Добрый день!!! Возник спор в экспертизе, подскажите каким образом правильно рассчитать вытяжку из 2-х коечной палаты со шлюзом с унитазом и душевой:
вариант 1- Lвытяжки = 80м3/час *2 + 75 (Lдуш) + 50 (Lунитаза) =285 м3/час
вариант 2- Lвытяжки = 80м3/час *2 + 75 (Lдуш) + 50 (Lунитаза) +50 (преобладание вытяжки по методическим указаниям) =335 м3/час
вариант 3- Lвытяжки = 80м3/час *2 + 50 (преобладание вытяжки по методическим указаниям) =210 м3/час

Сообщение отредактировал lana81 - 14.6.2010, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lana81   воздухообмен в палатном отделении   14.6.2010, 19:14
- - Yakor   Актуальную тему затронули..у самого сейчас подобны...   15.6.2010, 13:17
- - Интересующийся   А.П.Борисогдебская в технической библиотеке НП ...   15.6.2010, 13:34
- - Илья М   Cогласно здравому смыслу инженера, в сортире должн...   15.6.2010, 13:41
- - lana81   Спасибо огромное за ответы!!! В книжке...   15.6.2010, 14:40
|- - Илья М   Цитата(lana81 @ 15.6.2010, 15:40) Спасибо...   15.6.2010, 14:48
- - lana81   Извините за настырность, однако все равно не понят...   15.6.2010, 16:34
- - JJJJ   Цитата(lana81 @ 14.6.2010, 17:14) Добрый ...   15.6.2010, 16:43
- - Yakor   Лично я думаю, что ближе всего к правде вариант №3...   15.6.2010, 17:41
- - JJJJ   А в 1 варианте нельзя так сделать?   15.6.2010, 17:49
|- - Yakor   Цитата(JJJJ @ 15.6.2010, 17:49) А в 1 вар...   15.6.2010, 23:31
- - myava   У меня тоже возникал подобный вопрос: В методичк...   16.6.2010, 10:19
- - Sanechka   Нашли решение данного вопроса? А если шлюза нет, ...   23.6.2010, 11:47
- - lana81   Согласно МУ 1737-77 п2.1. "Для создания изоли...   23.6.2010, 12:48
|- - romion   Цитата(lana81 @ 23.6.2010, 11:48) Согласн...   9.3.2011, 23:38
- - Sanechka   Заказчик отказался делать шлюзы, получается у меня...   23.6.2010, 13:43
- - myava   +80 в палату и -130 из СУ для случая более 3х кое...   24.6.2010, 9:57
- - Tikhomirov   Недавно делали проект больницы и прошли экспертизу...   24.6.2010, 13:51
- - myava   Большое Вам спасибо за ответ! А операционных/р...   25.6.2010, 0:44
- - Sanechka   Цитата(Tikhomirov @ 24.6.2010, 14:51) Нед...   25.6.2010, 17:18
- - Анастасия-ов   третий вариант однозначно. Проверено собственным ...   20.1.2011, 22:56
|- - jota   Цитата(Анастасия-ов @ 20.1.2011, 21...   20.1.2011, 23:05
- - galkapalka   Подскажите как быть если нет шлюза в палатах?   4.4.2011, 11:34
- - Giedi Prime   Подниму тему, ибо актуально. Вопрос вот в чём. И...   5.7.2013, 23:24
- - Giedi Prime   И ещё. В старом пособии к проектировнияю медучрежд...   5.7.2013, 23:55
- - Giedi Prime   Молчок? Тогда следующий вопрос: Согласно Иинструк...   26.7.2013, 11:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных