сообщение 16.6.2010, 15:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Был выполнен монтаж кондиционеров. Дренаж от вн.блоков отводится в систему канализации через гидрозатвор.
Разрыв струи не был предусмотрен.
Кандишка включается и работает пока дренажная трубка не наполнится водой. Вода не хочет продавливать гидрозатвор и уходить в канализацию. К самому гидрозатвору не подобраться, он замурован спрятан в конструкции пола.

Какие могут быть пути решения проблемы?

экспериментировали и пробивали дырки в дренаже - не течет.
по идее конденсатосборник в кондере также граничит с воздухом - и воздух подсасывается в трубу.


еще рассматриваю вариант неправильного монтажа см чертеж 111.dwg
если сифон ниже трубы, то в верхней части скапливается воздух и не дает воде протечь.
Р.S труба также спрятана в штробе в конструкции пола.

может даже стоит поставить тройник для подсоса воздуха на горизонтальном участке прямо при выходе из кондера?

Сообщение отредактировал Heatman - 16.6.2010, 15:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.dwg ( 35,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 719
Прикрепленный файл  кондер.pdf ( 15,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1047
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Heatman   Дренаж от кондиционера в канализацию   16.6.2010, 15:11
- - Heatman   Кажется, разобрался. похоже, конденсатосборник у n...   16.6.2010, 17:13
|- - dron   Цитата(Heatman @ 16.6.2010, 17:13) Кажетс...   18.10.2010, 15:52
- - алек   был такой же трабл с мицухой кассета одно поточная...   17.6.2010, 7:44
- - LordN   если уклоны выполнены правильно и нету лишних сифо...   17.6.2010, 8:22
- - ArFey   Был похожий случАй. Проблема оказалась в том, что ...   17.6.2010, 9:27
- - Heatman   жаль, в моем случае гидрозатвор похоронен под плит...   17.6.2010, 17:32
- - molotoboec   Решил не начинать новую тему, нужен ваш совет...   12.10.2010, 22:38
- - SSA   Если у Вас с канализацией связана одна емкость чер...   13.10.2010, 8:33
- - molotoboec   я понимаю, но вопрос был в другом, стоит нашпигова...   13.10.2010, 9:28
- - Странная Белка   Значит у клиента мышь сдохла в ящике стола и дело ...   13.10.2010, 11:45
- - SSA   Кстати, про мышь. Звонит клиент - запах из кондици...   13.10.2010, 16:21
- - molotoboec   замечательное отступление про мышей)) посмеялся ...   13.10.2010, 18:42
- - SSA   ГАРАНТИРОВАННО избавиться от возможности появления...   14.10.2010, 8:35
- - Странная Белка   Значит ванночка все-таки воняет, ибо чудес не быва...   14.10.2010, 12:04
- - vlad980   ЦитатаОчень хороший, годный у вас вентилятор стоит...   20.10.2010, 15:38
- - nok7   Здравствуйте! 7 кассетных блоков, собираю дрен...   3.2.2015, 12:56
- - marchello88   Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный ...   14.1.2016, 17:37
- - Grey_   Здравствуйте. Ув. знатоки, возникну тли проблемы ...   13.8.2017, 22:49
|- - vsklokoch   Цитата(Panoramavent @ 18.8.2017, 18:11) А...   20.8.2017, 9:59
|- - SSA   Цитата(Grey_ @ 14.8.2017, 0:49) Здравству...   22.8.2017, 16:19
- - Panoramavent   А вообще насколько чревато для заказчика не делать...   18.8.2017, 17:11
|- - baron.od   Цитата(Panoramavent @ 18.8.2017, 14:11) А...   18.8.2017, 17:56
- - Vitorr   ситуация практически аналогичная как у Grey_ так ...   21.8.2017, 17:33
- - baron.od   Если на гор. участке не соблюдены уклоны, и в сист...   21.8.2017, 17:41
- - vsklokoch   Цитата(Vitorr @ 21.8.2017, 18:33) очень х...   21.8.2017, 22:50
- - Skaramush   Это если таблетками для чистки не пользоваться. Ст...   22.8.2017, 8:16
- - baron.od   еще воздушные пробки )   22.8.2017, 15:13
- - Skaramush   Где и при каком диаметре дренажной трубки?   22.8.2017, 16:04
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 22.8.2017, 13:04) Где ...   22.8.2017, 16:57
- - Skaramush   При двухметровом столбе "до" и в НИЖНЕЙ ...   22.8.2017, 19:38
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 22.8.2017, 16:38) При ...   23.8.2017, 13:22
- - Skaramush   Это, как говорят в одном городе, две большие разни...   23.8.2017, 16:28
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 23.8.2017, 13:28) Это,...   23.8.2017, 16:33
- - ArFey   Добрый день, коллеги! Мне это дело видится нес...   23.8.2017, 16:42
- - Blade runner   Засорится однозначно, трубки в 1 м длиной и то зас...   23.8.2017, 16:49
- - Skaramush   Все комментарии принимаются, Аркадий. Но вот медь ...   23.8.2017, 16:52
- - Blade runner   а кто их чистит пока не побежит по стенам. никто. ...   23.8.2017, 16:55
|- - baron.od   Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 13:55) а...   23.8.2017, 17:25
- - Blade runner   Раньше модно было электротехнической гофрой, иног...   23.8.2017, 17:29
|- - vsklokoch   Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 18:29) и...   24.8.2017, 20:37
- - Skaramush   И сейчас. Но это, падон, ректоцефальность.   23.8.2017, 18:19
- - Blade runner   Так начальство само и выдавало электротехническую ...   24.8.2017, 20:48
- - ANASTASIA04   Добрый день, У меня такой вопрос: на объекте конде...   29.1.2018, 14:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных