Созонов
сообщение 17.6.2010, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, вопрос проектирую жилой дом 16 этажный, но на1,2,3 этажах будут находится офисы, приток сделать нет проблем, но вытяжку зак
не хочет тянуть и портить фасады, эксперты сэсники говрят ставь оконные вентиляторы с расходом не более 300м3/ч и дело в шляпе, где они такое вычитали не сказали,
я пока думаю поставить вентиляторы RS для наружной установки (антивандальный) - пусть шумят на улице, кто что думает -пожалуйста помогите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Созонов   Если нет возможности вывести воздуховод вытяжной выше кровли   17.6.2010, 10:22
- - Зольников Михаил   Я категорически против такого решения. Сужу просто...   17.6.2010, 11:07
- - Евгений Андреевич   Цитата(Созонов @ 17.6.2010, 11:22) приток...   17.6.2010, 11:16
- - Созонов   А что приток , есть на каждом этаже венткамера -за...   17.6.2010, 11:20
|- - Интересующийся   Цитата(Созонов @ 17.6.2010, 14:20) ...про...   17.6.2010, 11:29
- - Созонов   Да блин, дом до меня проектировали- а мне отдали е...   17.6.2010, 12:12
- - zaharov63   Не считаю, что оконные вентиляторы это хорошо, но ...   17.6.2010, 12:37
|- - izgiz   Цитата(zaharov63 @ 17.6.2010, 12:37) или ...   17.6.2010, 12:45
- - Созонов   В смысле замечательная идея, т.е. "*реновая...   17.6.2010, 13:11
- - Nkassandra   Пусть архитекторы сделают декоративную зашивку по ...   17.6.2010, 16:56
- - Созонов   Уважаемые коллеги, такое решение (размещение возду...   17.6.2010, 17:57
|- - Nkassandra   Цитата(Созонов @ 17.6.2010, 17:57) Уважае...   17.6.2010, 22:02
- - jota   Есть вентиляторы в звукоизолирующим корпусе, котор...   17.6.2010, 18:35
- - Созонов   Хорошо, где прописано что можно не выводить выхлоп...   17.6.2010, 19:28
- - duvanov007   Когда очень хочется заказчику выводим вытяжку ниже...   17.6.2010, 20:50
- - Созонов   А чем лучше общить - гипсокартон подойдет, да та ш...   18.6.2010, 5:24
- - Fisher_dm   По поводу тянуть на верх - необходимо для вытяжки ...   18.6.2010, 8:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных