Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 8:57
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос срочный, поэтому решил создать новую тему.
Ситуация следующая: есть котельная двухконтурная с ГВС(мощность сейчас не могу сказать), есть поселок, который отапливается этой котельной. Сейчас котельная работает на ГВС (3500 человек снабжает горячей водой). Наблюдается завышенный (раза в два) расход холодной воды на подпитку ГВС. Искали по всем у селу утечки, слесари в каждый колодец заглядывали, каждый подвал. Везде сухо. Проверили множество версий большого расхода воды, ниодин не подтвердился. Сейчас возникла мысль что горячая вода передавливает холодную воду в смесителях в квартирах, о чем говорят сами жители, что из крана холодной воды бежит по минут 10-20 горячая вода. Давление ГВС в подвалах домов примерно 48 м.водн.ст., а давление холодной воды всего метров 20 (поднять давление хол. воды мы не в силах).

Вопросы: можно ли с помощью частотников снизить напор в системе ГВС(хотябы до 30 метров), чтобы не так сильно передавливать холодную воду?? Как изменится расход горячей воды (примерно)? Если снизить напор то и расход горяей воды уменьшится(вследствии чего расход хол воды на подпитку, это нам и нужно) ? Какие последствия могут быть? И может у кого какие соображение будут куда вода уходит? Напишите название нормативного документа где можно посмотреть норму портебления(расход) горячей воды на душу населения.

п.с. сам я не специалист в этом вопросе, начальство требует от меня дать разъяснение в ближайшие дни, голова уже идет кругом. Помогите с проблемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lexelon   Регулирование насосов частотниками   18.6.2010, 8:57
- - Сергей Валерьевич   Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 8:57) Вопрос ...   18.6.2010, 9:05
- - Lexelon   изначально хотел узнать можно ли вообще так регули...   18.6.2010, 9:13
|- - Интересующийся   Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 12:13) ... Чт...   18.6.2010, 9:30
- - jota   Горячая в холодную может попадать только через сме...   18.6.2010, 9:20
- - Lexelon   я походил по домам. Люди жалуются(не во всех домах...   18.6.2010, 9:24
- - jota   Вы не жалобы слушайте, а пройдите и пощупайте труб...   18.6.2010, 9:28
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(jota @ 18.6.2010, 9:28) Вы не жало...   18.6.2010, 9:57
- - Lexelon   была такая мысль про обратные клапаны, но изза фин...   18.6.2010, 9:34
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 9:34) частотн...   18.6.2010, 9:44
- - jota   Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 8:57) Наблюда...   18.6.2010, 10:13
- - Lexelon   спасибо за советы. Руководству сказал что регулиро...   18.6.2010, 10:25
|- - vadim999   Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 11:25) спасиб...   18.6.2010, 12:00
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(vadim999 @ 18.6.2010, 12:00) В пер...   18.6.2010, 12:05
||- - vadim999   Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.6.2010, 13...   18.6.2010, 14:14
||- - Интересующийся   Цитата(vadim999 @ 18.6.2010, 17:14) .... ...   18.6.2010, 14:20
|- - Интересующийся   Цитата(vadim999 @ 18.6.2010, 15:00) Госпо...   18.6.2010, 12:06
- - Интересующийся   У нас не матерятся!   18.6.2010, 10:30
- - Pzotov   В принципе можно и без обратной связи - выравнить ...   18.6.2010, 13:38
- - Интересующийся   Это расход холодной воды для получения горячей.   18.6.2010, 13:46
- - limite   оценить расход при снижения давления в неизменной ...   18.6.2010, 13:54
- - Pzotov   ЦитатаЭто расход холодной воды для получения горяч...   18.6.2010, 15:29
- - Интересующийся   Имейте снисхождение. Вопрошатель из деревни.   18.6.2010, 19:53
|- - jota   Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 19:53)...   18.6.2010, 19:59
|- - Интересующийся   Цитата(jota @ 18.6.2010, 22:59) Какое сни...   18.6.2010, 20:02
|- - jota   Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 20:02)...   18.6.2010, 20:09
|- - vladun   Цитата(jota @ 18.6.2010, 20:09) Уже плачу...   19.6.2010, 22:19
- - Интересующийся   Деревня как деревня. Специалистов в такую калачем ...   18.6.2010, 20:18
|- - jota   Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 20:18)...   18.6.2010, 21:26
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(jota @ 18.6.2010, 21:26) Заметьте,...   18.6.2010, 21:35
- - andr111   У меня дома такая же проблема – при открытии на см...   18.6.2010, 21:58
- - Lexelon   ошибся я, не 3500 человек, а 2000 абонентов ГВС. Я...   21.6.2010, 10:36
- - jota   При понижении давления расход будет меньше, но и п...   21.6.2010, 10:50
- - Интересующийся   Кран открывают по потребности. Чем выше давление, ...   21.6.2010, 11:00
- - alexey_d   какое давление на входе холодной воды в котельную...   21.6.2010, 18:07
- - ufito   Опыт показывает, что уменьшение давления в разводя...   21.6.2010, 23:56
- - Usach   Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 12:57) Вопрос...   21.7.2010, 9:09
- - BROMBA   Прочитали тему, и умилились - о какой подпитке ващ...   21.7.2010, 20:37
- - Usach   Цитата(BROMBA @ 22.7.2010, 0:37) Прочитал...   22.7.2010, 10:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных