Был выполнен монтаж кондиционеров. Дренаж от вн.блоков отводится в систему канализации через гидрозатвор.
Разрыв струи не был предусмотрен.
Кандишка включается и работает пока дренажная трубка не наполнится водой. Вода не хочет продавливать гидрозатвор и уходить в канализацию. К самому гидрозатвору не подобраться, он замурован спрятан в конструкции пола.
Какие могут быть пути решения проблемы?
экспериментировали и пробивали дырки в дренаже - не течет.
по идее конденсатосборник в кондере также граничит с воздухом - и воздух подсасывается в трубу.
еще рассматриваю вариант неправильного монтажа см чертеж 111.dwg
если сифон ниже трубы, то в верхней части скапливается воздух и не дает воде протечь.
Р.S труба также спрятана в штробе в конструкции пола.
может даже стоит поставить тройник для подсоса воздуха на горизонтальном участке прямо при выходе из кондера?
Сообщение отредактировал Heatman - 16.6.2010, 15:13
Прикрепленные файлы
111.dwg ( 35,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 732
кондер.pdf ( 15,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1059