустановке по р... 30.9.2024, 9:37![]() Lex Цитата(Stint @ 30.9.2024, 13:37) Есть вот... 30.9.2024, 13:32 jota Трёх ходовой клапан примите роторный. Клапан DN50 ... 30.9.2024, 11:07![]() Stint Цитата(jota @ 30.9.2024, 11:07) Трёх ходо... 3.10.2024, 11:59 LordN 1. требуется не заморозить охладитель. при высокой... 30.9.2024, 15:27 LordN для сухого вытяжного воздуха - да 3.10.2024, 12:36
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 0:45 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |